發表於 2011-3-23 10:04:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
環形變壓器初級110、0 、110、0、次級60、0、60、0 !可以初級接成220、0 (但市電是110、0輸入),次級所得到的電壓30、0、30、0 ,請問可以這樣接嗎?謝謝!

1

主題

62

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
63
發表於 2011-3-23 12:07:34 | 顯示全部樓層
次級的電流應會變小一半,接好時要先電表量測確認一下!

1

主題

62

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
63
發表於 2011-3-23 12:13:05 | 顯示全部樓層
N1/N2=V1/V2=I2/I1
N1/N2變為原來二倍
V1不變則,V2減少一半,故本來60V變為30V
I1減少為原來一半,故I2維持一樣
故更正一下
應該是二次側電壓會降一半,但電流不變!

290

主題

7697

回帖

335

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
24194
舊站發表文章數
3046
發表於 2011-3-23 19:17:17 | 顯示全部樓層
假設功率(VA)固定,電壓變1/2,電流不是會變2倍嗎?

1

主題

62

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
63
發表於 2011-3-23 21:59:30 | 顯示全部樓層
原發表者是 HENRYK
[B]假設功率(VA)固定,電壓變1/2,電流不是會變2倍嗎? [/B]

當繞組一樣但額定電壓減半時,其輸出VA會減少為原來的一半!

57

主題

196

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
44
舊站發表文章數
63
 樓主| 發表於 2011-3-24 01:29:02 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大"""""""""

0

主題

223

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
349
舊站發表文章數
223
發表於 2011-3-24 13:47:27 | 顯示全部樓層
原發表者是 HENRYK
[B]假設功率(VA)固定,電壓變1/2,電流不是會變2倍嗎? [/B]

變壓器兩側的比例關係改變,但是二次側的漆包線線徑不會自動跟著變兩倍粗,有實用上的安全顧慮,如此這般。[]

290

主題

7697

回帖

335

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
24194
舊站發表文章數
3046
發表於 2011-3-24 17:39:15 | 顯示全部樓層
原發表者是 skyboat
[B]
變壓器兩側的比例關係改變,但是二次側的漆包線線徑不會自動跟著變兩倍粗,有實用上的安全顧慮,如此這般。[] [/B]


謝謝!如果漆包線本來就夠粗,理論上電流會加倍嗎?

1

主題

62

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
63
發表於 2011-3-24 18:42:49 | 顯示全部樓層
原發表者是 HENRYK
[B]

謝謝!如果漆包線本來就夠粗,理論上電流會加倍嗎? [/B]

輸出電流與負載有關,漆包線夠粗與額定電流有關
負載電流大於額定電流就有燒燬的可能…

1

主題

62

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
63
發表於 2011-3-24 18:53:18 | 顯示全部樓層
原發表者是 HENRYK
[B]

謝謝!如果漆包線本來就夠粗,理論上電流會加倍嗎? [/B]

輸出電流與負載有關,漆包線夠粗與額定電流有關
負載電流大於額定電流就有燒燬的可能…
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