忘記密碼
 立即註冊
查看: 2802|回覆: 3

接地位置提問

[複製鏈接]

15

主題

42

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
35
 樓主| 發表於 2009-8-17 21:36:30 | 顯示全部樓層

接地位置提問

問過建商水電

1.接地線是 接至 房屋的樑柱鋼材

這樣算是真正的接地嗎?對聲音會有所影響嗎?


2.110V電源插座 用三用電表量是128-130V

這樣會折損電子產品的壽命嗎?


感謝指點

44

主題

661

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
12
舊站發表文章數
540
發表於 2009-8-17 21:41:48 | 顯示全部樓層

Re: 接地位置提問

原發表者是 SUPER 07
[B]問過建商水電

1.接地線是 接至 房屋的樑柱鋼材

這樣算是真正的接地嗎?對聲音會有所影響嗎?


2.110V電源插座 用三用電表量是128-130V

這樣會折損電子產品的壽命嗎?


感謝指點 [/B]

1.其實台灣並沒有真正的接地
無論打銅棒或是綁鋼筋
這都是有點無奈的做法
綁鋼筋算有接地 但不是真正的接地
對聲音 要試過才知道了

2.電壓有點偏高 應該是還好
不過是真的有點高 可以檢查一下

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2009-8-18 01:15:00 | 顯示全部樓層

Re: 接地位置提問

原發表者是 SUPER 07
[B]問過建商水電

1.接地線是 接至 房屋的樑柱鋼材

這樣算是真正的接地嗎?對聲音會有所影響嗎?


2.110V電源插座 用三用電表量是128-130V

這樣會折損電子產品的壽命嗎?


感謝指點 [/B]


三用電錶請確認是否準確..

有些三用電錶快要沒有電的時候,數字都會錯誤@@

如果真的128-130V

請檢查配電...狀況...

這樣電壓...電器會很快升天..!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

15

主題

42

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
35
 樓主| 發表於 2009-8-18 09:57:53 | 顯示全部樓層

Re: Re: 接地位置提問

高手~~~果然是三用電表沒電搞得鬼

換上新電池  電壓大概是116--V118V

感謝指點!





原發表者是 alain
[B]

三用電錶請確認是否準確..

有些三用電錶快要沒有電的時候,數字都會錯誤@@

如果真的128-130V

請檢查配電...狀況...

這樣電壓...電器會很快升天..! [/B]