忘記密碼
 立即註冊
樓主: Xcarlos

講出來一定有人說我唬爛, 關於ax10

  [複製鏈接]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2003-1-21 00:44:05 | 顯示全部樓層
原發表者是 Xcarlos
[B]照片怎麼貼阿[xx(]

今天又側一次, 發現連續開關時, 啟動時峰值電流會變小, 偶猜是電容造成的.[|)]

另外大家請參考一下,
http://www.fluke.com.tw/new/FLUKE%20330.htm

啟動電流與 max peak ( 峰值電流)是不一樣的.
[]  [/B]

有可能也是瞬間峰值電流,可能只在幾個微秒內造成的,一般指針式的勾表是看不出來的〝擺的太慢〞[] ,數字式的勾表在取樣時間上可能也較不易抓到,只有這種有peak hold 才顯示的到。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2003-1-21 13:00:55 | 顯示全部樓層
TO Xcarlos
開機時電容是會大量吸電(充電)
但69.8a如果真的成立
那110vx69.8a=7628w=7.628kw
就算只有一秒
但你看你家的總電表
要是一般舊式公寓
NFB只有30(或是你的專線出來那個NFB也一樣)
NFB的作動是熱累積方式
但電流高的太高會裂開(馬上壞掉)
因為他有要求最高的順間電流
在說還比我家那台30000but的冷氣還要高的啟動電流
我想是不可能的
你的量法或是不然就是勾表有問題

39

主題

540

回帖

0

積分

新手上路

錢賺太少,但花太多的傢伙

舊站積分
6
舊站發表文章數
567
 樓主| 發表於 2003-1-21 13:39:56 | 顯示全部樓層
原發表者是 hiturtle
[B]TO Xcarlos
你的量法或是不然就是勾表有問題 [/B]


量法是不可能有問題, 至於勾錶.......偶再去搞一支[|)]
HTPC 9500pro DVI端子 1366X768@56Hz . To sony hs-10 畫質 is VERY GOOD!!!

29

主題

744

回帖

0

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
7
舊站發表文章數
580
發表於 2003-1-21 19:34:42 | 顯示全部樓層
一般的breaker的ic也有2.5KA,不會因為69a就壞掉,即使是20a的breaker,69a也要一陣子才會跳脫.
喇叭 JMR OFFRANDE 擴大機 YBA passion integre 訊源 YBA lecteur cd integre sigma 隨身 Sony nw wm1a;Sony ier-m9

0

主題

5

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
5
發表於 2003-1-22 13:59:16 | 顯示全部樓層
那個電流應該是inrush
只要I^2*t在規格內都無所謂
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-25 18:38 , Processed in 0.037256 second(s), 30 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表