忘記密碼
 立即註冊
查看: 819|回覆: 6

熱水器的熱水加壓問題?

[複製鏈接]

434

主題

878

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
158
舊站發表文章數
804
發表於 2014-12-16 10:08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道有無網兄遇到,用熱水器時 熱水的水量太小,所以洗起來都不快樂,如果安裝加壓器的話,水量變大洗澡起來就很舒服!!尤其是現在冬天天氣冷時 熱水的水量會隨著熱水器加熱溫度調高而變小,所以應該會有很多人想安裝熱水器加壓器!!

但問題來了,有的人安裝加壓器是直接在熱水器的下方冷水入口處安裝,有的是在水塔端的下水處安裝,到底哪一種才算比較正確呢!!

我有問過熱水器安裝業者,他表示安裝在熱水器下方的容易將熱水器內部損壞或是怕水管爆裂,而安裝在水塔端 的可以同時控制整體冷水管線的壓力,這樣進入熱水器後較可以讓冷熱水壓力平衡,且不用熱水時 就是加壓冷水 ,有使用熱水器時 就同步加壓冷熱水!!

當然有安裝加壓器一定在熱水部份會比沒安裝來的水量大,只是這種效益不曉得可以改善更大嗎??除非家中熱水是採用6分管??

小弟家中都是4分管??[]

2001

主題

5萬

回帖

130

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
10701
發表於 2014-12-16 10:18:24 | 顯示全部樓層
癥結在於壓力,與提供穩定的流量~

如果加在水塔下方,等於全戶加壓,開啟其他水龍頭時,稍一不慎,恐水費暴增..

一般從熱交換器的觀點而言,流速越快,交換速率越佳,但出水口的溫度會下降,

換言中,就是不能讓流速快到需求溫度以下,

否則,不是要加大熱媒,就是減低壓力,降低流速.

1266

主題

3萬

回帖

155

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
38
發表於 2014-12-16 11:01:37 | 顯示全部樓層
老家兩種方案
四層公寓

四樓水壓低,採水塔端加壓,但加設開關,要開洗衣機或洗澡才開電加壓。

三樓水壓尚可,只裝小功率熱水器前加壓幫浦。

2001

主題

5萬

回帖

130

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
10701
發表於 2014-12-16 11:11:14 | 顯示全部樓層
原發表者是 TRG
[B]老家兩種方案
四層公寓

四樓水壓低,採水塔端加壓,但加設開關,要開洗衣機或洗澡才開電加壓。

三樓水壓尚可,只裝小功率熱水器前加壓幫浦。 [/B]


固定投資設備增加,操作費用降低[:I]

644

主題

3萬

回帖

150

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
1509
發表於 2014-12-16 12:10:42 | 顯示全部樓層
如果只是要改善洗澡的熱水器出水問題

就安裝加壓泵浦在熱水器的下方冷水入口處即可

自己就可以 DIY

但是要注意加壓泵浦的進水及出水管長度最少要比 4 尺長

且是 6 分管 4 分頭的金屬編織軟管

進水部份的軟管才不容易阻塞

出水夠長才不會因為熱水回衝而損壞加壓泵浦

市售的熱水器不像歐規有防止熱水回流到冷水管裝置

我裝葛蘭富 UPA 15-90 很好用

記得3,4個月將流量開關拆下清潔

232

主題

7萬

回帖

200

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
2778
發表於 2014-12-16 12:14:47 | 顯示全部樓層
直接改用儲熱式電熱水器可以嗎?
自言自語 請不必回覆

923

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
13428
舊站發表文章數
2123
發表於 2014-12-16 13:47:09 | 顯示全部樓層

Re: 熱水器的熱水加壓問題?

安裝加壓器是直接在熱水器的下方冷水入口處安裝,有的是在水塔端的下水處安裝,到底哪一種才算比較正確呢!!

兩者皆可...
我是直接在熱水器的下方冷水入口處
自行 Diy 的花費 2500nt !!




原發表者是 TVRO
[B]不知道有無網兄遇到,用熱水器時 熱水的水量太小,所以洗起來都不快樂,如果安裝加壓器的話,水量變大洗澡起來就很舒服!!尤其是現在冬天天氣冷時 熱水的水量會隨著熱水器加熱溫度調高而變小,所以應該會有很多人想安裝熱水器加壓器!!

小弟家中都是4分管??[] [/B]
登山非避世,音樂洗塵心 野營樂趣多,生計難所願. 2007/12/07 購入MTA-510A 踏板上旳弱者,請多多指教! 入門機種全部定位 AMP 準備昇級 AQ E-407 OR E530 USER P202 準備昇級 ARC LS2MkII