忘記密碼
 立即註冊
查看: 564|回覆: 3

電源專線的中性線(N)的接法?

[複製鏈接]

11

主題

234

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
80
舊站發表文章數
215
發表於 2016-4-11 15:17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟於新房間拉電源專線,剛好配電箱旁邊有弱電箱(網路、電話線、Cable集線於此),索性水電師傅從配電箱旁穿個洞,在由此洞把電源專線引到弱電箱施工NFB,帶電的水線/紅線L直接從主開關前(未經總開關)拉到弱電箱,不過中性線/白色線(N)的部分就在原配電箱與其他中性線N共用了,水電師傅說其實N沒那麼重要要,只是為了接地而已,而接地線/綠線G的部分在電源專線末端也與原配電箱內的接地線G共用,師傅說現在新房子的接地線會打接地樁,G的部分用房屋結構原始配置的接地線比較好。

總結來說電源專線3股線裏頭只有水線/紅線L是從總開關前拉過來到電源專線,另兩股(N、G)都是與原配電箱其他電路共用的,請教這樣施工上這樣能達到大家所謂電源專線的效果嗎?尤其是N的地方共用,心裡頭覺得怪怪的,不知道有無影響。但弱電箱內也沒地方再裝銅排給N。

今天來不及拍照,下次再補張照片請大家幫小弟看看。

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2016-4-11 17:49:09 | 顯示全部樓層
我領悟力不好....

一般就中性線接銅排N,火線L就經NFB這樣就OK了

G接地就看自身實力,沒接也無仿.......

大電力線不要跟弱電搞一起。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2016-4-12 13:16:48 | 顯示全部樓層

Re: 電源專線的中性線(N)的接法?

原發表者是 ThomasRhin
[B]小弟於新房間拉電源專線,剛好配電箱旁邊有弱電箱(網路、電話線、Cable集線於此),索性水電師傅從配電箱旁穿個洞,在由此洞把電源專線引到弱電箱施工NFB,帶電的水線/紅線L直接從主開關前(未經總開關)拉到弱電箱,不過中性線/白色線(N)的部分就在原配電箱與其他中性線N共用了,水電師傅說其實N沒那麼重要要,只是為了接地而已,而接地線/綠線G的部分在電源專線末端也與原配電箱內的接地線G共用,師傅說現在新房子的接地線會打接地樁,G的部分用房屋結構原始配置的接地線比較好。

全室的N本來就會接在一起,G與N接在一起也沒有錯,如果專線的N不與配電盤的N接在一起,那要接哪裡?

應該當初在施工前先想好怎麼做,且找好協調配合你的人做,已經完工後就安心使用吧!
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

11

主題

234

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
80
舊站發表文章數
215
 樓主| 發表於 2016-4-12 23:10:28 | 顯示全部樓層
原本小弟以為所謂電源專線的N也要接在獨立一個銅排,經過UPS大與shiaoro大這樣解說,這樣小弟就釋疑了,目前水電師傅已經做完成了,小弟就安心使用了,感謝兩位前輩!