忘記密碼
 立即註冊
查看: 1664|回覆: 10

牆壁插座˙電源方面問題˙請大大衛小弟解答˙感恩

[複製鏈接]

3

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
6
 樓主| 發表於 2010-4-12 13:19:10 | 顯示全部樓層

牆壁插座˙電源方面問題˙請大大為小弟解答˙感恩

因小弟之前都使用台達UPS GES-102R的1KVA
所以台達上面插有擴大機x1˙後級x3˙主動式低音x2
但在前幾天我的台達UPS掛了[]
完全沒燈號˙沒動作
要買又要花快1萬元
如果將原先插在台達上面的器材
只用牆壁插座插6孔延長線
1.會不會電力不足
2.會不會因壁插用延長線接太多器材導致過熱「電線走火」
3.聲音方面會不會差很多˙如「音壓˙動態」方面
還是真的只能在買一台台達來用
因為沒啥錢不想在花那麼多錢
以上問題請各位大大提共您的意見
位小弟解惑˙在此感激不盡˙感恩

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2010-4-12 13:35:11 | 顯示全部樓層
重總電源拉條專線過來......

\\所以台達上面插有擴大機x1˙後級x3˙主動式低音x2
1KV掛這麼多台不掛也難....
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

3

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
6
 樓主| 發表於 2010-4-12 13:55:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 ups
[B]重總電源拉條專線過來......

\\所以台達上面插有擴大機x1˙後級x3˙主動式低音x2
1KV掛這麼多台不掛也難.... [/B]

請問UPS大大或知道的大大們
拉專線拉一條10米長要用多粗的線?
2mm還是5.5mm~8.mm
我只能拉明線
價格約多少?
一條專線就可供所有器材用電了嗎?
在此感謝[]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2010-4-12 14:28:06 | 顯示全部樓層
原發表者是 ㄚ豪
[B]
請問UPS大大或知道的大大們
拉專線拉一條10米長要用多粗的線?
2mm還是5.5mm~8.mm
我只能拉明線
價格約多少?
一條專線就可供所有器材用電了嗎?
在此感謝[] [/B]


5.5mm就ok...線資+插座約3-5k應可搞好.....工資你就跟水電行喬既可。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-4-12 16:58:32 | 顯示全部樓層
原發表者是 ㄚ豪
[B]
請問UPS大大或知道的大大們
拉專線拉一條10米長要用多粗的線?
2mm還是5.5mm~8.mm
我只能拉明線
價格約多少?
一條專線就可供所有器材用電了嗎?
在此感謝[] [/B]


一條10公尺的太平洋電纜~ $1000 以內搞定
拉明線也無障礙問題~自己DIY不難

音響器材並不耗電~10公尺也不算長
撇除 "聲音喜好" & "調音問題"
2.0mm實心線 就可以供應所有的音響器材用電~綽綽有餘! [8)]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2010-4-12 18:06:21 | 顯示全部樓層
原發表者是 ups
[B]

5.5mm就ok...線資+插座約3-5k應可搞好.....工資你就跟水電行喬既可。 [/B]


分享一下,之前找電工師父來施工來說

一般都以天算工資

一天約2000~2200

半天折半..

如果只有一兩個小時...

價格或多或少..

就看師父怎收了.

跟師傅橋一下,雙方可以接受的就OK嚕!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-4-12 18:16:53 | 顯示全部樓層

Re: 牆壁插座˙電源方面問題˙請大大為小弟解答˙感恩

原發表者是 ㄚ豪
[B]因小弟之前都使用台達UPS GES-102R的1KVA
位小弟解惑˙在此感激不盡˙感恩 [/B]


您的UPS本來是接在哪裡?牆上?拉專線給他用?有跳電過嗎?

本來就接牆上的話,何需擔心電量不足?

倒是原本您接在UPS上,才會有壓縮動態、音場的問題。

找熱心公益的敘榮兄吧~幫忙您府上為端子重新六角壓接,

保證您的音響提升不少功力!
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

3

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
6
 樓主| 發表於 2010-4-12 20:22:49 | 顯示全部樓層

Re: Re: 牆壁插座˙電源方面問題˙請大大為小弟解答˙感恩

[QUOTE]原發表者是 shiaoro
[B]

您的UPS本來是接在哪裡?牆上?拉專線給他用?有跳電過嗎?

本來就接牆上的話,何需擔心電量不足?

倒是原本您接在UPS上,才會有壓縮動態、音場的問題。

找熱心公益的敘榮兄吧~幫忙您府上為端子重新六角壓接,

保證您的音響提升不少功力! [/B][/QUOTE
UPS原先就插在牆上
沒有拉專線
好像家裡不知道裝啥東西有動過總開關
當時總開關打開「嗶」一聲UPS就掛了
接UPS會有動態壓縮跟音場問題喔

4

主題

63

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
61
發表於 2010-4-13 19:19:29 | 顯示全部樓層

有些人新增設冷氣怕電線太小走火.就從總開關重新拉線至增設冷氣機處.
並在冷氣機前亦加一個自動開關防「電線走火」
你亦可如此.此電線專用無其他電器干擾.看真正要得到好音亦如此.

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-4-16 03:00:32 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 牆壁插座˙電源方面問題˙請大大為小弟解答˙感恩

原發表者是 ㄚ豪
[B][QUOTE]原發表者是 shiaoro
[B]

您的UPS本來是接在哪裡?牆上?拉專線給他用?有跳電過嗎?

本來就接牆上的話,何需擔心電量不足?

倒是原本您接在UPS上,才會有壓縮動態、音場的問題。

找熱心公益的敘榮兄吧~幫忙您府上為端子重新六角壓接,

保證您的音響提升不少功力! [/B]

UPS原先就插在牆上
沒有拉專線
好像家裡不知道裝啥東西有動過總開關
當時總開關打開「嗶」一聲UPS就掛了
接UPS會有動態壓縮跟音場問題喔 [/B][/QUOTE]


1、電源從牆上插座來,不可因為沒UPS之後能發生電力不足的狀況。

2、動過總開關、建議版大先查看看牆上插座電壓是否正常。

3、有沒有壓縮動態,比較一下便知。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-24 06:22 , Processed in 0.953005 second(s), 40 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表