忘記密碼
 立即註冊
查看: 6363|回覆: 6

請問各位大大知道這顆變壓器如何接嗎?

[複製鏈接]

57

主題

196

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
44
舊站發表文章數
63
發表於 2013-3-25 18:33:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


跟它上面標示不一樣、變壓器上面標示5條可是實際有六修、由上而下白籃白黑棕棕、用電錶量由上而下1和4通、2和6通、3和5通!1和4送110v,量出2和6是94v、量出3和5是14v!2和6送110v,量出1和4是138v、量出3和5是17v
!3和5送110v整顆會震和電線發熱、真是考倒小弟了,那位大大可以為小弟解答、感激不盡""""""""""

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2013-3-25 21:05:44 | 顯示全部樓層

Re: 請問各位大大知道這顆變壓器如何接嗎?

原發表者是 johnsboy
[B]

跟它上面標示不一樣、變壓器上面標示5條可是實際有六修、由上而下白籃白黑棕棕、用電錶量由上而下1和4通、2和6通、3和5通!1和4送110v,量出2和6是94v、量出3和5是14v!2和6送110v,量出1和4是138v、量出3和5是17v
!3和5送110v整顆會震和電線發熱、真是考倒小弟了,那位大大可以為小弟解答、感激不盡"""""""""" [/B]



這是 自耦變壓器

不要自己編號,什麼1,2,3, 4
要看懂英文簡寫

照貼紙接線
BL =blue=藍=0V

BN =brown=棕=100V

WH=white=白=115V

BK=black=黑=230V

電流限制 5A

參見維基


單相自耦式變壓器

自耦變壓器是一個特例,其中一個線圈成為另一個線圈的一部分。自耦變壓器也常常用於電機起動。 自耦式變壓器是只有一組線圈同時用作原線圈及副線圈的變壓器。降壓時會從共用線圈引出一部份用作副線圈,而當升壓時會從共用線圈引出比原線圈多的一部份用作副線圈。 自耦變壓器是指它的繞組一部分是高壓邊和低壓邊共用的。另一部分只屬於高壓邊。根據結構還可細分為可調壓式和固定式。 自耦變壓器的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯繫,自耦變壓器原副邊有直接的電的聯繫,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 自耦變壓器的工作原理其實和普通變壓器一樣的,只不過他的原線圈就是它的副線圈。一般的變壓器是左邊一個原線圈通過電磁感應,使右邊的副線圈產生電壓,自耦變壓器是自己影響自己。 自耦變壓器是只有一個繞組的變壓器,當作為降壓變壓器使用時,從繞組中抽出一部分線匝作為二次繞組;當作為升壓變壓器使用時,外施電壓只加在繞組的—部分線匝上。通常把同時屬於一次和二次的那部分繞組稱為公共繞組,自耦變壓器的其餘部分稱為串聯繞組,同容量的自藕變壓器與普通變壓器相比,不但尺寸小,而且效率高,並且變壓器容量越大,電壓越高.這個優點就越加突出。因此隨著電力系統的發展、電壓等級的提高和輸送容量的增大,自藕變壓器由於其容量大、損耗小、造價低而得到廣泛應用。

57

主題

196

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
44
舊站發表文章數
63
 樓主| 發表於 2013-3-25 21:50:40 | 顯示全部樓層
steinhsu大師謝謝,英文縮寫小弟看的懂,只是沒有接觸過這一類變壓器,那接法就輸入藍=0V和白=115V、輸出藍=0V和黑=230V、應該這樣就沒問題吧!

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2013-3-25 22:22:19 | 顯示全部樓層

Re: Re: 請問各位大大知道這顆變壓器如何接嗎?

原發表者是 steinhsu
[B]


這是 自耦變壓器

不要自己編號,什麼1,2,3, 4
要看懂英文簡寫

照貼紙接線
BL =blue=藍=0V

BN =brown=棕=100V

WH=white=白=115V

BK=black=黑=230V

電流限制 5A

[/B]

叫stein, 叫大師不好。

沒錯。
如果市電110V,不到115V的話,接115V 只得230*110/115=220V,得不到 230V.

注意:
自偶變壓器沒有隔離的作用。小心有觸電的可能。

我diy過一台PP機,用自偶變壓器110/220V

小便當機

57

主題

196

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
44
舊站發表文章數
63
 樓主| 發表於 2013-3-25 22:31:25 | 顯示全部樓層
stein大大,小弟只需要220、所以接輸入接115v應該就可以了!朋友送一台高檔卡座,結果是歐規220v,想聽它聲音!剛剛google一下、把自偶變壓器和隔離變壓器搞混,隔行如隔山!

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2013-3-25 22:56:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 johnsboy
[B]stein大大,小弟只需要220、所以接輸入接115v應該就可以了!朋友送一台高檔卡座,結果是歐規220v,想聽它聲音!剛剛google一下、把自偶變壓器和隔離變壓器搞混,隔行如隔山! [/B]


那就 "安" 了

57

主題

196

回帖

200

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
44
舊站發表文章數
63
 樓主| 發表於 2013-4-2 14:09:58 | 顯示全部樓層
請問各位大大,小弟今天終於把顆變壓器接好了、奇怪的是接藍=0V和白=115V、輸出用電錶量所得電114v(家裡電壓約112v)、另外再用藍=0V和棕=100V、輸出用電錶量所得電壓145v,這種變壓器是要負載才可以量到正確電壓嗎?