發表於 2003-8-4 22:25:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近看到大家討論不少關於冷氣的噪音問題
剛好我家裡剛換了分離式冷氣
而我也換了空間
可是用的是舊型窗型冷氣
到底怎樣的冷氣噪音大家可以接受呢
我以我自家的冷氣噪音數據來提供給大家參考吧
先貼個圖給大家看看
我在抽空慢慢增加內容
這個內容只貼在我自己的網頁和myav也將隨著我的網頁同步更新
網址http://homepage20.seed.net.tw/web/steriopro/new.htm
這是我家的分離式冷氣噪音值

先給大家看一下

    31.5   63
     125     250     500  1K  2K  4K  8K  AP
背景噪音1 -
      8.9    16.0    33.5    19.9    21.4    20.7    23.3    21.0    36.0
背景噪音2 -
14.7 25.1 27.6 23.9 22.7 20.7 21.3 21.3 35.8
強風距離1.5米    11.6    18.1    22.8    31.6    32.5    34.6    30.9    28.7    23.2    44.4
強風距離1米    13.7    25.1    27.9    34.4    35.1    36.7    33.6    29.5    23.8    46.4
微風距離1.5米      8.9    17.6    21.4    34.0    30.3    31.7    27.7    25.4    20.3    42.2
微風距離1米    12.1    21.6    24.9    33.2    32.8    34.3    29.7    25.5    20.5    43.7
弱風距離1.5米      2.8    11.6    20.3    30.6    28.2    29.0    24.9    24.5    20.1    39.8
弱風距離1米    12.0    23.7    24.4    30.6    30.8    31.5    26.8    24.7    20.3    41.8

AP:這個是代表由各頻率組成的總噪音值,相當於一般噪音計如TES-1351等所顯示的噪音值!

經由圖表與數據值得對照應該是更容易瞭解數據和圖表的意義
一般在空調中都會有不同風速的調整
當然風速快冷房速度快但卻也帶來了噪音
而風速慢噪音值低但冷房速度也就慢
所以有些冷氣在使用上會先開風速大快速冷房
當達到設定溫度時再把風速降下來
而對於吾等要求低噪音的來說
低風速的噪音值也就代表著冷氣空調所能帶給我們的極至享受
而要如何選定低噪音的冷氣呢
大家應該都是藉由廠商的廣告宣傳來作為依據
其實就之前施做實驗室的側面瞭解
通常廠商敢講出來做廣告的都不會假
只是不知有沒有特定條款?
是否能夠全面性讓所有產品都達到這樣的效果
尤其是現場安裝的方式也是影響日後你是否覺得噪音過大或適當的重要因素
因為冷氣噪音數據是在時實驗室的環境
但安裝到你家以後
有一個更重要的因素就突顯出來了
那就是背景噪音值
在此請大家注意看一下圖表中的"背景"部分的資料
背景噪音值代表著你最低就只能達到這麼安靜的程度
開了冷氣你的環境噪音值就只會比背景噪音高而不會低

接下來要先交代的是量測相關位置
1.空間尺寸:W3.13米×L4米×H2.4米
2.量測位置:室中心離地1.5米
3.室內機位置:長邊4.2米的中間點,室內機下緣離地2.1米
4.室內機至量測位置距離:約1.5米

平面尺寸圖

分離式冷氣室內機

舊配置圖

備註:
1.圖面上的雙人床現在已經改為單人床並且靠左上角角落
2.冷氣在左面牆面上
3.歹勢那個窗子原本裝立式窗型冷氣,現在拆走了但原本窗片卻找不到> <

暫時用舊的彈簧床墊堵起來,等心情好時再來把他封起來,舊的配置圖中
可以看到右手邊有立式窗型冷氣和抽風扇現在都已經拆除 

好了量測的相關尺寸出來以後,把冷氣一開我就得到了上面的數據資料了
在這個數據表中那個背景噪音250HZ值特別大
因此在背景噪音值上特別做了兩次量測
我目前推估那個是量測時附近大樓的空調傳來的
原因是250HZ和125HZ兩個頻率經常交互出現
而在天涼時就沒有這兩個頻率也不容易感受到有中央空調開啟的聲音 

從圖表中大家可以發現不同風速造成不同噪音值
差距最大的是在500HZ和1KHZ也是我們最容易聽到的頻率
而250HZ~1KHZ是影響最多的範圍
但就整體而言
安裝了分離式冷氣以後比我原本裝在窗子的立式窗型的噪音值明顯降低了很多
而當我剛進房間時開最小風速的弱風時根本感覺不到他的存在
甚至半夜醒來也感覺不到他的運作

