昨天晚上熱水器爆管了

[複製鏈接]

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
發表於 2009-11-23 10:45:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先說明一下

我家是五層公寓的四樓

因為之前洗澡時水壓不是很穩

洗澡時如果沖馬桶或是洗衣服

水就會一下冷一下熱

於是看到站上有人推薦葛蘭富加壓馬達

就自己DIY組了上去

果然效果真的很不錯

熱水源源不絕的送來

但是就在昨天老婆在洗澡時突然爆管

家裡的蓮蓬頭是賣場買的四段式蓮蓬頭

就是可以調SPA/噴霧/一般/關

昨天她就是將蓮蓬頭調到關(水龍頭沒關)

突然她說水龍頭有點漏水

我一看果然從水龍頭的接管處有些水噴出

就在這時突然"碰"的一聲

跟隨大量斯斯的水聲

我馬上衝到後陽台一看

居然熱水器接熱水的水管爆管了

熱水還不斷的噴出

我趕緊關瓦斯及水管總開關才沒事

真是嚇死我了

我自己推測不知道是不是因為加裝了加壓馬達

而蓮蓬頭雖然轉到關

但是熱水還是不斷的送

旦出水口被堵住了(轉到關)

整個壓力無法釋放而回衝才讓熱水管爆管

但是不懂的是

蓮蓬頭轉到關不等同將水龍頭關起來了嗎?

怎麼熱水還是會不斷的送?

是因為裝了加壓馬達的關係嗎?

謝謝~

10

主題

523

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
113
舊站發表文章數
383
發表於 2009-11-23 12:25:12 | 顯示全部樓層

Re: 昨天晚上熱水器爆管了

葛蘭富 很敏感,  一點漏都會讓它認為要用水而啟動, 接下來就是壓力大爆管囉

原發表者是 mhlee4u
[B]先說明一下

我家是五層公寓的四樓

發表於 2009-11-23 20:33:32 | 顯示全部樓層
熱水管是橡膠管包不鏽鋼網嗎?
我用了幾支後...就拒絕往來戶[]

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-23 21:04:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 潛水艇
[B]熱水管是橡膠管包不鏽鋼網嗎?
我用了幾支後...就拒絕往來戶[] [/B]


沒錯沒錯

就是黃色橡膠管包覆不銹鋼網[xx(]

1266

主題

3萬

回帖

155

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
38
發表於 2009-11-23 21:10:25 | 顯示全部樓層
原發表者是 潛水艇
[B]熱水管是橡膠管包不鏽鋼網嗎?
我用了幾支後...就拒絕往來戶[] [/B]


所謂的耐高壓鋼絲軟管,耐壓度和管內徑,還是比不上不銹鋼螺紋管。

2001

主題

5萬

回帖

135

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
10701
發表於 2009-11-23 21:27:26 | 顯示全部樓層
Hose,Tube跟pipe,

還是有運用上的差異.

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2009-11-23 21:37:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 TRG
[B]

所謂的耐高壓鋼絲軟管,耐壓度和管內徑,還是比不上不銹鋼螺紋管。

[/B]

沒錯後來都改成不銹鋼螺紋管
我想主要原因是橡膠管不耐高溫

不銹鋼螺紋管及配管工具

17

主題

88

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
0
 樓主| 發表於 2009-11-23 21:49:52 | 顯示全部樓層
原發表者是 潛水艇
[B]
沒錯後來都改成不銹鋼螺紋管
我想主要原因是橡膠管不耐高溫

不銹鋼螺紋管及配管工具
[/B]


今天中午趕緊請水電來幫我換一台熱水器

後來他幫我換得好像就是這種螺紋管

旁邊加壓器裝的就是昨晚爆掉的那種



6

主題

360

回帖

100

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
97
舊站發表文章數
320
發表於 2009-11-23 23:01:14 | 顯示全部樓層
加壓器進出的管子只能使用在冷水

所以當然會爆管
CD發明超過30年 終於聽見它該有的聲音

44

主題

1133

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
147
舊站發表文章數
814
發表於 2009-11-23 23:20:54 | 顯示全部樓層
原發表者是 jplin
[B]加壓器進出的管子只能使用在冷水

所以當然會爆管 [/B]


加一票!
不之樓主為何只有熱水供給有加壓,一般很少這樣接!
[IMG]http://i2.tinypic.com/t98efs.jpg[/IMG]