新手上路
五星級會員
- 舊站積分
- 567
- 舊站發表文章數
- 5403
|
樓主 |
發表於 2001-6-25 19:19:15
|
顯示全部樓層
SIS兄這個能不能讓我偷懶一下,
先拿以前寫的舊文來轉貼可以嗎?
先說明一下,這篇是幾年前我寫的,
當時部分是教育訓練的內容,目前放在我的網頁中!
有些部分可能要再做些補充的我還沒做!
===============================
防音工程討論區設備介紹 防音門
一.前言
門與窗是我們的日常生活中最常接觸的建築結構之一,而在特殊的場合如機房,門更可能是進出的唯一通道,若遇火災時,門更要負起組隔火源的供能,也因為使用場合與目的的不同,所採用門的型式也截然不同:
一般出入鐵門、家居木門、塑鋼門、防水閘門、防火門、防盜門、金庫門….在這麼多種類的門中,它們的主要結構不外乎是門框、門板、把手、門鎖、鉸鍊,另外再針對其特殊需求再來作加強處理;在此我們就依這樣的方向來討論防音門。
基本上防音門是兼有防火門與水密門的特點,因為一般的防火門門板內都填充PU或是保溫棉等材質,而這些東西都是一般所認定的吸音材,而水密門則須作到低水不漏,這特性又與防音門的需求相同,但畢竟用途不同,在結構體上還是有所差異!
在這理所談的防音門,基本上包含了隔音門與吸音門兩種,一般我們所談的是隔音門,而隔音門與吸音門本身的訴求與運用上的差異如下:
隔音門:
隔音門主要的使用場合是在以隔音為目地的場合,如發電機房、空調機房、配電機房等有高噪音設備的場合,目的就是要將噪音與外界隔絕,在外觀上一般就是平整的鋼板面,偶而大家會看到門板一面以充孔板作為外板,在該側一般是為了兼顧該側的吸音效果而作,但若該側並未作吸音處理則無必要多此一舉在門上作這樣的處理。
吸音門:
吸音門用的最多的場合是音樂聽或會議室的門,它們的外型一般都是披覆布面材質或是塑膠皮面,其實這種作法主要目的是為了美觀而不是它的效果,因為該種作法本身的吸音率並不好,且吸音處理應與室內的處理搭配才能顯視出效果,而講究的吸音門當然是用在實驗室或經過音場調校的HI-END聆聽室,以目前大家常見的廣告而言,如果各位有印象,最進聲寶冷氣有個不滿意七天保證退回的廣告,一開始一位著白衣的工程師報著一部分離冷氣室內機的鏡頭,他的背景就是無響室(站長將闢文另行解說),它的室內簡單說就是將聲音吸收不要有反射音,目標是百分百的吸音,該實驗室的出入門不只要求高隔音量且掛滿了我們在廣告中所看到的山型吸音楔,各位有興趣可至網路聯結中到工研院能資所或成大建研所的網頁看個清楚。
話說回來我們單就隔音門來討論,基本上任何材質都有它的隔音效果,而簡單講就是質量越重的物體其隔音性越好,這就是一般所說的質量法則,也就是說為求隔音效果你可以用 4cm 的厚剛板作門板或在門板內灌水泥來達到提高質量以求較高的隔音效果,但是隔音效果達到了但門板的重量確會增加了門腳鍊的負擔,如果鉸鍊無法完全荷重將造成門扇無法輕易開關甚至造成鉸鍊損壞,所以除非必要,在隔音門設計時其重量都會在能達到所需的隔音效果內儘量將重量減輕。在目前市面上所販售的隔音門,一般都是在內部填充吸音棉或PU,有的只是採用紙板隔成所謂的蜂巢結構,一方面增加門板的強度一方面以其所形成的密閉空氣層作某一程度的隔音,而基於所有東西都有其隔音與吸音效果的立場,建議大家不要著眼於"隔音門"的字眼、請廠商拿出測試值才較有可信度與保障。
其實在防音的立場上結構體的防音性能好壞是影響成效的主要因素,但另有一項具有左右成效的因素就是"接縫"的處理,再好的設計在接縫的小細節沒有處理好的話一切都是浪費,在站長的防音處理經驗中曾經因一個籃球灌氣球針的針頭大小的洞,因未作好填縫處理,以致所產生的漏音現象在改善前與改善後相差了10dBA。所以現在站長要強調的是一樘好的隔音門一定會搭配好得的迫緊材來填縫處理,在設計時一定會針對門縫開合的狀況作巧思設計。
在此說到迫緊材,一個好的迫緊材要達到良好的填縫性,它的基本要求要有以下幾點:
要軟。
變型回復率要快。
使用年限要長。
表面要經得起長久門扇開關的磨擦。
基本上要找到這樣要求的迫緊材並不容易,而要取得這些材料的測試數據更不容易,或釵酗H會說汽車門的橡膠迫緊材不就很適合嗎?沒錯但車門迫緊材的運用方式並不很適合一般門扇的需求,但確實車門的迫緊材運作模式可融合至一般出入門來使用;在過去有很多的案例是採用冷凍庫(冰箱)門的模式來處理隔音門的需求,但因隔音門扇本身的重量重,若施工不夠精確很容易因門重而無法藉由門磁的吸力將門扇與門框吸附住,而造成性能不佳。
在目前市面上的迫緊材產品多用空心式橡膠製品或絨毛式迫緊材,另有橡膠泡綿或PU泡棉結合發泡的材料,但基本上站長的經驗覺得只有空心式橡膠製品較具回復性但用久了彈性較差,而在實際運用上則較偏好使用泡棉製品,因為材質較軟包覆性佳,自行加工方便,且迫緊材使屬於消耗材,泡棉材質容易取得替代品,但要更換迫緊材時仍要依隔音門的原設計來更換,有些設計的迫緊材很難找得到替代品。
這麼多關於隔音門的結構配備,終究還是外觀與耗材,對於隔音門的效果到底怎樣才算好呢?在此提出某隔音門的測試數據供大家參考比較:
頻率(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
隔音量(dBA) 27 36 44 43 51 50
以這樣的隔音等級在CNS的標準相當於D-40以上的等級,另有屬於ASTM規定的標準則相當於STC-40的隔音等級。而關於CNS與ASTM的差異可見名詞解釋內的說明。
相較於隔音窗,目前市面上的隔音門產品有送相關單位作效果測試的相當少,除非是工程界有需求才會送測,所以當消費者要採購所謂的隔音門時在此有一些建議提出作參考:
先瞭解自己的環境是屬於何種噪音,能得到頻譜分析更好。
先請業者提出相關測試資料,評估是否符合自己的需求,有公證單位測試的資料更好。
在門扇安裝後請業者作現場量測,如於吵雜時段量測或播放各頻率的噪音來測試整體效果是否符合您的需求。
以上的參考資料解說由站長經驗整理提出,希望對大家有所幫助。
=============================================
|
|