在台灣一般家庭用電在早期(3、40年前)都是單相二線式,一線是所謂的火線(L) ,另一線則中性(地)線(N) 電壓為110V,近20年來均改為單相三線式,有兩線為火線(L1、L2) ,第三線則為中性(地)線(N) ,直接使用L1、L2則為220V,多半用於冷氣機或220V的電氣系統,L1配N為110V,L2配N也是110V,用在例如電視、冰箱等110V的電氣系統。
一般家庭的配電盤由台電公司引進家裡L1及L2一定經過NFB(無熔絲開關) ,N則直接接配電盤內的銅柱(板)上,這個銅柱是所有110V的中性(地) 線的回路(其實就是地線回路),因為在電力公司的高壓變壓器的二次側(低壓)於220V中心抽頭(N)處直接接地。
那麼為什麼當家裡的中性線(N) 開路會造成110V的設備上出現220V的電壓?
1、        當110V的電器設備分別接在L1+N或L2+N時,因為有N的存在故電器設備上都只有110V。
2、        但是當N開路後則型成220V上串接了兩個110V的電器,如果這兩個電器內阻一樣則各自分擔220V的110V故不會有問題,就好像兩個同阻值的電阻接在一個電源上所分得的電壓是一樣的。
3、        那麼什麼原因會讓Fuse open,因為兩個不同的設備內阻不一樣,故當內阻高的承受了220V,因此Fuse就燒斷了。如果Fuse沒燒斷那就可能燒機器,更可能的燒串在L1及L2上所有的電器設備。
4、        因此220V單相三線式中的中性線(N) 是不可以接NFB,是不可以被開路的,否則極可能造成電器設備的損壞。
5、        為了保障家裡的電器設備,不因自然災害使得電力公司輸送到家裡的中性(N) 線開路,最好的方法是家裡自行安裝地線並將此地線接至銅板上,如此即使是電力公司的中性(N) 線開路也不會燒設備。
以上若有誤謬歡迎指正。
Suey-Shyan Wu

67

主題

100

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
13
 樓主| 發表於 2012-5-29 22:31:49 | 顯示全部樓層

感謝小郭兄的分析

小郭兄畫的圖示,剛好就是我NFB的排列方式,
因為後級是mono/mono,但奇怪的是只燒了一台後級的保險絲,
另控制前級的插座有4個,分別是前級,dac,轉盤,tuner,所以郭兄分析的3點
可能性都應該沒錯,再給你拍拍手...
1.前級的耗電比後級大
2.前級插座還另接其他負載
3.水線被切斷瞬間,前級不正常動作(高電壓),輸出一個高位準突波訊號,造成後級瞬間輸出太大(濾波電容仍存在能量)