小弟最近接手一間老房子,經過不斷爭取,獲準可以把3樓前面的房間拿來當音響室,這讓我重新想起25年前買第一套音響時興奮的心情...........

音響室如上圖,高寬長是 325/383/817 cm(9.5坪),這是間偏窄的店面,有幾樣問題
1. 背牆(喇叭)右半邊是落地窗,內凹有陽台,左半邊原則上是大窗戶,有個
     室內平台,平台下是儲物櫃。面臨的困擾是距離有落差,非水泥牆不夠紮
     實,隔音也不好,底部矮櫃怕有共鳴。
2. 天花板目前只能打輕鋼架,因為屋頂是往上斜尖的,這樣多出很多的無效空
     間,我覺得聲音是不是會被稀釋掉,虛虛的。

3. 電源的問題!1,2,3樓各有一個獨立電錶,但是3樓的電錶要負擔5個220V的
     迴路(冷氣3台,烤箱跟烘衣機),剩下的就只有音響室的配置。水電師傅說
     台電的規定就是錶後規格只能是14mm跟50A,不過他說配電盤的可以換成
     60A,但是電錶後入屋線不能換(這段不是大家都換比較粗的嗎?)。再來
     就是配電盤跟專線的問題,匯流排配電箱需要換成站上商家的超級開關箱
     嗎?站上另有整線的店家,但是又需先請人把線拉好,專線的話後級、前
     級、訊原各是8mm x1, 5.5mm x1, 5.5mm x2這樣應該夠,線材的選
     用?入屋線是否要抽換?其他料件的選擇.......感覺有點複雜

各位前輩先進建議、指導一下!






[]
Marantz SA-14*Rega P3, Shure V15x>CAT SL1MKII>Pass5>DY 1.8 MKII, Spendor LS3/5a 系統二:Marantz 5400---管專2A3---JBL LE8TH, Colin SP20

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
發表於 2014-8-23 21:37:58 | 顯示全部樓層
鐵皮屋頂
低音量感可能會從這裡跑出去
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

82

主題

2265

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
25
舊站發表文章數
1727
 樓主| 發表於 2014-8-24 11:22:58 | 顯示全部樓層
我也是擔心這個,天花板加泥作應該是大工程,
原本想說可以多個閣樓空間!
Marantz SA-14*Rega P3, Shure V15x>CAT SL1MKII>Pass5>DY 1.8 MKII, Spendor LS3/5a 系統二:Marantz 5400---管專2A3---JBL LE8TH, Colin SP20

540

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

瑪斯音響-小許

舊站積分
2500
舊站發表文章數
6951
發表於 2014-9-16 15:32:43 | 顯示全部樓層
天花板可以試看看美絲版。
最近幫幾位網兄規劃音響室,四面都有使用到美絲版~可以將火候太強的系統削弱一些。聲音更溫和、更耐聽。
[url=http://goo.gl/7DVrel]*【瑪斯商城】[/url] [url=http://goo.gl/3mdQ9C]*【秦朝賣場】[/url] *[url=http://marsaudio.com.tw]【瑪斯視聽音響】[/url] *專業影音調校.估價.專線(可刷卡分期) *LINE:0933775595 TEL:0933775595

444

主題

4819

回帖

60

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
1134
舊站發表文章數
4626
發表於 2014-9-18 21:40:12 | 顯示全部樓層
配電箱要用到甚麼等級跟整套音響的預算相關。 如果音響用到百萬級,那配電箱花個五六萬也相配。


電表後線通常是沒在改,改的是表後的無熔絲開關(總開關)到配電箱的線。

如果要好好的玩, 從配電箱再分(發燒一點就是一個壁插接一個開關)
我自己是拉了十條5.5平方的線到壁插
Truth shall set you free

82

主題

2265

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
25
舊站發表文章數
1727
 樓主| 發表於 2014-9-19 18:16:21 | 顯示全部樓層
原發表者是 yo4kf7ox6
[B]天花板可以試看看美絲版。
最近幫幾位網兄規劃音響室,四面都有使用到美絲版~可以將火候太強的系統削弱一些。聲音更溫和、更耐聽。 [/B]


這有在考慮,可能是中程計畫!
Marantz SA-14*Rega P3, Shure V15x>CAT SL1MKII>Pass5>DY 1.8 MKII, Spendor LS3/5a 系統二:Marantz 5400---管專2A3---JBL LE8TH, Colin SP20

82

主題

2265

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
25
舊站發表文章數
1727
 樓主| 發表於 2014-9-19 18:32:49 | 顯示全部樓層
原發表者是 vinjou
[B]配電箱要用到甚麼等級跟整套音響的預算相關。 如果音響用到百萬級,那配電箱花個五六萬也相配。


電表後線通常是沒在改,改的是表後的無熔絲開關(總開關)到配電箱的線。

如果要好好的玩, 從配電箱再分(發燒一點就是一個壁插接一個開關)
我自己是拉了十條5.5平方的線到壁插
[/B]


好整齊,高檔的電箱!
目前我只是先預留3組14mm(師傅搖搖頭說無法理解),感覺窒礙難行,這電箱分配太多電器了,雖然不一定都有在使用!
站上有專業改配電盤的,有專業整線的,目前還沒有一個定案![|)]


Marantz SA-14*Rega P3, Shure V15x>CAT SL1MKII>Pass5>DY 1.8 MKII, Spendor LS3/5a 系統二:Marantz 5400---管專2A3---JBL LE8TH, Colin SP20

540

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

瑪斯音響-小許

舊站積分
2500
舊站發表文章數
6951
發表於 2014-10-8 01:32:31 | 顯示全部樓層
我的視聽室最近也在做一點修改~
有一面牆就會全部使用美絲版!

原發表者是 comet
[B]

這有在考慮,可能是中程計畫! [/B]
[url=http://goo.gl/7DVrel]*【瑪斯商城】[/url] [url=http://goo.gl/3mdQ9C]*【秦朝賣場】[/url] *[url=http://marsaudio.com.tw]【瑪斯視聽音響】[/url] *專業影音調校.估價.專線(可刷卡分期) *LINE:0933775595 TEL:0933775595

0

主題

2

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
2
發表於 2014-12-19 15:06:27 | 顯示全部樓層
天花板加泥作應該是大工程,原本想說可以多個閣樓空間!???
Our excellent online [url=http://www.testking.us/98-365.htm]98-365 exam dump[/url] training programs will lead you to success in the [url=http://www.testking.us/642-742.htm]testking.us - 642-742 dumps[/url]

235

主題

4043

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
431
舊站發表文章數
2638
發表於 2014-12-20 14:35:50 | 顯示全部樓層
電錶後至總開關拉38平方.
然後在總開關併110v乘2(22平方),2條火至音響無溶絲開關.
聲音要平衡就是2火2水.
220v就照一般的家電做法.
我與一些朋友都是如此做法,越往源頭平方越大,至排插就剩下5-13平方.
每個轉接就會耗損一次,機器越多耗電越大,寧願多給先電也不要少給電.
音響做怕沒空間,然後是專線.有能力做就做好,以後才不會後悔.
當然如何接也是一門學問, 圖片接法是一般接法.
功成何必在我 功成不必在我 功成之日 離開之時