專線真的不是越粗越好
而且水電師傅的話也千萬不要盡信
且聽我道來

======================================

話說去年底新買了房子
想弄間視聽室來享受劇院
於是跟建商談妥三樓房間要改成5.5m^2專線*2
沒想到惡夢就這樣開始了

首先是水電工把專線弄錯到二樓去
哇....特別購買的鍍金壓接端子就這樣全部沒了
在二樓全數耗盡
不過看在2樓賺到全部5.5m^2的電線就算了
通知水電的等我買好壓接端子再把專線移到三樓
誰知居然沒等我就直接施工
(後來才知道他們嫌鍍金壓接端子太硬不好施工
不過也證實alain兄的壓接端子蠻真材實料的)
好吧!反正有專線總比沒有好
等到時候我再來自己換壓接端子就好
當下我趕到現場時發現
水電工不是把視聽室拉成兩個專線
是把整個三樓拉成兩個專線
為此我還跟水電師傅吵起來
但付錢的不是我(是建商)
他們也不鳥我
只堅持說沒人一個房間拉兩個專線的啦
好吧!反正三樓又沒別人用
勉強算獨立專線吧
但惡夢還沒醒來
搬家入厝後
開始弄視聽室了
才發現有個壁插只要一用就會跳電
為此我還特別詢問alain兄壁插是否會故障
但我實在很不想再找原本水電師傅來看
(我對他們充滿不信任感)
自己搞了半天,拆開來一看
發現兩個專線只有一條水線下來而已
沒辦法,只好又找水電師傅來
然後水電師傅來搞了半天
把插座,電箱附近的牆壁弄得一踏糊塗
地上滿是灰塵之後
跟我說搞定了,不會跳開了
測試之後還真的可以
就讓水電師傅離開
開始清掃,油漆
好不容易把視聽室恢復原狀後
惡夢還是沒有結束
我當天又發現....兩個專線變成一個專線了
今天水電師傅又來看
果真證實水線給我少拉一條
原因是當初5.5的線太粗
當時的師父穿不過來了
就把兩條水線接在一起
我心中滿是髒話
做水電的可以這樣亂來的嗎
終於再千辛萬苦後補拉好一條水線
但是.....配電盤下第一個插座盒裡因為線太多
插座塞不進去......
趕走水電師傅後
自己理了半天終於讓插座可以勉強歸位
只是外蓋無法跟牆壁密合
也無所謂了啦
而且我原本用的是華欣麗華的線
今天帶來補拉的是太平洋的線
也無所謂了啦
反正能用就好
看著一團亂的視聽室
心裡想著下次還是來買平衡式電源供應器好了
不過真的建議大家拉專線時不是越粗越好
拉明線還好,走暗管的話真的要小心
我當初還問過水電師傅說這樣兩個專線用5.5m^2的線可以嗎
不行的話拉2.0m^2的就好
他們還跟我拍胸保證OK啦
事實證明可以是可以,但是超級難拉的
今天還拉斷了他們穿線的工具
所以上次他們才會放棄第二條水線
把兩個專線的拉在一起

唯一個好處是
我現在補刷油漆變很強了就是啦

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
發表於 2010-1-16 14:48:45 | 顯示全部樓層

Re: 我的電源專線,我的惡夢

又一件因電源專線引起的糾紛,我在這提出幾個建議給要做專線的朋友參考.
1.圖:不知大家有沒有習慣畫圖,有平面或立面圖更好.
跟電工說明你自己要如何做專線請一定要畫圖,要標示線徑,線材品牌. 幾條線[有沒接地].

2.字:一定要白底黑字寫清楚,你要做幾個迴路,幾個無熔絲,幾個插座,
2.4.6.孔座,埋不埋牆.出線方式.都要寫出來,在圖面標示.

不論是建商,水電承包商....它們看不看,在以後的工期中有問題都有憑據,不易扯爛烏..




[QUOTE]原發表者是 dugalus
[B]專線真的不是越粗越好
而且水電師傅的話也千萬不要盡信
且聽我道來

======================================
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

235

主題

4043

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
431
舊站發表文章數
2638
發表於 2010-1-16 15:02:08 | 顯示全部樓層
以後要多問問 網上網友,怎麼做才是正確的.重要的是要看實例.

