原發表者是 andreal
[B]請問David兄要如何量測電源插座是否由+110V火線或-110V火線所拉出的?
如果全部都解-110V可否?又混合使用時對聲音聽感的主要影響為何?比如說聚焦能力或動態之類的。[/B]
[B]基本上,電力公司配置進來的線就已經分成正110 V跟負110 V,一般正110 V的火線是紅色的,另外負110 V的火線是黑色的,中性線則為白色,另外會有一條綠色的地線,很多人會奇怪如果家裏電器全部都用正110V那不是更好?為什麼還要平均把正負110V分配到每一個房間?這個是為了要平衡負載。如果你家裡的所有電器能夠正負電壓完全平均分配,理論上中性電對地線量起來的電壓應該是為0,這是最理想的狀況,一般來說電工不可能算得這麼準,只是盡量把正負110 V平均分配,讓中性對地的電壓盡量接近零,可是如果你量家裡的中性對地電壓不可能是零的(如上所述,除非剛好你家裡使用的電器,一半是正110V,另一半剛好用負110 V),如果白色的線(中性N)對地的一電壓越大,就表示你家裡所有的電器用正110 V跟負110V的越不平均,有人量起來是超過15V的,這樣表示用電的負載越大,愈會不穩定,如果瞭解這些,你的上邊的問題就應該很容易得到解答了!如果你看到的是紅線拉出的110 V,那就是正110 V,如果是黑線拉出來的就是負110 V,理論上如果全部用負110V應該跟全部用正110V應該是有相同的結果!其實很多雜訊的來源,就是正負混合使用,而其他電器的產生的雜訊就會影響到你使用音響的電源的純度,為什麼有些擴大機要使用電池來供應?因為越純正的電源對音響越好!另外冷氣使用220伏的電,所以他只有紅黑兩條線,因為這兩條線是正110 V跟負110 V,加起來就是220 V! 也有一說,為了怕漏電,台電在源頭就已經把中性線跟地線連接在一起,所以理論上中性(N)對地(G )的電壓量起來都應該是零,會有電壓的產生,是因為其他電器漏電的緣故,我打開電源箱檢查,他有兩組銅排,一條是接地線的銅排,另外一排是中性線銅排,還特別說明這兩個銅排不要接在一起,原來他們在電表裡邊兩條線就已經接在一起了,看來電源的學問還是很大的![/B] |
|