先前整修時從電箱拉了條20安培的專線到視聽間,
請問要如何估算這條專線可負載多少器材呢??

我目前估計器材會有投影機、7.1喇叭組、擴大機、BK2與碟片播放機
如以優先順序來看, 接上擴大機、重低音、投影機這三項
其他器材就接到該樓層的共用線路了.
不知20安培專線是否足夠呢??

煩請有經驗的網兄提供意見. 謝謝

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2006-6-16 23:54:16 | 顯示全部樓層
這些器材都有最大消耗功率加一加既可!在下喜歡用2倍的餘裕其他看你。

若無法估計用勾表量出消耗也可以!只是你要知道你要撥多大聲下去量才準。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

18

主題

213

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
230
 樓主| 發表於 2006-6-17 12:12:12 | 顯示全部樓層
多謝ups兄指點,
不過要用最大消耗功率來算的話就有點傷腦筋了,
算一下其他的器材應該還足以應付,
但BK2的功率在400~1500W間,
要用最大功率算的話, 可能要額外再簽一條才保險了

ps. 家中裝潢未結束, 但定位後再跟ups兄訂先前詢問的JBL器材囉


原發表者是 ups
[B]這些器材都有最大消耗功率加一加既可!在下喜歡用2倍的餘裕其他看你。

若無法估計用勾表量出消耗也可以!只是你要知道你要撥多大聲下去量才準。 [/B]

177

主題

563

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
41
舊站發表文章數
260
發表於 2006-6-19 18:42:09 | 顯示全部樓層

Re: 如何估算專線的負載量??

原發表者是 giger
[B]先前整修時從電箱拉了條20安培的專線到視聽間,
請問要如何估算這條專線可負載多少器材呢??

我目前估計器材會有投影機、7.1喇叭組、擴大機、BK2與碟片播放機
如以優先順序來看, 接上擴大機、重低音、投影機這三項
其他器材就接到該樓層的共用線路了.
不知20安培專線是否足夠呢??

煩請有經驗的網兄提供意見. 謝謝 [/B]


你怎麼知道是20安培呢?
一般水電師父會用2.0mm的電線來拉
但如果為音響用似乎顯得有些不妥我想至少應為5.0mm
再接個總開關分別接數位與類比用電最好拉條地線不過牽
涉到打接地棒的問題比較麻煩

73

主題

6937

回帖

100

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
952
舊站發表文章數
6120
發表於 2006-6-24 11:42:08 | 顯示全部樓層

用電表量一量

我是用電流勾表
一勾就知道..
我把喇叭全開..
開的很大聲
趁鄰居還沒來抗議以前
趕快量.
結果才5A(安培)-114V(伏特)
我的無熔絲開關(NFB)是用20A的
專線是用太平洋電纜
線徑等等回家看..
開源節流^^

79

主題

3950

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
46
舊站發表文章數
2925
發表於 2006-6-24 11:50:14 | 顯示全部樓層
太電5.5平方3c...錯錯有餘啦.....找的到.士林電機.紅銅NFB.30A..10KA...就非常優啦...不過不好找...也可找富士.三菱..亦可...

73

主題

6937

回帖

100

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
952
舊站發表文章數
6120
發表於 2006-6-24 15:09:57 | 顯示全部樓層

該用什麼線上網抓一下就ok

原發表者是 dada1122
[B]太電5.5平方3c...錯錯有餘啦.....找的到.士林電機.紅銅NFB.30A..10KA...就非常優啦...不過不好找...也可找富士.三菱..亦可... [/B]



以一般常見的電腦電源線上面標示舉例:
PVC   75℃   16AWG × 3C   CSA   TYPE   L1354
這表示這條電源線的絕緣材質是PVC
額定工作溫度是75℃
線徑是AWG-16號
線數是3(也就是內部由3條電線組成)
產品是通過CSA認證(著名安全認證之一:加拿大安全認證機構)
其他則是該產品的型號

其中線材的規格數據最重要的就屬線徑
而AWG則是目前最常見的的標準之一
這是美國線徑標準的簡稱
數目越小表示線徑愈
所能承載的電流就越大
當然也還有其他的標準
像是公制線規 mm Gauge(mmG)
及英國線規 British Standard Wire Gauge(S.W.G)
依照線材種類不同有的則是直接以導線直徑或截面積來標示
如XXmm或XXmm2

2.以下為市面常見線徑最高安全電流
1.6mm   2  = 15A
2.0mm 2    = 18A
5.5mm2   = 30A
8mm2     = 35A
14mm2   = 50A
38mm2    =100A
50mm 2   =120A
100mm2  =200A

我是用5.5mm2
[]
開源節流^^

79

主題

1570

回帖

250

積分

新手上路

三星級會員

舊站積分
558
舊站發表文章數
1001
發表於 2006-7-1 17:04:09 | 顯示全部樓層

根據W=VI 公式,推出網兄20A的專線最大負載為2200W.若在這範圍內應該都是可以的.