忘記密碼
 立即註冊
樓主: riverkid

用on-line ups好還是電源盒好?

  [複製鏈接]

527

主題

4154

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
442
舊站發表文章數
1842
發表於 2003-7-31 18:17:13 | 顯示全部樓層
原發表者是 Roger62122
[B]

我是用飛瑞C-1000 1KVA,同時接上Yamaha AZ2+Pioneer DVD+Cayin CDT-15A+Cayin-A88T...負載燈幾乎都只用了一格...

不過我個人的感覺,AV System->On-Line UPS,管機用濾波排插會好一點,
用UPS背景太乾淨了,管機聽起來就不太溫暖,但是低頻會比較Q比較有力比較適合在AV系統上.... [/B]

呵呵呵呵,不錯不錯,弟也是認為On-Line UPS適合用在DVD-player、AV-amp、電視以及投影機。
上述的器材大部分都是正面的。

但是單接在2聲道器材,有專線是最好的。

16

主題

197

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
190
發表於 2003-7-31 19:21:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 babymlin

呵呵呵呵,不錯不錯,弟也是認為On-Line UPS適合用在DVD-player、AV-amp、電視以及投影機。上述的器材大部分都是正面的。

                                                                                 

我也想接電視,不過接電視的話,1KVA不太夠,我的Sony DR-34N93 一開機瞬間的啟動電流太大,UPS會過載....

527

主題

4154

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
442
舊站發表文章數
1842
發表於 2003-7-31 19:43:58 | 顯示全部樓層
原發表者是 Roger62122
[B]
                                                                                 

我也想接電視,不過接電視的話,1KVA不太夠,我的Sony DR-34N93 一開機瞬間的啟動電流太大,UPS會過載.... [/B]

咦~之前有接過29吋的電視,沒問題說。

不知道DR34N93在一開電視的時候,會不會先有聲音,然後才有影像?
因為家裡的32HV600會先閃紅燈,然後過一陣子,映像管才會開啟,這個好像是保護電視裝置的樣子?

37

主題

142

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
167
發表於 2003-7-31 20:56:13 | 顯示全部樓層
飛瑞c-1000就可以直接調整電壓為100v的
(100.110.115.120四種用.)   
弟也是用這台...
如果ups只是只接擴大機   那就直接降為100v就可以了


弟也是電源盒跟on-line ups都有用
感覺on-line ups的效果較明顯.....

目前是online ups接電源盒再接降壓器(110V-100V)來使用


請問此台UPS
可以直接由110V入100V出嘛
還是要接降壓器

527

主題

4154

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
442
舊站發表文章數
1842
發表於 2003-7-31 22:07:09 | 顯示全部樓層
原發表者是 x2453399
[B]飛瑞c-1000就可以直接調整電壓為100v的
(100.110.115.120四種用.)   
弟也是用這台...
如果ups只是只接擴大機   那就直接降為100v就可以了


弟也是電源盒跟on-line ups都有用
感覺on-line ups的效果較明顯.....

目前是online ups接電源盒再接降壓器(110V-100V)來使用


請問此台UPS
可以直接由110V入100V出嘛
還是要接降壓器 [/B]

完全不懂您在寫甚麼...^^;
要不要把說明書看一遍?
C1000來說,輸入電源應該都是以台灣的110V為主。
可以用Switch DIP把輸出電壓改成100V 110V 120V等等~

16

主題

197

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
190
發表於 2003-8-1 13:12:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 babymlin
[B]
咦~之前有接過29吋的電視,沒問題說。

不知道DR34N93在一開電視的時候,會不會先有聲音,然後才有影像?
因為家裡的32HV600會先閃紅燈,然後過一陣子,映像管才會開啟,這個好像是保護電視裝置的樣子? [/B]


sony WEGA系列一開機會先聽到啪一聲,據原廠手冊是說先做消磁動作,
爾後電源指示閃紅燈,先有聲音,畫面集完氣才會出現,約3秒左右....

但是這一個消磁集氣的過程當中需要餵很大的電流,1KVA吃不消,等到開完機後就恢復,負載顯示吃的電流就不大了....

16

主題

197

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
190
發表於 2003-8-1 13:31:56 | 顯示全部樓層
原發表者是 babymlin
[B]
完全不懂您在寫甚麼...^^;
要不要把說明書看一遍?
C1000來說,輸入電源應該都是以台灣的110V為主。
可以用Switch DIP把輸出電壓改成100V 110V 120V等等~ [/B]


他的意思應該是...

Loop1:市電(110V)->ups(110V)->降壓器(100V)->AMP
Loop2:市電(110V)->電源盒(110V)->降壓器(100V)->AMP
需要100V就接降壓器
需要110V接 UPS 或是 電源盒


我的電器也是聯合國有110V/120V/100V
所以我不會直接在UPS上降至100V,如果是這樣其他的電器就不能用了...

我的做法也是如此..
Loop1: 市電(110V)->UPS(110V)->降壓器(100V)->日系AMP(100V)
Loop1-1: 市電(110v)->UPS(110V)->DVD player(110V)
Loop2:市電(110V)->濾波插座(110V)->管機(110V)+CD player 1(110V) +CD player2 (120V吃110V的電)

17

主題

823

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
24
舊站發表文章數
450
發表於 2003-8-2 00:33:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 lpc5056
[B]on-line ups的差別真的蠻明顯的...[] [/B]

你用那一牌的on-line ups啊?  跟著你買應該就不會錯了[]

527

主題

4154

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
442
舊站發表文章數
1842
發表於 2003-8-2 13:02:23 | 顯示全部樓層
原發表者是 JACKCPC
[B]
你用那一牌的on-line ups啊?  跟著你買應該就不會錯了[] [/B]

代答:Delta(台達)

29

主題

185

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
201
 樓主| 發表於 2003-8-2 13:17:22 | 顯示全部樓層
原發表者是 babymlin
[B]
代答:Delta(台達) [/B]

阿哈..
我專門撿便宜二手...
3500買到飛瑞c-1000..還很新...

我也是再買一台降壓器接在ups上..來接100v的機器..
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-25 02:38 , Processed in 0.160918 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表