忘記密碼
 立即註冊
樓主: shiangyau

急急急!家裡忽然跳電 管理員說是amp的問題?

[複製鏈接]

191

主題

3985

回帖

50

積分

新手上路

不甘寂寞的男人

舊站積分
926
舊站發表文章數
2467
發表於 2011-1-12 21:58:31 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiangyau
[B]感謝各位大大相助
我又開機了
目前還算正常....

請問開dac多久之後才能開amp呢?
因為每次開了dac在開amp會發出〞波波波〞的聲音一下子
這樣正常嗎?
昨天跳電之前就是我重複試了很多次訊號都還是波波波的聲音
所以我就把他們都關掉 10鐘之後就忽然跳電

雜訊的情況今天又好了= =〞

pc訊原這邊調整是沒問題
難道是dac不穩定嘛?有沒有這可能?dac是高雄543的diy機 [/B]


現在建築電線的迴路應該是每間房間一個迴路
如果你家幾個房間都是使用同一個迴路
表示當時配電的時後水電師傅偷懶ㄌ 連料(電纜線)也一起省下了
幾個房間如果同時使用電器 而無熔絲開關的負荷超載跳電也是必然的

我開機時都是按 轉盤 dac 前級 後級 的順序陸續開機
沒有過你說的狀況過

如果說因電源引起會產生異音的可能
應該是單一迴路多項電器或電燈開關或使用時較可能產生
LINN KARIK MK IIINordost ValhallaEAR 834MIT Mangun M1ATC SCM7 MK4

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2011-1-13 07:54:56 | 顯示全部樓層

Re: 急急急!家裡忽然跳電 管理員說是amp的問題?

原發表者是 shiangyau
[B]昨天家中忽然跳電
不是專線的關係 害父母親房間也沒電~"~
社區管理員知道我有在玩音響
我用的是colin的管機
社區管理員說可能是amp故障~"~
真的假的壓 到現在都不敢開amp
還記得昨天晚上跳電之前 amp一直發出莎莎莎的聲音
那時我以為是dac的問題 就把amp 跟 dac開開關關好幾次
但都還是爆音[xx(]

有沒有大大瞭解是什麼原因能幫忙小弟回答下 [/B]


       
shiangyau 兄:

先搞清楚是 分路開關 跳脫~還是 總開關 跳脫~或是 表後開關 跳脫 (B1)

然後請合格電工到府檢查~才能確實查明原因~祝 順利!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-23 05:49 , Processed in 0.035139 second(s), 24 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表