忘記密碼
 立即註冊
查看: 1041|回覆: 7

請問1000W110V->100V變壓器耗電

  [複製鏈接]

170

主題

2401

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
112
舊站發表文章數
1612
發表於 2003-5-7 22:59:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個問題請教在
插電情況下,沒有接電視下,1KW的變壓器耗電量多少,之前一直
認為沒有使用情形下就沒有耗電,
因開一天去摸,是有點熱熱的,那不就有耗電嗎?
若是1KW 就是1度那電費很驚人>>所以想請教一下

另外這種變壓器可否靠近線材?會不會干擾或影響??視哪種一顆手提的,沒有外殼紅色的.一直考慮要不要加個金屬外殼

63

主題

2395

回帖

50

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
235
舊站發表文章數
1425
發表於 2003-5-7 23:22:53 | 顯示全部樓層
這是變壓器空載損失 可商借夾式電流表量測
至於靠近線材有無影響 趁這機會 試看看 不就知道了嗎

170

主題

2401

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
112
舊站發表文章數
1612
 樓主| 發表於 2003-5-7 23:35:50 | 顯示全部樓層
變壓器空載損失 可商借夾式電流表量測
因我朋友都非電子科系,難以藉此器材,請問一般大概視幾瓦損失,或多少%

8

主題

136

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
27
舊站發表文章數
88
發表於 2003-5-7 23:50:29 | 顯示全部樓層

網兄打去問看看

原發表者是 jornada
[B]變壓器空載損失 可商借夾式電流表量測
因我朋友都非電子科系,難以藉此器材,請問一般大概視幾瓦損失,或多少% [/B]

我昨天去這定做了一個1000W---10安培的110降100的降壓器才750元
有加10安培的保險絲   一對2的   
老闆是個年輕人  順便幫他打廣告
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1109526804?aucview=search
和上圖外觀一模一樣
但是我要他加保險絲和再拉一條電源線便成一對2


億昇電機
黃介文
北市洛陽街45-4號
23811875

170

主題

2401

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
112
舊站發表文章數
1612
 樓主| 發表於 2003-5-8 01:11:46 | 顯示全部樓層
我也是買這棵,但不是這一家,同樣再洛陽商場
也是750,但無保險絲.
就是想加外盒降低干擾

63

主題

2395

回帖

50

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
235
舊站發表文章數
1425
發表於 2003-5-8 01:36:54 | 顯示全部樓層

不要在意

原發表者是 jornada
[B]變壓器空載損失 可商借夾式電流表量測
因我朋友都非電子科系,難以藉此器材,請問一般大概視幾瓦損失,或多少% [/B]

其實變壓器空載損失都不大   因已經買了 不要太再意 變壓器空載損失大 其中原因包含鐵心的渦流損或閘數比不足都會造成損失 況且這種降壓器大都屬於自藕型 造價不高 要是在意 購買時大可訂個空載損失不可大於多少的規格 比如1%以下

98

主題

1307

回帖

0

積分

新手上路

愛樂人

舊站積分
9
舊站發表文章數
1197
發表於 2003-5-8 08:18:44 | 顯示全部樓層

Re: 網兄打去問看看

原發表者是 alexander
[B]
23811875 [/B]


咦....川利的降壓器外觀也是如此耶.
難道洛陽街的商家所做的降壓器都長的一個樣嗎?
有沒有人知道可以指點一下小弟的.TKS.

170

主題

2401

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
112
舊站發表文章數
1612
 樓主| 發表於 2003-5-8 09:41:40 | 顯示全部樓層

Re: 不要在意

原發表者是 kuen
[B]
其實變壓器空載損失都不大   因已經買了 不要太再意 變壓器空載損失大 其中原因包含鐵心的渦流損或閘數比不足都會造成損失 況且這種降壓器大都屬於自藕型 造價不高 要是在意 購買時大可訂個空載損失不可大於多少的規格 比如1%以下 [/B]



謝謝Kuen大大幫忙,應不擔心了,經由您的幫忙,知道不會損失太多
那就不那麼擔心電費單了
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-24 07:29 , Processed in 0.107459 second(s), 39 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表