各位先進, 你好, 最近小弟想要更換電源插座, 主要為安全考量, 上google 做了一些功課, 目前選定c/p 值較高的copper 但還是有些許的疑問, 想請教, 目前網路文章大多數都說到獨立地線的好處, 大多數都推薦IG8300, 但很多人都沒說到家裡的地線是否真的接地, 聽說台灣有80%的家庭線路都沒有真正接地, 如這樣的話, 那小弟的疑問為?

1. 小弟量了一下家裡大部分的插座, 發現火線與地線的電壓差約30V, 水線與地線約5V, 看起來接地並不完全, 小弟猜測有幾種可能, (1) 地線只接一段, 也就是接假的 (2) 地線是由電箱接過來, 房子並沒有真的打地線的地樁, 在這種狀況下, 小弟認為買COPPER IG 8300 ( 獨立接地 ) 意義並不大, 接了地線跟沒接的意思差不多, 反而買其他無獨立接地的插座才有機會接通地線 ( 接地線跟插座螺絲相通,當螺絲鎖上,接地會被導入牆上的螺絲盒), 小弟量了火線跟壁座盒螺絲, 電壓差竟為110V, 看起來如用非獨立接地的壁插, 對我的狀況反而比較好, 是這樣嗎? 不知這樣接(利用壁盒接地)是否會有問題?
2. 另外發現有一個壁插, 也是離一樓電箱最近的那一個, 也是我接音響等相關器材的壁插, 火線與地線的電位差竟是110 跟火線與水線依樣, 我不認為他是真正有接地, 因為整棟3樓半的房子, 只有一樓離電箱最近的那一個插座火線跟地線的電位差為110V, 所以我猜想,應該是電箱裡水線跟地線併接, 才會讓地線量出來跟火線的電壓差為110V, 在這樣的狀況下, 我可以用非獨立地線的插座, 把地線跟插座盒接通讓他真的能接地, 非是透過水線接地嗎? 這樣就變成地線有跟水線接通還有跟牆壁導通, 不知這樣接是否有問題?
3. 上面講到的這一個插座(疑似水線接地線), 會想再接壁插鐵盒接地主要是我的喇叭有哼聲, 主因來自後級, 曾經試過其他的插座孔, 就沒有哼聲了, 所以我懷疑可能是這一個插座地線併水線的關係? 還是我先買IG8300回來試一下( 可以地線獨立), 如不行, 再自IG8300 的地線螺絲接一條線到插座鐵盒, 讓他可以利用牆壁接地? 做法就跟上面第二點一樣? 不知這樣是否會有安全問題? 謝謝

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2014-4-5 10:43:50 | 顯示全部樓層
水跟火直接拉出接一相就好問題會較少,用什麼接頭看口袋,至於接地看能力....。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

226

主題

1137

回帖

0

積分

新手上路

永遠的新手

舊站積分
108
舊站發表文章數
714
 樓主| 發表於 2014-4-5 10:59:57 | 顯示全部樓層
ups 大的意思是,只要正常接火線跟水線, 地線不一定要接是嗎? 但這樣不是比較有可能漏電嗎?至於插頭, 我想買一個兩三百塊的應該就不錯了, 整棟下來花個幾千塊, 可以用幾十年, 應該都比買台擴大機便宜. 謝謝

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2014-4-5 11:55:17 | 顯示全部樓層
既然沒有接地,那就不要接了。


地地分離的插座是為了避免外殼(鐵殼)接地不良,造成雜訊或感應電源的干擾而侵入正常地線,

如果沒有接地的環境下,反倒應該要用IG的插座。


在接地線路完善的環境下,IG或非IG插座都是最佳的選擇。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2014-4-5 11:59:04 | 顯示全部樓層
原發表者是 DTSes
[B]ups 大的意思是,只要正常接火線跟水線, 地線不一定要接是嗎? 但這樣不是比較有可能漏電嗎?至於插頭, 我想買一個兩三百塊的應該就不錯了, 整棟下來花個幾千塊, 可以用幾十年, 應該都比買台擴大機便宜. 謝謝 [/B]


地線那是追求完美在接的(接地這也有標準的),家用沒接地也可以的‧.......漏電是有的機器地迴路不同(吃不同相電)或設計不良漏到地線來,全部的機器都有接地點(插頭第三根都接在一起)就漏到全部的機器都有,所以哼聲就起來了。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]