發表於 2009-11-10 16:14:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]


很可惜也許他們根本不上myav~

就算爬到文,也是會看到一堆模擬兩可、似是而非的理論。

沒辦法、


這就是音響世界。 [/B]


不會啊~myav, my-hiend也沒看過....推....強烈建議一次側接法,推...強烈建議拿掉 break....吧[)] 因為一定會有一些有良心網兄建議別這樣做。

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-11-10 16:28:10 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]

來源還是同一個。

除非您自備發電機。

否則就不要太堅持"獨立電源"傷腦筋。 [/B]



shiaoro兄,小弟看法:我覺得您這個說法很容易誤導視聽耶。

如果邏輯是:來源同一個不用苦惱拉專線,何苦一堆網兄拉專線?

拉專線就是盡可能降低旁支迴路干擾。

而且這麼多網兄最經濟最有效益的推薦就是拉專線,不是嗎?

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2009-11-10 23:43:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 ghost
[B]大家都說獨立電表是最好的.但是一間房子申請兩個電表.從外面電線桿拉到房子電表是拉兩條獨立線還是只有一條串聯?如果只有一條那還能稱為獨立電表嗎? [/B]
原發表者是 jack65614
[B]
我家有三個電表.都各有一組從電線桿拉到電表的獨立線.其中一顆電表為音響專用. [/B]
原發表者是 shiaoro
[B]

來源還是同一個。

除非您自備發電機。

否則就不要太堅持"獨立電源"傷腦筋。 [/B]
原發表者是 ec337280
[B]
shiaoro兄,小弟看法:我覺得您這個說法很容易誤導視聽耶。

如果邏輯是:來源同一個不用苦惱拉專線,何苦一堆網兄拉專線?

拉專線就是盡可能降低旁支迴路干擾。

而且這麼多網兄最經濟最有效益的推薦就是拉專線,不是嗎? [/B]


       
jack65614 & ghost 只有提到獨立"電錶"~並沒有提到獨立"電源"

我也不知道為什麼shiaoro要生出一個獨立"電源"出來?
大概又會錯意了吧!



來源當然都是台灣電力公司~除非自行發電


而網友的討論是指「專用迴路」而已~非指獨立發電



獨立分路: 減少同一分路上的影響
獨立電錶: 減少同一家庭上的影響
獨立接戶線: 減少同一接戶線之其它用戶的影響



jack65614 老兄算是魔人級了~很燒了!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2009-11-11 00:13:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]


shiaoro兄,小弟看法:我覺得您這個說法很容易誤導視聽耶。

如果邏輯是:來源同一個不用苦惱拉專線,何苦一堆網兄拉專線?

拉專線就是盡可能降低旁支迴路干擾。

而且這麼多網兄最經濟最有效益的推薦就是拉專線,不是嗎? [/B]




小弟不如某些網兄口才好,死的說成活的。凡事就以事論事。


就一些朋友所敘述對專線定義時,要求某種極致程度,

解決方案可能僅剩下自備發電機了。

抱歉~

小弟面對的都是些自動控制,腦子裡只有"程序"、合乎邏輯的事,

腦子比較直、不太會轉彎。[]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-11-11 01:02:03 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]



小弟不如某些網兄口才好,死的說成活的。凡事就以事論事。


就一些朋友所敘述對專線定義時,要求某種極致程度,

解決方案可能僅剩下自備發電機了。

抱歉~

小弟面對的都是些自動控制,腦子裡只有"程序"、合乎邏輯的事,

腦子比較直、不太會轉彎。[] [/B]


shiaoro兄,小弟想要表達的是:您也寫過"音響專線怎麼拉?怎麼處理? ",小弟也拜讀過,甚至您也解釋了平衡負載的觀念對於用電最佳化的說明,而您也因為時間與經驗粹練,對專線有更多見解,為何會有自備發電機這樣的說法與建議呢??

這和有些網兄建議 乾脆音響室蓋在核能發電廠隔壁不是比較好???這樣的說法不是相同嗎?


