家用的接地再問

  [複製鏈接]

480

主題

7458

回帖

0

積分

新手上路

皇玹國際

舊站積分
109
舊站發表文章數
6063
發表於 2001-10-11 23:05:58 | 顯示全部樓層
貼幾張接地施工照片供大家參考一下:

http://www.taipeilink.net/cgi-bi ... 2&ro=1&co=0


接地系統作完成於pc澆置後,接地電阻值測試結果 : 0.2 歐姆

被 brucehon重新編輯於 10/11/2001  23:23:12

480

主題

7458

回帖

0

積分

新手上路

皇玹國際

舊站積分
109
舊站發表文章數
6063
發表於 2001-10-11 23:21:49 | 顯示全部樓層

18

主題

980

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
352
舊站發表文章數
662
發表於 2001-10-12 08:18:34 | 顯示全部樓層
[quote]
1. 圖樣傳來看看吧,這樣比較準.
明天簽約時順便跟建商要要看,屆時再麻煩您!

2. 接地電阻,不用送電照樣能量,為何要等送電之後再量.
印象中我借得到的接地電阻計使用說明是這樣子的,其他方法我就不會啦。

3.完工後補打接地銅棒是可以,但先決條件你要有地方打才行.
我想乾脆請建商..順..便..幫你做一做,迴路拉到家裡配電盤上,趁現在還可以敲敲打打趕快做,沒多少錢啦.
我再確認一下,謝謝您寶貴的建議!

552

主題

1萬

回帖

5

積分

新手上路

抓狂動物園園長~阿達

舊站積分
3523
舊站發表文章數
9545
發表於 2001-10-12 09:31:24 | 顯示全部樓層
帥喔!!!
如果真的可以接地~~
良好的接地!!
那效果真的會很滿意!!!!


你好!!
我叫阿達  請多指教!

18

主題

980

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
352
舊站發表文章數
662
發表於 2001-10-12 10:13:25 | 顯示全部樓層
帥喔!!!
如果真的可以接地~~
良好的接地!!
那效果真的會很滿意!!!!

阿達兄:

就是看過前輩有這樣的經驗,才想趁還能補救的時候,想辦法也來親身體驗一番!

以前曾想在自家一樓的花台內或路邊的水錶旁打接地棒,可惜碰壁,在欠缺適當工具的情況下,只好放棄!現在既然建商有做接地,當然要給予適當的要求,才不會浪費這個好機會!

552

主題

1萬

回帖

5

積分

新手上路

抓狂動物園園長~阿達

舊站積分
3523
舊站發表文章數
9545
發表於 2001-10-12 14:39:04 | 顯示全部樓層
如果真的可以做得到
那真的花點小錢我也願意!!
像我家的接地在三樓  
我就很不情願的拉到二樓用!!
效果不錯!!
缺點~~~要錢 要閒



你好!!
我叫阿達  請多指教!

480

主題

7458

回帖

0

積分

新手上路

皇玹國際

舊站積分
109
舊站發表文章數
6063
發表於 2001-10-12 15:56:30 | 顯示全部樓層
接地系統和專用迴路的規劃
應該在設計階段或最晚在大底完成前定案
做好接地電阻後 測試接地電阻值 驗收  並做好保護 以防施工損毀
事後亡羊補牢  勞民 傷財 且效果不彰



被 brucehon重新編輯於 10/12/2001  15:59:13

480

主題

7458

回帖

0

積分

新手上路

皇玹國際

舊站積分
109
舊站發表文章數
6063
發表於 2001-10-12 16:04:20 | 顯示全部樓層
有沒有必要整個迴路都使用貴死人的發燒線呢?
除非台電到你家的整條線路都是
除非 你自己用發電機發電
除非 你用純直流電池或電瓶供電 不然  太平洋或華新的就很好了 都有國家認證
台電送過來的電  髒死人了  都是不乾淨的雜訊


http://www.tigerwoods.com

18

主題

980

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
352
舊站發表文章數
662
發表於 2001-10-12 17:32:44 | 顯示全部樓層
接地系統和專用迴路的規劃
應該在設計階段或最晚在大底完成前定案
做好接地電阻後 測試接地電阻值 驗收  並做好保護 以防施工損毀
事後亡羊補牢  勞民 傷財 且效果不彰

的確如此,事出倉促,現下只好亡羊補牢了!

18

主題

980

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
352
舊站發表文章數
662
發表於 2001-10-15 10:58:35 | 顯示全部樓層
接地系統和專用迴路的規劃
應該在設計階段或最晚在大底完成前定案
做好接地電阻後 測試接地電阻值 驗收  並做好保護 以防施工損毀


前天簽約時又再問了一下水電商,據稱因有一米多深的回填土,接地電阻在5歐姆以下,應該不錯了!