請教接地線,家裡沒接地線的3孔電源插座G孔會和插座中性線(簡稱水線)N孔導通?

[複製鏈接]

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
261
舊站發表文章數
155
發表於 2022-12-3 10:49:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看過andrea大大的"電源箱地線排與水線排的並聯接法"後,就想到家裡也有奇怪的插座問題

就是獨棟的老家電源是從台電外線單相220V電表後三線(110Vx2、中性線x1(簡稱水線N))進入屋內電源配電箱,也親眼看過水電有打入地下長長的接地銅棒+22mm平方電纜線作地線G(22mm很粗,沒打錯。電源火線L、水線N卻都只有14mm平方)。但是這個銅棒地線G,水電竟只接到配接電話、網路、電視/FM天線強波器、分配器...的另一個弱電箱(設備接地?),所以家裡所有110V插座都不是有接地線G的3孔插座,而是只有水、火(N、L)2孔的國際牌插座

以前水電有從配電箱的一個NFB單獨拉一條火、一條水線(L、N,沒有地線G)給音響專用,後來自己買了WATTGATE_381_AU_evo壁插,鎖在給音響專用埋在牆壁的鐵殼上

然後用三用電錶量測
WATTGATE壁插:
火線孔L、水線孔N電壓(約)≒119.0V
火線孔L、地線孔G電壓 ≒119.0V(沒接地線)
水線孔N、地線孔G電壓 ≒4.728V(浮動不定)
水線孔N、地線孔G電阻值 ≒0.142~0.145Ω(導通、短路)

配電箱、弱電箱量測:
火線L、電源配電箱螺絲電壓 ≒119.1V
火線L、弱電箱螺絲電壓 ≒119.2V
水線N、地線G電壓 ≒0.174V(浮動不定)
水線N、電源配電箱螺絲電阻值 ≒0.248Ω(浮動不定)
電源配電箱螺絲、弱電箱螺絲電阻值 ≒1.5Ω(浮動不定)

要請教的是:
1.是不是埋在牆壁的這個音響專用裝插座的鐵殼,在以前蓋房子時就被水電用鐵線(絲)綁在房子鋼筋水泥(RC)裡的鋼筋導致以房屋的鋼筋作為接地的地線了呢?
(量測其它幾個牆壁插座鐵殼都和水線N都有導通短路的現像,所以整個房子RC的鋼筋都是地線網了(鋼筋地網G1),對嗎?)

2.如果問題1確定是以房子RC鋼筋為地線網(鋼筋地網G1),那麼,接在弱電箱的22mm平方電纜地線就是另一個地線(地線G2),對嗎?(2個地線?)

3.如果房子RC的鋼筋都是地線網了(鋼筋地網G1),那麼,鋼筋地網G1需要跟配電箱的水線N相接導通嗎?

4.那這個跟鋼筋地網G1導通鐵殼的音響專用WATTGATE壁插還需要另外接上弱電箱的地線(地線G2)嗎?
(原本打算從弱電箱的地線G拉一條單獨地線只給音響專用,非音響專用的其它國際牌插座不拉地線,因為太多,太費工)

5.如果房子RC的鋼筋都是地線網了(鋼筋地網G1),那麼,在配線箱裡,地網G1還需要跟配電箱的水線N銅排相接導通嗎?
(自己網路爬文很久後的認知是:單向四線(L1、L2、N、G)進配電箱後N、G不用短接。單向三線(L1、L2、N)進配電箱後N、G必須短接)
還是要只要以弱電箱裡的22mm平方地線(地線G2)跟電源配電箱裡的水線N作短接導通呢?而鋼筋地網G1不跟水線N作短接導通呢?
或是要將電源水線N並聯或串聯地網G1、地線G2呢(真的令人頭疼)

6.22mm平方地線G2是否不要跟弱電箱做連接導通嗎?(弱電箱裡的每一個設備都需要獨立接地嗎?)
(目前弱電箱裡是共同接地,也就是地線G2跟弱電箱、訊號分配器、放大器等金屬外殼相接導通。也等同地線G2串聯鋼筋地網G1)

7.如果問題3(WATTGATE壁插)需接地線G,而問題4又把N、G短接導通的話,那會不會導致變成一個不良(干擾)的接地迴路呢?(單點接地?多點接地?)
(目前紅外線遙控器可以遙控開關/選台的 FM Tuner偶爾會發生自動關機後自動重開機)
(今早剛開機後不久就發生一次/配電箱與水線N銅排相連導通同時串聯弱電箱的地線G2時。無法認定是電磁、靜電干擾或Tuner的線路設計不良所造成)

8.如果問題3壁插不接地線G2,而把問題5的配線箱水線N銅排和地線G短接導通的話,那是否就是架構了整屋子的安全接地了呢?

