由於工作需要所以也接觸了不少的隔音門窗,在此將收集的一些隔音門窗的測試資料作個整理,順便作一下效果上的評比。本篇的內容將不定期增編修改。
各門扇資料敘述:
測試單位 門板厚(cm) STC Ts D
進口木製 8*A 35*B
海-D2 海洋大學 4.5 39.91 35
成-D1 成功大學 4.5 *A 32.00 25
成-D2 成功大學 8 46.00 40 40
成-D3 成功大學 4.5*A 37*B
STC:Sound Transmission Class ASTM E413
Ts:門的隔音等級曲線,CNS A2101
D:結構體的隔音等級曲線,CNS A3196
STC、Ts、D的相關圖表請參考『常用圖表』。
*備註:
*A 就外觀推估的尺寸
*B 就參考數據推估
海-D2、成-D1皆是屬於一般門板厚度,而進口木製門的門板厚度約在8cm左右,而成-D2、成-D3則是屬於機房或實驗室使用的專業隔音門。
就所搭配的五金鉸鍊而言:
鉸鍊 把手 迫緊條
進口木製 可以微調高度型的鉸鍊 配置水平鎖 具有防火功能迫緊條
海-D2 一般的天地鉸鍊或是旗型鉸鍊 配置喇叭鎖或是水平鎖 使用一般中空型迫緊條
成-D1 一般的天地鉸鍊或是旗型鉸鍊 配置喇叭鎖或是水平鎖 使用一般中空型迫緊條
成-D2 荷重型旗型鉸鍊或是進口荷重型鉸鍊 配置加壓型把手 配合門縫專用迫緊條
成-D3 專利鉸鍊 配置加壓型把手 配合門縫專用迫緊條
就結構推估一樘單開隔音門的重量都最少有70KG甚至100KG以上。
接下來我們對重點部分門的隔音效果作個瞭解:
就以上的隔音效果比較表來看,隔音門的隔音效果都在STC35以上,除了成-D2以外每樘隔音門的隔音效果都呈現一個向上的趨勢,且明顯在1KHz以下的隔音效果皆往下降,但是成-D2的隔音效果則呈現較平均的隔音效果直到250Hz以下的頻率才往下降,明顯的展現成-D2較厚的門板結構對低頻的隔音效果,整體隔音效果直逼D-45的隔音等級。但是相形之下成-D2的門是最厚重的,為了達到對低頻較好的隔音效果勢必也要在重量上有所付出,且在鉸鍊上的要求也相對提高。
結論:
不同的隔音門自有個別的隔音效果,針對不同的需求我們自然該選用不同等級的隔音門。
瞭解隔音門的實驗室測試效果是我們選擇隔音門的第一步,但是實際安裝的效果才是最重要的。實際安裝效果才是我們安裝隔音門所要的。而專業級的隔音門在實驗室與現場安裝時可能產生的誤差值是最低也是最可靠的。 |
|