原發表者是 jon
[B]在mobile01中,有網友提供slwu網兄可到台灣冷氣空調網處詢問
個人也跟著去看了,雖然不知道那邊能否幫slwu解決問題
但看到那邊板主的回應,覺得可以供大家參考,經徵求同意後,轉貼過來,供大家參考
此篇不是解決mobile01中slwu網友的問題,只是一個觀念的分享,沒有所謂對錯,所以或許有人認同,有人不認同
但個人是蠻認同,所謂冷氣不是要開到你在夏天蓋棉被還會發抖才叫好冷氣的說法的
所以轉過來給大家參考~
出處:台灣冷氣空調網 http://www.airconditioner.com.tw/
by cooler2003
Re: [十一萬元的教訓] R410冷煤+變頻=不夠冷, 大金 FTXS25DVMT, FTXS60DVMT 冷暖型
對於一個肯發許多時間,將使用大金的心得告知廣大的消費者,我是心存感謝的,為著呼應原作者的問題探討,我也將我的所知提出共同酙磨..
我覺得您的11萬多台幣不一定完全變成教訓,它可能在往後的用電中幫您省下不少的銀子,您且評評我的拙見..
在以往的傳統定頻式冷氣,或較早期的變頻式機種中,其室外機之溫度感測點,大多是沒有,或只有一個(熱敏電阻),其運作方式是當外機散熱足夠時,讓外機的散熱風速由強速跳至弱速運轉(而這風速的改變無關於整体之耗電,只影響了讓外機運轉噪音值變小),而擔任讓這台外機運轉或停止的操作,完全是由內機所傳來「動」或「不動」的類比式訊號所操控,又因怕這類心臟起動、停止過於頻繁,其室內側溫控的感知就不能很正確、很靈敏,否則心臟掛掉就快。於是以往冷氣的使用讓消費者感知的是其間室內側溫差很大,設計正確者勢必有冷度很足,很夠冷的感覺,久而久之,「越冷越好」就變成了人們對冷氣的評衡標準,及價值觀。
最近,大金上市的機種,其室外機至少有6個感溫點 (而內機至少有2個感溫點),其外機能憑這至少8個熱敏電阻產生無限段的數位式指揮狀況,何時讓外機自我處於90~110 嚇茲的運轉狀態,何時讓外機自我處於34 嚇茲的運轉狀態 (嚇茲越小,電流數越小,越省電,噪音值越小),因此,過份的冷之情形是被設計不見的,也因為沒有過份冷的狀態,這多餘的耗電就被省下來了。
因此,新近的直流變頻才能較老式變頻機耗電省上7~12%,才能較老式傳統定頻機種少30~40%之耗電。
於是,使用新式變頻空調系統只能讓你「舒適」,而不是讓您「感受很冷」的價值觀會是慢慢的、逐漸的被形成的。
一個冷氣空調的販售者,在幫客人設計之初是需向客人提到這一點的,尤其是遇上体形較胖的人更得詢問,及說明清楚,(因為依我之經驗,体形較瘦者較怕冷,也較能接受新式觀念,反之,就不一定了..)
若客人依舊仍以「冷」為衡量指標,設計者除了提高冷房負荷的設計標準外,事前之說明清楚是必需的。而若自己沒把握,則將設計改為傳統定頻式的高一級,或甘脆這趟生意別作,麻煩還來得少一點。
而因為我總能在事前跟客人提及這一點,一直以來客人讚許的佔了絕大多數。
附帶說明一點:R-410A 之10000 BTU/H 跟R-22之10000 BTU/H的冷度是相同的,前者絕無沒法比後者更冷,只是前者因熱交換能力強於後者,其心臟可以做得更小,耗電可以更省的。
另外SLWU先生家裡的三菱分離機或許可以檢查一下,因為室內側溫差過大(25℃之室內溫度,出風冷氣為4.6℃),下列3項內容之中它至少會擁有一項:1. 內機過濾網過髒。2.內機散熱蒸發器過髒。3.內機多翼式風扇層度性積塵。
當然,大金雖然是好機子,但因安裝環境的不同,施工者的不同會造成多種不同的結果有時也是可想而知的,僅以此拙見提供參考,謝謝~ [/B]
敝人前兩個月於三峽購買新屋,也曾為空調傷透腦筋,當時也是大金系統作為第一選擇,而敝人親器也有兩位是經營空調公司的,但是目前都是做大型系統為主,當時聽到說要採用大金的系統,竟然說法都一致,就是:貴! 而在他們口中也說,大金的系統真的很頂級,但是就是貴! 要買的話再考慮一下~
而當時敝人也陷入天人交戰中,而最後還是決定~ 狠下心來直接採用大金的系統,心想,也不是一天到晚換,乾脆一次到定位。免得想東想西的,不過說實在的,價格真的很可觀[:O]
既然心已絕~選定廠牌後,接下來也在M01那看了一些討論串,後來發覺安裝的商家真的很重要,而後來無意間逛到了 台灣空調網 那網站,花了許多時間在那裡,最後決定請他們代為操刀施工,說實在的真的有點冒險,因為這一切都是聽說,身邊也沒有人找他們施工過,不過看了林老闆對於安裝細節的重視以及要求之高,並和他通了幾次電話後,終於拍板定案,連同我父母那戶,全部都採用大金的系統而請他們操刀~
到現在,時常使用冷氣和暖氣,而也仔細的檢查是否有 M01 上的那些狀況,結果我們這兩戶共十台室內機,和三台室外機,真的完全沒有任何異狀,且真的很安靜,安靜到有一天晚上在書房上網開個暖氣吹,結果安靜到忘記關機了,直到隔天下班回家,一進屋內覺得,奇怪怎麼那麼溫暖(寒流來襲)? 過了一會兒才想起來昨天書房好像有開暖氣~ 就這樣~ 一台 25D 的室內機,就這樣讓42坪的空間內,感覺到溫暖~ 且持續了約24小時,心想下個月的電費帳單應該很可觀~ 結果也還好~ 沒啥特別的變化~ 所以還真的滿省電的~
大金R-410A 系統安裝要求比較嚴格,且安裝方式和之前R-22 的要求不同,所以如果沒有按照標準程序作,我想就比較容易產生問題吧.
所以心得是:空調本質很重要,安裝者的手法更重要。
這是小弟花了二十多萬的心得,提供各位參考~[} ] |
|