小弟知道請教的問題有點複雜,還望大大們不吝賜教,小弟在此先向大大們道謝

342

主題

790

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
156
舊站發表文章數
188
發表於 2022-12-4 10:32:15 | 顯示全部樓層
以下連結有圖文可供參考

四線入戶

小弟沒有電工執照,且關乎用電安全不敢隨便發言。以下數據是剛剛量測到的數字給您參考,4F迴路跟5F音響專用迴路數值都一樣。

火線孔L、水線孔N電壓:113.8V
火線孔L、地線孔G電壓:113.6V
水線孔N、地線孔G電壓:0V

其中水線跟地線電阻約2歐姆。目前這二條線只相接於門口電錶處所以這個數字應可理解。

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2022-12-4 11:40:23 | 顯示全部樓層
記得要求接通的原因
是因為怕欠相
造成電壓飆高
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

26

主題

1689

回帖

100

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
3261
舊站發表文章數
1711
發表於 2022-12-4 21:48:25 | 顯示全部樓層
鐵不是好的導體, 鋼筋更差, 電跟熱都一樣, 所以鑄鐵鍋熱得慢, 不鏽鋼鍋把手完全不燙.  我很懷疑用鋼筋當地線的說法, 接地應該是電工直接拉地線而不是建築工人的責任. 早期的房子, 音響器材完全不注重接地的問題.  如果真的要接地, 最簡易的方法是拉條線夾住水管.  整個銅管從地下上來, 是一個好的地.

早期的音響器材(1990 以前)大部分都只有火/水, L/N 兩插, 後來因為流行用 IEC 標準插座才會開始使用 L/N/G 三插.  我自己是覺得有沒有接地線沒什麼差別, 音響器材插在不同的插座有時還會造成哼聲, 必須把地線拔掉.  Nelson Pass 曾說地線不接比較好, 尤其如果沒有正確的 N/G 迴路.  有人說接了地線聲音比較乾淨, 每人環境不同.

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
261
舊站發表文章數
155
 樓主| 發表於 2022-12-4 22:09:04 | 顯示全部樓層
感謝大大們的回覆
小弟今天重新想了想也重整了提問,也又量測電壓和電阻值

接地真的很有學問很複雜,雖然接地問題沒有帶給小弟在音響音質的明顯聽感變化,但小弟還是希望能弄懂它啦,謝謝幾位大大
ps.也從沒想到使用電源濾波器竟會讓平價前級比沒使用電源濾波器的前AQ旗艦前級好聽...,音響搭配真的太複雜了

44

主題

400

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
204
舊站發表文章數
443
發表於 2022-12-4 23:29:52 | 顯示全部樓層
供參

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/586695104

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/586764701

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/590035880

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2022-12-4 23:45:31 | 顯示全部樓層
水線要看否會串入雜訊。鋼筋怕有天線效應。如果鋼筋外露,打雷時候,打到鋼筋,那麼綁鋼筋的鐵殼。可能燒整片吧。
Anyway,以耳辨識好壞,以耳驗收
看看接地背景乾淨與否,是否串入雜訊,導致嗡嗡聲。
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

44

主題

400

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
204
舊站發表文章數
443
發表於 2022-12-5 00:02:12 | 顯示全部樓層
原發表者是 thanksmanv39
[B]供參

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/586695104

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/586764701

https://blog。xuite。net/thxisf/twblog/590035880 [/B]


補充:

影片記得看到最後,就會看到接鋼筋的彩蛋。

44

主題

400

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
204
舊站發表文章數
443
發表於 2022-12-5 00:10:46 | 顯示全部樓層
補充:

對接地有興趣者,可再同參
https://www.facebook.com/strongpilab/posts/2231371537106877

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
261
舊站發表文章數
155
 樓主| 發表於 2022-12-5 01:00:28 | 顯示全部樓層
原發表者是 alain
[B]水線要看否會串入雜訊。鋼筋怕有天線效應。如果鋼筋外露,打雷時候,打到鋼筋,那麼綁鋼筋的鐵殼。可能燒整片吧。
Anyway,以耳辨識好壞,以耳驗收
看看接地背景乾淨與否,是否串入雜訊,導致嗡嗡聲。 [/B]

家裡附近有幾棟高層大廈+避雷系統,雷擊風險不高
音響系統也用過真空管器材,基本上音樂背景底噪乾淨。沒有哼聲、雜訊...等等不該有的異常問題。最常聽的FM台北愛樂電台,也因室外八木天線+CommScope多層屏蔽同軸線+強波器+分配器(給每個房間),訊號最末端的客廳Tuner收訊滿格無雜訊
自己的經驗也發現:若音響器材沒有設計不當,不接地線反而最單純,最沒問題
會提問請教是看了andreal大大提問的"地線排與水線排的並聯"才引發得注意"用電安全"
也藉由這次的提問、請教、思索和量測,小弟才弄懂原來家裡的地線竟然是RC鋼筋和另一個地線,可見水電的資質真的很重要
小弟也有甲種電匠的朋友,但就怕問了後會讓人尷尬(接地學問多+需要量測儀器),所以才在此提問
小弟自己也再想想+實接實聽,兩個地線到底該怎樣跟配電箱中性線N連接會是最安全又最好聽,也希望能盡快得到答案啦,也謝謝大家的賜教和回覆(目前認為N、G不並聯最穩定,之前沒並聯Tuner很久沒自動關開機了,昨天並聯後,今早就發作了)