發表於 2004-9-13 00:54:07
|
顯示全部樓層
Re: 大大幫幫忙電源專線...
原發表者是 chiyen
[B]
1) 小弟四樓透天,家中最大總開關(50A)在一樓(圖一)
2) 屋外柱子上有三個電表(奇怪不是一戶一個嗎?可是看隔壁戶也有二到三個)
(圖二)抱歉照片沒調好,右側是上面
3) 最上面那個電表有一條"管子"通往圖四中牆壁上的"破洞",另一通往三樓總關
箱 (音響室在三樓)
4) (圖五)可看到沿牆角有一條管子往上爬到三樓,
5) (圖六)是三樓的總開關箱裡面有三個20A,一個30A 無融絲開關
6) (圖七)我滴"愛響"
現在小弟想拉專線不知是要從一樓屋內50A開關拉到屋外,再拉到三樓;還是直接從電表拉上去;還是再申請一個電表;三樓要再裝一個總開關箱嗎?又屋內插座均為兩孔,所以應該沒接地線對吧?那小弟應該再打同棒拉接地線嗎?......看完板上討論專線的文章後還是不太清楚.....各位大大幫幫忙幫小弟診斷一下吧!! 感恩感恩!!! [/B]
(1)正常,
(2)第3個應是房子蓋好再申請
(3)"破洞"臺電接戶點(從電線桿來的再到你家的電表)
(4)電纜
(5)簡單的方法從這改
不必一樓屋內50A開關拉到屋外再拉到三樓
不必申請一個電表
不必三樓要再裝一個總開關箱
打銅棒拉接地線(三樓的總開關箱裡面右邊有個接地銅片應該就是) |
|