忘記密碼
 立即註冊
查看: 807|回覆: 11

請問一整流濾波問題

[複製鏈接]

95

主題

734

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
131
發表於 2016-2-13 01:58:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一次級219V的變壓器,經橋式整流(皆無接負載)

LC:整流後電壓為310V
CL:也是310V
只接L則為222V

WHY???

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2016-2-13 02:16:17 | 顯示全部樓層
有電容器時, 量的是峰值

沒電容器時, 量的是有效值

差不多就是這樣

95

主題

734

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
131
 樓主| 發表於 2016-2-13 15:44:25 | 顯示全部樓層
但電容輸入應大約X1.4

電感輸入大約X0.9

為什麼LC  CL 都是約1.4[?] [?]

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2016-2-13 17:07:43 | 顯示全部樓層
原發表者是 Balenciaga
[B]但電容輸入應大約X1.4

電感輸入大約X0.9

為什麼LC  CL 都是約1.4[?] [?] [/B]

為什麼電感輸入大約X0.9?

用True RMS電表量比較準

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2016-2-13 17:12:06 | 顯示全部樓層
一般電表輸入阻抗高,上個負載在量!
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2016-2-13 18:49:51 | 顯示全部樓層

6X4-CHOKE-CAPACITY input

原發表者是 Balenciaga
[B]有一次級219V的變壓器,經橋式整流(皆無接負載)

LC:整流後電壓為310V
CL:也是310V
只接L則為222V

WHY??? [/B]


沒有真正的負載,就沒有 相當的
DC LOAD MILLIAMPERES,
因此 DC OUTPUT VOLTS 就接近 ACV的1.4倍峰值 。
不是嗎?

<只接L則為222V> 可疑?



有圖為證

95

主題

734

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
131
 樓主| 發表於 2016-2-14 00:09:18 | 顯示全部樓層
今天在從來過.元件及接法都一樣(次級電壓還是一樣在219V)
但我發現

1.橋整後只接L.測電壓約為200V


2.接法一樣.但將橋整的 - 極接地.所測得電壓卻222V



WHY[?] [?]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2016-2-14 08:14:26 | 顯示全部樓層
原發表者是 Balenciaga
[B]今天在從來過.元件及接法都一樣(次級電壓還是一樣在219V)
但我發現

1.橋整後只接L.測電壓約為200V


2.接法一樣.但將橋整的 - 極接地.所測得電壓卻222V



WHY[?] [?] [/B]


接地有真實接地嗎?有沒有接其他電器一起共用地點,也一起漏電過來(其他樓討論亨聲用三轉二的AC頭將地點隔離原意也在此),還是建議一樣上面的說法,上個負載在量!
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2016-2-14 17:25:14 | 顯示全部樓層
原發表者是 Balenciaga
[B]今天在從來過.元件及接法都一樣(次級電壓還是一樣在219V)
但我發現

1.橋整後只接L.測電壓約為200V


2.接法一樣.但將橋整的 - 極接地.所測得電壓卻222V



WHY[?] [?] [/B]

為何會側到223.3小弟是不知到啦[:I]

不過沒接濾波電容的話好像會小於219

就當成量測誤差

何況差不到2%, 別太計較啦[]

95

主題

734

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
32
舊站發表文章數
131
 樓主| 發表於 2016-2-14 22:26:44 | 顯示全部樓層
橋整的 - 極,我是接在牆壁插座的第3孔,此時整流後的電壓為222v

但如果我把 - 極 直接和水泥地板接觸,測得電壓為210V

[!4] [!4] [!4]