發表於 2012-5-7 02:25:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進好:

小弟的電源變壓器為
一次側 0 - 115V  (家裏市電用電表量約112v)
二次側 0 - 210V (用電表量得205v)
使用梳型橋式整流 (電表量+-兩腳電壓為 245v)
之後接LCLC濾波,最後併100k/5w電阻當負載

小弟看過一篇文章
寫說整流後的電壓,會視第一個元件而不同
若是電容,整流後電壓約為二次側電壓x1.414
若是電感,整流後電壓約為二次側電壓x0.9
所以小弟想說,用210接LCLC應該會得到189v左右的電壓
但實際上得到的卻是245v
不知是上述理論有錯?還是小弟接法可能有問題?
還是說跟橋式整流子有關?

謝謝

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-5-7 09:24:16 | 顯示全部樓層
看負載(RL)電流大小
當RL電流很小(或空載)時的濾波電壓
會比較接近純電容濾波的電壓值
當電流未達到CHOKE的臨界點時(漣波電流平均值)
電壓變動率會很大(耐負載變動率小)
所以LC濾波適合用在負載變動率小的電路

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2012-5-7 13:00:25 | 顯示全部樓層

Re: 請教橋整後的電壓值

原發表者是 yang2066
[B]各位先進好:

小弟的電源變壓器為
"choke input supply = LC濾波"  要生作用,需要有 "最低負載電流  I-min"


超過 I-min, 勿論 負載電流 變化或大或小, LC濾波 "效果 attenuation" 是一定的。
也就無所謂 適合 不適合 負載電流變化大小的說法。


12

主題

42

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
37
 樓主| 發表於 2012-5-7 19:43:20 | 顯示全部樓層
謝謝兩位先進解答

原來是負載電阻100k太大導致電流太小
剛剛換上5k電阻,測得電壓177v,有較符合預期了

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-5-7 19:57:11 | 顯示全部樓層
原發表者是 yang2066
[B]謝謝兩位先進解答

原來是負載電阻100k太大導致電流太小
剛剛換上5k電阻,測得電壓177v,有較符合預期了 [/B]


負載電流太小的原因

但電流可能還未達IoC
如果接上電路後....電壓可能會再降一些