買了一條電源線
回家一插,哇!跳電,電源保險箱的漏電斷電開關跳了
不信邪,再試,又跳!共跳了五次
奇怪,母的那端什麼也沒接(插),只把公的拿去插電源插座
又拿一個三個轉二的菊色那種電腦用的插頭轉換頭,才不跳電
最後找出原因了,原來水線和地線短路了,因為插座有接地,電源保險箱又有漏電偵測開斷,所以才會跳電。
今天拿去換一個新的回來,這個才是好的

所以不要以為買回來的電源線一定是好的,有可能像我的情形一樣
只是幸運水線沒和火線碰到,可以正常使用,所以以為它是好的
正好家裏的電源有漏電斷電裝置,才會知道是公司貨(廠製線)公的那端鎖太緊,以致造成水地線短路(本來還以為是故意的,換新的不會有這種情形才知道是瑕疵品),因為不是水火線短路,所以一般情形使用者如果家裏的電源沒漏電斷電裝罝並不會知道自己的電源線是否有問題,拿起電錶試各接頭的端子電阻,才會明瞭。