接下來的資料是日立夢鄉窗型冷氣
這個是安裝在鐵皮屋鋼骨結構上
除了窗型冷氣本身噪音較大外
還伴有些許的結構體共震音

31.5    63  125  250  500  1K  2K  4K  8K  AP
背景噪音值 0.9 19.0 31.2 33.3 24.8 29.6 23.6 21.8 20.8 43.3
強風距離1.5米 11.8 26.5 37.1 45.0 42.0 42.2 40.5 35.3 26.9 54.2
強風距離1米 14.5 31.1 37.7 46.0 43.2 42.4 41.3 36.4 28.9 55.4
微風距離1.5米 8.4 20.2 36.7 42.9 39.8 41.1 36.7 31.3 24.4 51.9
微風距離1米 11.2 28.4 37.1 45.7 40.2 42.1 38.1 32.7 25.3 54.5
弱風距離1.5米 1.4 19.0 36.0 41.9 37.1 38.9 35.2 29.9 24.3 50.2
弱風距離1米 0.0 27.7 38.0 44.6 38.1 44.2 36.1 32.2 25.0 53.4

備註:這個測試的主角就是圖片中右方的窗型冷氣

雖然在鐵皮屋因樓層高容易受遠方的噪音影響
但是很明顯的窗型冷氣比分離式冷氣噪音大很多
所以建議打算規劃視聽空間的朋友
分離式冷氣還是比較適合做視聽室的夥伴

而就目前的舉例
我的分離式冷氣是一般的國產品並非是什麼大品牌
相信大家都會選用有品牌的產品
所以在效果上若是依我這樣的配置其實噪音值應該比我目前的狀況還要好才是

大家在追求低噪音的冷氣空調時
廠商也一再的強調產品的低噪音
幾乎都在28~25dB左右
但為何還是會有人覺得吵
除了全面性製造的產品是否有如同送實驗室的產品般完美外
還有些間接因素會影響到:

那就是環境噪音偶背景噪音的修正值

以下是引用」噪音管制標準」法規中的敘述:

七、背景音量的修正

(一)除欲測定音源以外的聲音之音量,均稱為背景音量。

(二)測定場所之背景音量,最好與欲測定音源之音量相差10dB(A) 以 上,如不得已相差在10 dBA以下,則依下表修正之。

(三)背景音量之修正

L1- L2 = 1 or  2 or 3
修 正 值  -3
L1- L2  4 or 5 or 6
修 正 值  -2
L1- L2  7 or 8 or 9
修 正 值  -1

L1=環境噪音值(設備開啟時的噪音)

L2=背景噪音值

單位:dBA

當你的背景噪音值為30dBA時,那再怎樣你的環境噪音一定比背景噪音高,就算你的冷氣機噪音值低於30dBA但是開啟以後你的環境噪音值還是在30dBA以上。

如果你的冷氣噪音高於你的背景噪音值30dBA,那也只有盡量讓冷氣的位置遠離你的聆聽位置,才能盡量降低冷氣噪音的影響。
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

13

主題

318

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
278
發表於 2003-8-5 07:31:53 | 顯示全部樓層
請問這是用頻譜分析儀量出來的嗎?

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2003-8-5 09:25:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 Andy Lin
[B]請問這是用頻譜分析儀量出來的嗎? [/B]

YES
以上數據是用頻譜分析量測的
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

95

主題

4627

回帖

0

積分

新手上路

腦殘眼茫耳背滿嘴炮 會員

舊站積分
42
舊站發表文章數
4141
發表於 2003-8-5 11:45:30 | 顯示全部樓層
嗯....諾兄加油![]

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
發表於 2003-8-6 22:19:46 | 顯示全部樓層
請教諾依斯兄,假若一台室內機的噪音是28db,那麼兩台一樣的室內機一前一後,於中心點測量會是幾db。會是28x2,還是有其他算法。

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2003-8-6 22:57:11 | 顯示全部樓層
原發表者是 c-t hung
[B]請教諾依斯兄,假若一台室內機的噪音是28db,那麼兩台一樣的室內機一前一後,於中心點測量會是幾db。會是28x2,還是有其他算法。 [/B]

ㄟ被你提早問了
本想抽空檔再來寫這部分
我先直接寫結果
假設兩部一樣規格且放在一起
或是到量測點的距離相同
在量測點的音量上A和B單獨開機時的噪音值=28dB
則A和B兩部一起開時的噪音值A+B=31dB
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡

15

主題

898

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
100
舊站發表文章數
795
發表於 2003-8-8 00:03:22 | 顯示全部樓層
試著用數學計算:

假設一部冷氣 10 log P = 28
兩部冷氣:
10 log (P * 2) = 10 (log P  + log 2) = 10 log P + 10 log 2 = 10 log P + 3 = 28 + 3 = 31

[;)] [;)] [;)]

74

主題

200

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
254
發表於 2003-8-9 19:45:34 | 顯示全部樓層
mitsubishi 新款冷氣
號稱最低只有19dB
有點想買說

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/

有點搞不懂
為何日本本地的冷氣即使是兩年前的機器
其省電能力卻是國外最新型的兩倍呢 (同樣toshiba的  COP: 日本國內 6 vs. 日本國外 3 )
Just do it!

117

主題

4295

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
23
舊站發表文章數
3676
發表於 2003-8-9 19:52:29 | 顯示全部樓層
我最喜歡冬天聽音響..........[]
可以不必擔心這麼多的干擾因素[:O]

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
 樓主| 發表於 2003-9-2 13:56:08 | 顯示全部樓層
主文中增加了噪音加減修正表
請參閱指教
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