忘記密碼
 立即註冊
樓主: mhlee4u

昨天晚上熱水器爆管了

[複製鏈接]

644

主題

3萬

回帖

150

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
1509
發表於 2009-11-30 15:20:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 peter pan
[B]請問這顆葛蘭富加壓馬達可以加在熱水端嗎?我是使用太陽能熱水器,熱水溫度設在55度左右,由於3樓出水太弱,因此想由3f陽台熱水進水口加上這顆馬達. [/B]

不行~~

葛蘭富加壓泵浦是靠冷水來散熱

因此必須用在供應冷水端

此型 UPA 15-90 160 增加的壓力為 1 kg/cm2

如果是 5/3 F 壓力約為 1 kg/cm2

裝這台在熱水器供應冷水端則水壓為  2 kg/cm2

剛好可以混冷水調溫

裝葛蘭富 UPA 120 型加壓泵浦熱水器水壓過大

因冷熱水水壓差過大會導致水龍頭冷水出不來

淋浴端要調水溫得去調整熱水器火力及水量

最佳解決方案是在頂樓水塔之水錶後加裝加壓泵浦

屋內水壓以 3 kg/cm2 左右最為理想

167

主題

8萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11966
發表於 2009-11-30 15:25:24 | 顯示全部樓層
原發表者是 DuncanSu
[B]
不行~~

屋內水壓以 3 kg/cm2 左右最為理想 [/B]


哇!!你這麼厲害 [:O] [:O]

下次家裡有問題,找你來當臨時的「台灣水電工」

錢讓你賺 !!

[] []

644

主題

3萬

回帖

150

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
1509
發表於 2009-11-30 15:27:32 | 顯示全部樓層
原發表者是 wecare
[B]

哇!!你這麼厲害 [:O] [:O]

下次家裡有問題,找你來當臨時的「台灣水電工」

錢讓你賺 !!

[] [] [/B]

espresso 的壓力你卡厲害[]

1266

主題

3萬

回帖

155

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
38
發表於 2022-12-30 06:32:50 | 顯示全部樓層
這圖還在,

當年,在瓦斯管路上加了球閥(紅色柄)限流。

原發表者是 TRG
[B]家中遷就原有管路,糾結的配管。[]
可看出不銹鋼螺紋管的的可彎曲度還滿大的。
[/B]

1266

主題

3萬

回帖

155

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
38
發表於 2022-12-30 06:35:15 | 顯示全部樓層
原發表者是 笑笑生
[B]

老家這邊,一台加壓幫蒲餵兩間衛浴(洗澡龍頭跟臉盆)

但熱水器獨立供應各浴室.

剛開始裝的時候,也是會發生搶水的情況..

最後靠在瓦斯管上面,加裝一隻球閥來解決.. [/B]