8

主題

152

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
84
發表於 2010-1-16 15:29:10 | 顯示全部樓層
真是慘痛的教訓,節哀啦
看來最保險的工法,雖然也是最醜的,就是拉明線,至少不會因為難施工而搞到烏煙瘴氣

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-16 21:05:15 | 顯示全部樓層

Re: 我的電源專線,我的惡夢

原發表者是 dugalus
[B]不過真的建議大家拉專線時不是越粗越好
拉明線還好,走暗管的話真的要小心
我當初還問過水電師傅說這樣兩個專線用5.5m^2的線可以嗎
不行的話拉2.0m^2的就好
他們還跟我拍胸保證OK啦
事實證明可以是可以,但是超級難拉的
今天還拉斷了他們穿線的工具
所以上次他們才會放棄第二條水線
把兩個專線的拉在一起
[/B]


就我看來一切都是"人"的因素

暗管改粗一點的~或另設專管~怎麼會沒辦法拉?
他一定是想用舊管(預設2.0mm一組)~硬塞5.5mm平方兩組的線
他就是打死不想敲掉舊管~才會這樣



也誠如我之前跟大家宣導的一件事......拉專線前先考量"裝置空間"
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-16 21:17:10 | 顯示全部樓層
原發表者是 harrison lin
[B]以後要多問問 網上網友,怎麼做才是正確的.重要的是要看實例. [/B]


       
dugalus兄 之前已經問過了大家了

只是人算不如電工惡搞 [xx(]

http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=391651
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2010-1-16 22:35:34 | 顯示全部樓層
多條2.0mm單芯線在壁插孔內,也很容易造成壁插很難塞進去.

因為單蕊線很硬,不好塞!

此時施工就考驗師傅能耐!

(所以師傅更喜歡用2.5mm^2七芯線!)

需要許多小技巧,需要把裡麵線先坳好,並轉螺絲的時候,需要調整一下!

不然有可能插座會暴開分屍.

另者...蓋子放不進去,可以用原廠鋁框去墊高..

理論上是OK的....還沒時間來實做一下!(上次要裝忘了買長螺絲@@)


其實我想這個是溝通上的問題,加上監工上的問題!

這都得要業主多耗點心力,去監工.

以免裝好跟自己要的理想有落差的時候,常常會造成很難修改,只能抱著遺憾委曲求全了.

目前應該求的是如何盡量把它補救到您想要的地步.

有任何問題歡迎再繼續來悄討論嚕..!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2010-1-16 22:54:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 fourkids
[B]真是慘痛的教訓,節哀啦
看來最保險的工法,雖然也是最醜的,就是拉明線,至少不會因為難施工而搞到烏煙瘴氣 [/B]


明線也可以拉的很漂亮,我想這個是考驗師父的能耐度!跟耐心...與功力嚕.......
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

81

主題

525

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
827
舊站發表文章數
218
 樓主| 發表於 2010-1-17 16:20:57 | 顯示全部樓層
剛剛發現又有一組插座會挑掉
看來是上次少拉水線的後遺症
雖然補拉了一條
不過後面的迴路還有問題在
只怪昨天自己氣昏頭
沒有一個個插座仔細檢查

其實我自己思考一下
覺得最大問題的癥結點是
到底應該專業的水電工專不專業?
我們只是想享受音樂、劇院的小玩家而已
不可能對配電瞭若指掌
圖也給了、料也備了
當初建商白紙黑字寫好5.5的線
我還跑去問負責水電的經理到底能不能拉
不行的話用2.0的就好
線難拉也都沒有告知
可以把兩個迴路的水線拉在一起嗎?
我不懂配電,不知道
但是漏電保護器跳開了啊
很顯然這有問題不是嗎
如果連應該專業的水電工都不能信賴了
那我要找誰來幫我配[]
有嘉義地區的網友可以推薦水電師傅嗎?
另外,嘉義地區請千萬不要找一位賴姓水電師傅
聽說老爺建設的水電都他們負責的
他會偷我的工,相信也會偷其他人的工

剛剛去建商那邊大發脾氣回來
建商允諾要幫我處理到好
但希望我再給該水電一次機會r
畢竟是他們負責的工作
如果換人處理怕到時候不認帳
很感謝板上一些人給我的意見
尤其是alain兄給了我相當大的協助
他們家的壓接端子很真材實料哦
希望我的經驗可以給大家參考
千萬部要太相信水電師傅的話
還是找曾經施工過視聽室的水電師傅比較安全

25

主題

158

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
157
發表於 2010-1-21 11:41:58 | 顯示全部樓層
Dugalus兄是嘉義人嗎?我也是嘉義人。現在住的房子也是向建設公司買預售屋,事先言明獨立電錶,38平方錶後線,Fiju breaker,六組迴路,三組22平方三組14平方,線材全跑暗線,全用太平洋,璧插用Hubbel。過程無任何糾紛,只是壁插自備,O型環只幫我用一般水電工常用的鍍錫的。當時不知有alian兄的好東西,現在覺得有點殘念。