線身上面ㄉ字是.......E56356 60度C 300V 12-3 SJTW FT-2 UL -50度C -58F C UL 60度C 300V 3乘3.3MM平方 12AWG COLD FLEX.........

查ㄌ資料UL代表是經過認證ㄉ電線
請問此線耐電壓300V溫度60度C(一般電線都寫105度C.600V)拿來做電源專線安全性是否可行

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2008-1-6 23:07:34 | 顯示全部樓層

Re: 請教電工高手-電源專線

原發表者是 POPO5237
[B]線身上面ㄉ字是.......E56356 60度C 300V 12-3 SJTW FT-2 UL -50度C -58F C UL 60度C 300V 3乘3.3MM平方 12AWG COLD FLEX.........

查ㄌ資料UL代表是經過認證ㄉ電線
請問此線耐電壓300V溫度60度C(一般電線都寫105度C.600V)拿來做電源專線安全性是否可行 [/B]


沒有問題

您電線有要接到超過300V嗎??

頂多250V..所以耐壓夠..

60度,除非電線工作環境的溫度超過60度...

不然都ok啦!!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

10

主題

112

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
89
舊站發表文章數
109
發表於 2008-1-7 23:51:52 | 顯示全部樓層
電源線用5.5mm的線徑 就很夠用了[] 最好是如太平洋電纜 要買有品牌的[]

95

主題

3925

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
439
舊站發表文章數
2950
發表於 2008-1-8 00:42:48 | 顯示全部樓層
一般3c產品機內低壓電子線或信號線都會用上85度c的規格,
只耐溫60度c又走大電,個人覺得非常不安全。

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2008-1-8 01:41:44 | 顯示全部樓層
看過電工法規..

如果在管內(要看啥管子)...要考慮到散熱問題..與溫度問題..會影響到他安全負載能力唷!!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

37

主題

173

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
84
 樓主| 發表於 2008-1-8 07:00:03 | 顯示全部樓層

明線

原發表者是 alain
[B]看過電工法規..

如果在管內(要看啥管子)...要考慮到散熱問題..與溫度問題..會影響到他安全負載能力唷!! [/B]


感謝網兄的回答

是遷明線不塞再管內.....這樣可用嗎?

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2008-1-9 00:34:50 | 顯示全部樓層

Re: 明線

原發表者是 POPO5237
[B]

感謝網兄的回答

是遷明線不塞再管內.....這樣可用嗎? [/B]


當然可以囉,

一般PVC電線的絕緣也都是60℃而已[]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

164

主題

1036

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
11
發表於 2008-1-10 00:02:14 | 顯示全部樓層

3乘3.3MM平方

耐壓部份我跟幾位回答的網友一樣認為沒問題,
而且UL是美規(美國保險商實驗室)的認證,
這個認證需每半年做一次相當嚴格,
比起歐洲IEC國際電工標準還要嚴謹,
不過我認為比較有問題的是耐電流,
依照你所敘述的3乘3.3MM平方(應該是一條電纜內有分成三芯),
如果是這樣那每一條的線徑只有3.3mm平方,
依台灣的電工法規:3.5mm平方的線最大安全載流約20A,
一般電源專線不會選用那麼細的!![:O] [/SIZE]
專業設計~優質的分電箱 timchang1225@yahoo.com.tw 0910669688 小峰 [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img209.imageshack.us/img209/4287/53662440by7.jpg[/IMG][/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2008-1-10 01:42:28 | 顯示全部樓層
原發表者是 timchang1225
[B]依台灣的電工法規:3.5mm平方的線最大安全載流約20A,
一般電源專線不會選用那麼細的!![:O] [/SIZE] [/B]



yes,

不過專線重質不重粗,最起碼也要5.5平方以上[]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

37

主題

173

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
84
 樓主| 發表於 2008-1-10 08:26:37 | 顯示全部樓層

Re: 3乘3.3MM平方

原發表者是 timchang1225
[B]耐壓部份我跟幾位回答的網友一樣認為沒問題,
