220v冷氣插座變更成110v問題

請教網兄一個問題
           小弟要把220v冷氣插座孔變更成110v來做專線...打開插座裡面有3條
           電線(約5.5mm平方)紅.黑.藍...我用驗電筆檢查.紅黑各110v.藍線是
           地線..
問題1. 如要改為110V插座是不是把紅.黑線其中一條用膠帶包起來.使用紅.藍
             或黑.藍即可
  問題2.一般110V多用白線當負迴路..我用地線(藍線)當負迴路.會對總電源箱
              有影響嗎?或會造成其他問題嗎?(將做音響專線用)

92

主題

1865

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
228
舊站發表文章數
1599
發表於 2008-1-6 10:58:36 | 顯示全部樓層
我目前就是這樣接的.

詳情不清楚.

應該是從總電源箱那裡變更的.

這種安全問題最好找水電師傅處理.
The smallest fastest stereo amplifier in existence. A nightmare for the High-End Audio industry. Delivers 2 x 50W on 8 Ohms. Maximum power 2 x 100W. More than 4MHz bandwidth before limitation.

85

主題

1萬

回帖

150

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
30743
舊站發表文章數
3912
發表於 2008-1-6 11:56:18 | 顯示全部樓層

Re: 220v冷氣插座變更成110v問題

原發表者是 POPO5237
[B]請教網兄一個問題
           小弟要把220v冷氣插座孔變更成110v來做專線...打開插座裡面有3條
           電線(約5.5mm平方)紅.黑.藍...我用驗電筆檢查.紅黑各110v.藍線是
           地線..
問題1. 如要改為110V插座是不是把紅.黑線其中一條用膠帶包起來.使用紅.藍
             或黑.藍即可
  問題2.一般110V多用白線當負迴路..我用地線(藍線)當負迴路.會對總電源箱
              有影響嗎?或會造成其他問題嗎?(將做音響專線用) [/B]


打開總開關箱
找出這個220v冷氣插座使用的NFB
然後確認這只2P的NFB是否只專門供應該220v冷氣插座
是的話,就簡單了
在總開關箱內,將該NFB關閉OFF,然後把負載側的黑線接到中性線端子(就是您說的白線負迴路)即可........此時,該220v冷氣插座的紅黑線就會變成110V,那條藍線(一般是綠線才對)還是地線不變
所謂的完美, 一定包含了不完美 珍惜此刻所擁有的, 遺忘那些不屬於自己的 平平淡淡是生活, 來來去去是人生

10

主題

530

回帖

50

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
13
舊站發表文章數
488
發表於 2008-1-6 16:02:09 | 顯示全部樓層
可以做雙回路110v,紅藍線(110v),及黑藍線(110v),供電更足。
是非成敗轉頭空,青山依舊夕陽紅。就這樣過一生!

37

主題

173

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
10
舊站發表文章數
84
 樓主| 發表於 2008-1-6 18:32:08 | 顯示全部樓層
原發表者是 地平線上銀翼
[B]可以做雙回路110v,紅藍線(110v),及黑藍線(110v),供電更足。 [/B]


剛剛打開總電源箱.發現220v冷氣插座的藍線是由總電源箱的銅排(接白線ㄉ地方)接出來ㄉ所以確定不是地線(之前的水電工一定是亂接一通.)
     請問地平線上銀翼 兄:藍線只有1條要如何接雙迴路....請交我一下..3Q

10

主題

530

回帖

50

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
13
舊站發表文章數
488
發表於 2008-1-7 18:23:32 | 顯示全部樓層
假設一回路雙插座為一組,短接紅線,長接藍線,接地線與藍線相接,另一回路雙插座為另一組,短接黑線,長接藍線(串接),接地線與藍線相接。最好總開關箱,水線銅板(沒過NFB開關那一條)與地線相接(粗一點8平方以上),如此假如台電接地線斷不會燒自家器具或器材。以上淺見。PS :確定紅黑線間電壓是220V。
是非成敗轉頭空,青山依舊夕陽紅。就這樣過一生!

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2008-1-9 00:37:09 | 顯示全部樓層
原發表者是 POPO5237
[B]

剛剛打開總電源箱.發現220v冷氣插座的藍線是由總電源箱的銅排(接白線ㄉ地方)接出來ㄉ所以確定不是地線(之前的水電工一定是亂接一通.)
     請問地平線上銀翼 兄:藍線只有1條要如何接雙迴路....請交我一下..3Q [/B]


白色是水線,也就是N線,

只要插座能分成2回路(一般hubbell的跳片拗掉就可以分開)

不過音響用的建議吃同電源比較好,不建議分開。[]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2008-1-9 00:47:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

白色是水線,也就是N線,

只要插座能分成2回路(一般hubbell的跳片拗掉就可以分開)

不過音響用的建議吃同電源比較好,不建議分開。[] [/B]


每一個牌子的跳片都可以弄斷...

印象中插座上面說明書寫只需要把火線弄斷即可...!!

shiaoro  高手出手...就很清楚了!!

有網友接兩個不同相,聽說聲音難聽到不行!!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

164

主題

1036

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
11
發表於 2008-1-9 23:45:02 | 顯示全部樓層

220V改110V

問題1. 如要改為110V插座是不是把紅.黑線其中一條用膠帶包起來.使用紅.藍或黑.藍即可
回答1.你確定藍色線是N相的話,那你問題1敘述的作法是正確的,不過冷氣的插座跟一般110V家電用插座不同,可能需要做更換[/COLOR]
問題2.一般110V多用白線當負迴路..我用地線(藍線)當負迴路.會對總電源箱
有影響嗎?或會造成其他問題嗎?(將做音響專線用)
回答2.水電可能當時在配線時忘了帶白色線,不過牽N相到220V的插座是不正確的.[/COLOR][/SIZE]
專業設計~優質的分電箱 timchang1225@yahoo.com.tw 0910669688 小峰 [URL=http://imageshack.us][IMG]http://img209.imageshack.us/img209/4287/53662440by7.jpg[/IMG][/URL]

64

主題

571

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
21
舊站發表文章數
356
發表於 2008-1-12 01:38:42 | 顯示全部樓層
用線的顏色分辨有點風險
直接用三用電錶量電壓又快又準
看哪兩條是220V,那這兩條就都是火線,第三條則是水線
把其中一條火線拆下包起來絕緣,原處換插水線即可