忘記密碼
 立即註冊
查看: 6862|回覆: 38

請問換插座一定要關總電源嗎?

  [複製鏈接]

172

主題

856

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
28
舊站發表文章數
631
發表於 2004-10-16 19:00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問換插座一定要關總電源嗎?
弟不好意思把家裏總電源給關掉.....
因為家人需用用電...
請問不關總電源可以換嗎@@?

120

主題

4041

回帖

0

積分

新手上路

頂上雕刻師

舊站積分
261
舊站發表文章數
3097
發表於 2004-10-16 19:07:50 | 顯示全部樓層
110V要活線作業也可以,戴個橡膠手套隔絕一下比較安全,一條換完再拆另一條,不然兩條線相碰的話就準備挨罵了

147

主題

3867

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
437
舊站發表文章數
2890
發表於 2004-10-16 19:08:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 rambo
[B]110V要活線作業也可以,戴個橡膠手套隔絕一下比較安全,一條換完再拆另一條,不然兩條線相碰的話就準備挨罵了 [/B]

[] []
經驗豐富[]

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2004-10-16 19:11:18 | 顯示全部樓層
關掉插座的分路開關就可以

172

主題

856

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
28
舊站發表文章數
631
 樓主| 發表於 2004-10-16 19:46:44 | 顯示全部樓層
謝謝你們....,弟去找橡膠手套....[]
分路開關....在哪裏@@?  
戴手套對弟來講..比較簡單...謝謝您。

能不能請問一下..兩條線碰在一起會怎麼樣...[]

66

主題

3263

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
2709
發表於 2004-10-16 20:09:52 | 顯示全部樓層
用廚房用的那種就可以了.... 我240V也是用那手套

正負一起, 火花必起.

4

主題

220

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
224
發表於 2004-10-16 20:34:08 | 顯示全部樓層
依你的經驗來看...真是粉讓人擔心溜..要不要叫消防車跟救護車待命
除了戴手套之外在穿上拖鞋會更保險一些,兩條線如果碰在一起的話......嘿嘿!!消防車可能會用到喔
開開玩笑別打我,不過還是小心一點的好[] [] []

79

主題

3950

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
46
舊站發表文章數
2925
發表於 2004-10-16 20:40:28 | 顯示全部樓層
原發表者是 Tony123
[B]謝謝你們....,弟去找橡膠手套....[]
分路開關....在哪裏@@?  
戴手套對弟來講..比較簡單...謝謝您。

能不能請問一下..兩條線碰在一起會怎麼樣...[] [/B]
兩條一起碰到身體會麻.[] 分路開關.在電源廂內.要換的插座.插上電燈點亮.只要關掉.分路開關.其中一各迴路.電燈不亮.恭喜尼.找到了.如果是多蕊的.電源線.切記未開電源前.三用電表.量一下

21

主題

863

回帖

0

積分

新手上路

修練中~

舊站積分
3
舊站發表文章數
392
發表於 2004-10-16 20:45:37 | 顯示全部樓層
嘿ㄏ...
還是關了好
別拿生命開玩笑
[list=1][size=3]徵 [color=green] [*] 可推出 Dynaudio C5 低頻的後級 [/color] [/size][/list=1]

172

主題

856

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
28
舊站發表文章數
631
 樓主| 發表於 2004-10-16 20:56:12 | 顯示全部樓層
謝謝你們[]
弟換完了...順利[]
戴手套,沒有被電到[]

只是原本那個national的二孔插座,電線是用夾的
弄了我好久才拔下來...[!]
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