請問一變壓器沒標籤不知道是要接110v,或是220v還是240v的,請問要怎麼用電表測出來

[複製鏈接]

223

主題

257

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
14
舊站發表文章數
478
發表於 2018-10-4 02:39:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變壓器沒標籤不知道是要接110v,或是220v還是240v的,請問要怎麼用電表測出來呢

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2018-10-4 10:46:08 | 顯示全部樓層
我是不會量啦

不過次級電壓若有標示, 可送接近的電壓進去, 再量一下初級便可得知

比如次級20V, 灌10V進去, 初級55V就是110, 初級110V就是220V

照比率換算

223

主題

257

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
14
舊站發表文章數
478
 樓主| 發表於 2018-10-4 13:05:01 | 顯示全部樓層
原發表者是 hth
[B]我是不會量啦

不過次級電壓若有標示, 可送接近的電壓進去, 再量一下初級便可得知

比如次級20V, 灌10V進去, 初級55V就是110, 初級110V就是220V

照比率換算 [/B]


但是一般不是只能從初級送110v電進去?要怎麼從次級灌10v進去?

圖片:https://ppt.cc/fDwKYx

不知道為何整顆變壓器用電火布包起來,會部會有爆炸的危險XD

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2018-10-4 13:28:16 | 顯示全部樓層
不知次級看濾波電容耐壓往回推就知!

輸入先灌120v,DC接近濾波電容電壓,電壓少20%內算正常。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2018-10-4 13:31:23 | 顯示全部樓層
你這台次級電壓也沒標示, 我前面算白講了

機後面應該有標示電壓, 不然就問賣家

223

主題

257

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
14
舊站發表文章數
478
 樓主| 發表於 2018-10-4 23:06:25 | 顯示全部樓層
濾波電容都是solen 400v,機後有標示240v,但網路規格資料只有110-120v.賣家好像從回收場取得他也不清楚。好像是特別版本還是前前用家有改過不知道。

原則上我當然希望是110v,也不可能冒險灌220v下去。ecc88管還在路上,連好壞都不知。
主要還是不知道怎量變壓器是吃110v還是220v,
電火布完全不懂不敢拆,不知是為了封印甚麼的包成這樣

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2018-10-4 23:31:24 | 顯示全部樓層
電火布是絕緣用的, 不用管它

當然你要撕開來看看也沒關係, 再纏回去就好了[8D]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2018-10-5 10:00:21 | 顯示全部樓層
真空管拔掉110v插下去,去量ecc88的燈絲腳看有沒6v答案就出現了。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2018-10-5 10:03:10 | 顯示全部樓層
原發表者是 ups
[B]真空管拔掉110v插下去,去量ecc88的燈絲腳看有沒6v答案就出現了。 [/B]

鄧董還得教量哪量點[8D]

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2018-10-5 10:23:38 | 顯示全部樓層
原發表者是 hth
[B]
鄧董還得教量哪量點[8D] [/B]


4&5腳

[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]