~買了ups當降壓器115v->100v的問題

[複製鏈接]

96

主題

376

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
414
發表於 2011-6-6 08:54:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟買了飛端c-1000的ups,不知是什麼line,但是有個大問題,每次斷電之後復電,c-1000又會回到off狀態(也就是 bypass),這時候如果沒有去按on鍵打開,則輸出端就是台 灣的115v.....想想要是人不在家,發生跳電(斷電->復電), 那日規擴大機不就整天插在115v電源,雖沒開機使用,但也 一定有傷害,不是嗎?怎麼做比較好?傷腦筋

5

主題

30

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
26
發表於 2011-6-6 10:10:28 | 顯示全部樓層
剛剛幫你看了規格
...正旋波智慧型ON-LINE,1000V,1PC約100分,可接1-3部PC....

是ON-LINE系統(OFF-LINE作動反之)
    也就是平常就是UPS在供電、當UPS故障時(過載)才跳到市電
    你這種情況復電後跳到市電(by pass),可能電池電放光了充電器正在充電中
    怕同時負載加入UPS會燒掉,UPS自我保護功能,你觀察一下是不是一段時間後就會跳回
    如果跳不回...叫修吧! 該公司已經被併了..新公司叫"伊頓飛瑞"..

   PS:這台連續共電才只有800W(1000VA*0.8),夠用嗎?
        一般負載開機瞬間最大消耗W是平常值3~4倍,你的UPS很操哦!一定跳來跳去

96

主題

376

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
414
 樓主| 發表於 2011-6-6 11:05:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 malarlin
[B]剛剛幫你看了規格
        一般負載開機瞬間最大消耗W是平常值3~4倍,你的UPS很操哦!一定跳來跳去 [/B]

感恩,小弟擴大機是yamaha dsp-z9,寫說功率700w,這樣會有問題嗎?還是單純去買個800w的115->100降壓器就好?

45

主題

5900

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
538
舊站發表文章數
5050
發表於 2011-6-6 12:35:24 | 顯示全部樓層
原發表者是 hannse
[B]
感恩,小弟擴大機是yamaha dsp-z9,寫說功率700w,這樣會有問題嗎?還是單純去買個800w的115->100降壓器就好? [/B]

一般來說,是不建議後級接在UPS上,即便您的UPS有1500W以上,何況您的UPS實際輸出才約800W(100V),對應Z9鐵定很吃力,Z9也無法全面表現.
建議您買1000W以上降壓器會比較理想(800W雖然也可以用,但是如果品質不是很穩,電能都轉成熱浪費掉了,實際輸出根本不到800W).

96

主題

376

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
414
 樓主| 發表於 2011-6-6 14:23:55 | 顯示全部樓層
原發表者是 pan
[B]
一般來說,是不建議後級接在UPS上,即便您的UPS有1500W以上,何況您的UPS實際輸出才約800W(100V),對應Z9鐵定很吃力,Z9也無法全面表現.
建議您買1000W以上降壓器會比較理想(800W雖然也可以用,但是如果品質不是很穩,電能都轉成熱浪費掉了,實際輸出根本不到800W). [/B]

瞭解,感謝指導,決定買一台1000w降壓器了。

小弟今天仔細測量一下家裡電壓整天都在 113.8~114.5之間(平均約114)....
小弟測試假如買110-->100降壓器,則輸出電壓會在103~103.5左右,假如買115-->100降壓器,則輸出電壓會在98.8~99.2附近,......因為小弟之前很多日規電器,兩種降壓器都有買過啦.....那現在以擴大機規格要求100v輸入來說,究竟選擇 99V還是103.5V比較妥當?...

45

主題

5900

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
538
舊站發表文章數
5050
發表於 2011-6-6 22:14:49 | 顯示全部樓層
原發表者是 hannse
[B]
瞭解,感謝指導,決定買一台1000w降壓器了。

小弟今天仔細測量一下家裡電壓整天都在 113.8~114.5之間(平均約114)....
小弟測試假如買110-->100降壓器,則輸出電壓會在103~103.5左右,假如買115-->100降壓器,則輸出電壓會在98.8~99.2附近,......因為小弟之前很多日規電器,兩種降壓器都有買過啦.....那現在以擴大機規格要求100v輸入來說,究竟選擇 99V還是103.5V比較妥當?... [/B]

以電器電壓容忍都有正負10%來看,99V還是103.5V都可以用,但對於後級(Z9的後級部分)來說,高一點電壓會更有力飽滿點.
我有一台日規SONY AV AMP,我是用1500W降壓器,另外其他日規訊源,則是用UPS直接100V輸出.

552

主題

1萬

回帖

5

積分

新手上路

抓狂動物園園長~阿達

舊站積分
3523
舊站發表文章數
9545
發表於 2011-6-7 06:38:25 | 顯示全部樓層
既然都擴大機都買到Z9了!
真的要買 還是買自己可以調整的自藕變壓器 電壓調整上是較符合您的需求!
別買一般市售的 一般降壓器    線材爛 插座爛  除了變壓器可以用外
不然就要您努力的將原本的連接線材 換好一點的!!
插座也別太依賴裡面的空間  拉出線材外掛插座
不管在那一方面 都是較安全及可靠!!
多做功課! 多聽器材! 多走店家! 買前多比較,買後多調教.... 多上myav討論! 少繳學費!, 名言:千萬不要繳學費 , 貨比三家不吃龜!! 好吃好喝的龍眼蜜喔! http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&postid=205372704#post205372704
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-21 09:33 , Processed in 0.318784 second(s), 37 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表