各位大大
最近買了預售屋,快要客變了
想一次搞好專線,基本上會新增一個電表,盡量希望連配電箱都不要共用(怕水電亂搞把水線搞再同一個銅排)
我應該只算是音響的入門
大概會買的機器為
1.Onkyo TX-NR809=>透過10G網路播放房屋內某處的音樂來源或者手機的,Player再說
2.雅瑟的M-1聽音樂
以上可能都會直接買兩套,一套放客廳,一套放視聽室
未來可能會增添前後級、以及擴充視聽室的到5.1聲道

希望都拉暗線 暗插

目前規劃的拉線方式如下圖,不知道有沒有什麼問題或者大大們有沒有其他建議(PS.總接地第一張圖有誤,改22mm)

另外如果有磚牆的話水電會不會不讓我拉暗線(視聽室想放插座的地方是磚牆)





7

主題

10

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
16
 樓主| 發表於 2011-12-28 10:41:40 | 顯示全部樓層
剛又爬了一下文接地電纜可能改成8mm就好,看來把接地棒打好焊接好才是重點

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2011-12-28 11:39:43 | 顯示全部樓層
自建屋、預售屋 在客變規劃的時候
最好先索要"原設計配電圖" (包括平面圖)
再依原圖請其變更與說明~工務上才不會雞同鴨講~講東做西

規劃部份也要考量到現場"實際裝配"的問題~不能太理想化
除了對方看了會三條斜線之外~硬上亂裝也可能會造成聲音更差~安全性也會出問題

以您的初構想來看:
1. 8平方 電線很難塞暗盒
2. NFB 用 30A 不安全 (違反電工法規)
3. 配電結構分配怪怪的

建議您還是找貴區的專業機電人員到現場討論規劃~網路上很多東西"很難講的明白"

http://syurong1116.blogspot.com/2011/09/net.html
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

7

主題

10

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
16
 樓主| 發表於 2011-12-28 15:25:45 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
配電圖是有拿到了
只是怕如果先沒個底他們會規劃得線徑很細,或者用料不良

另外是30A的無熔絲開關是不符合法規的嗎?
只能用20是嗎?
所以變成要拉4條8mm 接四個20A到插座囉?


原發表者是 syurong1116
[B]自建屋、預售屋 在客變規劃的時候
http://syurong1116.blogspot.com/2011/09/net.html [/B]

159

主題

4012

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
1045
舊站發表文章數
2891
發表於 2011-12-28 17:55:11 | 顯示全部樓層
建議您:音響分路可採用多組無熔絲開關(1P20A),配線也不用太粗,5.5 平方即可。

重點是一組無熔絲開關只對應一顆插座,
如果音響器材很多的話,寧願插座裝多顆一點,也不要用很粗的線一組跳過一組。
粗線進壁插有一定的困難度,施工品質也會良莠不齊。
採取對電工相對有利的方式設計,也會讓整體施工品質提昇。

總開關 50A 好像有點小?特別是現在耗電量大的電器還真不少。
反正進屋線也 22 平方,何不將總開關改成 60A?電錶到總開關也 22 平方,用起來也安心。

其實您可以用常見的匯流排式開關箱進行設計(照華的不錯),
在每一樓層也安置樓層的開關箱,音響專線再從該處分出來就好,單純又獨立。
無熔絲開關士林電機幾乎都可以替換,不妨將重點迴路從 BH(5kA)型換成 BHS(25kA)型,好施工聲音也大有長進。
水線銅排一般都是黃銅製品,建議這部份更換為紅銅製品(露天拍賣上有物美價廉的供應商)。

總之,多花點時間將施工報告書做的仔細一點,規劃的完整一點,
對整體的完成度一定會有相當的幫助。[]
[IMG]http://people.chu.edu.tw/~u8704631/ZD01.jpg[/IMG] [SIZE=4][URL=https://www.facebook.com/MYSTJAudioDesign]專業音響電源規劃,請找 MYSTJ Audio Design[/URL][/SIZE]

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2011-12-28 21:02:04 | 顯示全部樓層
總開關75A

分路總開關用50A

下面各佈置 20A的即可

電線粗的時候要考慮螺絲的承載力量
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2011-12-28 22:12:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 darot
[B]感謝大大的分享
配電圖是有拿到了
只是怕如果先沒個底他們會規劃得線徑很細,或者用料不良

另外是30A的無熔絲開關是不符合法規的嗎?
只能用20是嗎?
所以變成要拉4條8mm 接四個20A到插座囉?[/B]


一般插座分路最大用 20A

其它的~還要考量到 格局環境 裝置空間/位置 材料搭配 建商配合度 與 做工 等問題
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

7

主題

10

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
16
 樓主| 發表於 2011-12-29 10:16:59 | 顯示全部樓層
根據水電配置圖重新規劃了一次我的想法
也更新圖片了,請大大們在指教一下

原發表者是 MYSTJ
[B]建議您:音響分路可採用多組無熔絲開關(1P20A),配線也不用太粗,5.5 平方即可。

發表於 2012-1-12 09:12:01 | 顯示全部樓層
有高手回答配置的注意事項
我想就我吃過的悶虧提醒樓主一下
配電時請務必全程觀看,一定要約好時間
有些水電工會假裝跟你約某一天
然後提前去拉,以免業主監工
如果電線、插座的零件是自備
也要看著他們有沒有確實使用
我準備過alain兄的鍍金O環
結果水電工嫌太硬不好壓接,全部棄置!
棄置後還沒跟我講哩,還是我自己發現的
若是水電工自配電線等零件
請務必白紙黑字寫清楚廠牌、規格
驗收時除了檢查相位正不正確
也一定要開配電盤起來看
確認地線都有拉好
建議樓主花個小錢買的三用電表驗收

我現在已經不相信外面一般的水電工了
寧可自己問、自己研究,然後DIY
反正有三用電表,小心不要接錯就好

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2012-1-12 15:58:15 | 顯示全部樓層
原發表者是 dugalus
[B]有高手回答配置的注意事項
反正有三用電表,小心不要接錯就好 [/B]


幾年前

Myav一個網友寫信給我,他說我的端子太硬太厚。它壓不下去,要我負責[:O] [:O]

我看到當場哭笑不得,端子本身紅銅是軟的。

會出現這個問題的原因,在於網兄或是電工師傅使用的壓接工具太爛、不夠好,所造成!

目前所有工具,都是提供好施力,省力的設計

當工具無法在標準規格尺寸可以妥善壓接,並且無法很好壓接施工,99%都是工具問題!

剩下1%是端子材質是硬的或是不符合規格!

希望以上回答可以解決您多年的疑問!