 樓主| 發表於 2003-5-1 18:25:53 | 顯示全部樓層
原發表者是 kazama
[B]
一般的吸音處理的順序為: 先針對平面上的第一反射點做小面積(一公尺見方)
重度(厚度要在5cm以上)處理,再視結果決定是否要調整面積。

常見的不當吸音處理有:
1. 面積過大: 比如全天花板均使用美觀的吸音材料,造成有助空間感的多次反射
音也一併被吸收。
2. 厚度不足: 一次反射音的能量頗強,在小空間中甚至能達到直接音的60%
以上強度,若吸音材料厚度不足會造成中頻與中低頻過於突出。 [/B]

上次我到音響店也問了同系列的吸音器具,以我的空間來說牌價是20k
但又怕吸音過多聲音變呆,目前我的音響室大約三坪,地板是實木地板四面牆用六分夾板再釘六分矽酸鈣板做成軟調空間,目前高頻的量感還是有點堅實,正打算試試此系列的吸音道具

116

主題

2285

回帖

100

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2168
舊站發表文章數
2144
發表於 2003-5-2 23:02:57 | 顯示全部樓層
我視聽室(客廳)的天花板是以六分夾板(內部塞吸音棉)呈W 形狀四方連續(寬45公分.傾斜15度).作為擴散之用.四周立體雙層則是以四分矽酸鈣板作傾斜20度處理.效果還算不錯!

148

主題

6276

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
567
舊站發表文章數
5403
發表於 2003-5-3 09:52:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 陳歡
[B]我視聽室(客廳)的天花板是以六分夾板(內部塞吸音棉)呈W 形狀四方連續(寬45公分.傾斜15度).作為擴散之用.四周立體雙層則是以四分矽酸鈣板作傾斜20度處理.效果還算不錯! [/B]

果然有先見之明
[URL=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=55498]諾伊斯噪音服務區[/URL] 我的Montague在哪裡