請教醫療插座導線接入時線頭如何處理比較好?

[複製鏈接]

131

主題

278

回帖

50

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
245
發表於 2022-2-17 09:32:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近更新家中牆上插座要給器材使用、同時也從總開關拉一個迴路專用、使用7芯5.5平方絞線
想請問前輩,導線進入醫療插座線孔(直徑約3mm,可吃5.5平方)大家是怎麼處理?
想說裸線直接鎖進去、是否會接觸面不夠或接觸不確實?是否要用扁針型端子進去?或者是不入線孔,用y插直接鎖在螺絲上,哪個方式會比較理想?
麻煩前輩分享一下經驗
另外想請問配線工作標準施工資料或手冊是否可分享一下

846

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

㊣旗魚黑輪

舊站積分
1453
舊站發表文章數
6593
發表於 2022-2-17 20:35:08 | 顯示全部樓層
我是裸線直鎖[]
靜者心多妙~飄然理不群

131

主題

278

回帖

50

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
245
 樓主| 發表於 2022-2-21 14:59:00 | 顯示全部樓層
原發表者是 hncb1688
[B]我是裸線直鎖[] [/B]


目前也是先裸線直入用力 鎖緊
只是看到插座裡面是使用兩片金屬夾起來,有感而發,是不是應該先將導線頭做一些處理,增加接觸面同時也避免那7支銅線散開

846

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

㊣旗魚黑輪

舊站積分
1453
舊站發表文章數
6593
發表於 2022-2-21 19:03:09 | 顯示全部樓層
多隻香爐多隻鬼[]
靜者心多妙~飄然理不群

105

主題

386

回帖

290

積分

新手上路

髮樂居

舊站積分
155
舊站發表文章數
100
發表於 2022-2-21 20:56:12 | 顯示全部樓層
原發表者是 Schneider
[B]

目前也是先裸線直入用力 鎖緊
只是看到插座裡面是使用兩片金屬夾起來,有感而發,是不是應該先將導線頭做一些處理,增加接觸面同時也避免那7支銅線散開 [/B]


我個人是習慣用Y型或O型端子
用六角壓接後鎖在螺絲上~

用傳統壓接   會單點壓在肚子上   絞線還是會變型

這個也是各派都有擁護者  我覺得用的人喜歡就好
只是我也喜歡線身絞線維持原本的結構!!
徵! Symposium Ultra墊材~

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2022-2-22 09:09:38 | 顯示全部樓層
針型、扁平型是不利於插進去線孔的一種轉接方式
但是,這兩者轉過以後,是否能夠更大化接觸面積又是一個問題。
Y插是一個不錯的選擇
然而,比較好的是用銅套,可以控制鎖緊的線材變形範圍,也能依照孔洞變形,最佳化接觸。然而,如果是5.5mm^2用上6mm^2銅套,外部的塑膠是無法插進去的。

所有經過導體,壓接方式,都會影響聲音。也可以利用它來調音。但,是否是往您要的聲音走向,就得慢慢試。

唯要注意,是否接觸良好,如果接觸不好,在高電流下,會發熱,造成用電危險(然,可能在您系統,您喜歡接觸不好的聲音。但只要在安全範圍內(用電電流沒達到接點發熱狀態),也沒啥不可,因為是您自己用。(但,水電師傅不知道您怎麼用,就該得最大化安全方式(接點接觸確實))