在我看來,獨立電表原本就是專線能再往上延伸的一個很可行的動作,除了音響用電更為直接,更是安全。說真的,雖然不是每個人能擁有,但是如果環境許可,哪個發燒友不想呢?

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2009-11-11 01:23:06 | 顯示全部樓層
當遇到案子越多、小弟越不敢對專線下任何定義。

只能"當局者聞"。

如人飲水、冷暖自知。


本來是有後續的修正版的................

但隨著遇到的案例越多、害怕的程度也相對提高。

每一用家的狀況完全不同,根本無法用一套sample套用到所有玩音響的同好。

也就因如此,不敢再寫下去。


發電廠論調其實有點不實際,

無論身在何地,電氣系統的架構皆完全相同。(發電→變電→輸送→配電→變電→用戶)

就算在電廠隔壁,這樣的程序一樣不少。

獨立電表非不可行,電就是電,不可能100%無損到您府上。

同樣的套用改車論調。

車子在60分提升至90分相當輕鬆,但90分要提升到92分,得花上多少成本?

C/P值問題便直接產生。

而且、不保證90分變成91分時,是改善。

所以、小弟偏好為用家著想,

用最省的錢、玩出最高的效益。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-11-11 01:32:32 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro
[B]當遇到案子越多、小弟越不敢對專線下任何定義。

只能"當局者聞"。

如人飲水、冷暖自知。


就是因為這樣,建議發電機似乎相當不妥當不是?

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2009-11-11 06:03:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]

就是因為這樣,建議發電機似乎相當不妥當不是? [/B]



自備柴油引擎發電機,電池供電當然也可以。

要求到電源100%純淨,最終只能建議自備發電機。



玩法百百種。C/P值如何就不得而知。

原發表者是 ec337280
[B]


shiaoro兄,小弟看法:我覺得您這個說法很容易誤導視聽耶。

如果邏輯是:來源同一個不用苦惱拉專線,何苦一堆網兄拉專線?

拉專線就是盡可能降低旁支迴路干擾。

而且這麼多網兄最經濟最有效益的推薦就是拉專線,不是嗎? [/B]



重新回到這一討論,

獨立電表能不能有效改善?

小弟前面說到,C/P值高不高而已。

電源來源都是同一個,甚至出自於同一顆配電變壓器,

從電表前分音響回路、跟電表後分的音響回路實著無啥差異。

只要把專線這一段回路做好就好,台電那邊怎樣的配電,已經不關我們的事。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

174

主題

3935

回帖

100

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
586
舊站發表文章數
2466
發表於 2009-11-11 09:46:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 shiaoro

自備柴油引擎發電機,電池供電當然也可以。

要求到電源100%純淨,最終只能建議自備發電機。

玩法百百種。C/P值如何就不得而知。


電源百百種相信大家都知道,問題是:您覺得 "柴油引擎發電機" 這個百百種裡面的其中一種爛方法,C/P值得一提嗎?乾淨嗎?這樣說法,說是 "戲謔,抬槓,LDS" 我比較能接受;如果說是"您"建議,我覺得有損您那列為精華的文章。


原發表者是 shiaoro

重新回到這一討論,

獨立電表能不能有效改善?

小弟前面說到,C/P值高不高而已。

電源來源都是同一個,甚至出自於同一顆配電變壓器,

從電表前分音響回路、跟電表後分的音響回路實著無啥差異。

只要把專線這一段回路做好就好,台電那邊怎樣的配電,已經不關我們的事。


台電那邊的配電本來我們就無法控制,但我們還有一項要求權利,就是末端用戶壓降太低可以請台電處理,這是可以做的,C/P ? 這是基本用電要求,我們花錢原本就該請台電給我們一個正常合理的電,和C/P無關。
(這也是相當多網兄的經驗談...並不是台電給的電就是對的)

況且,專線迴路含到獨立電表也是相當合情合理,甚至也可以說,只要是推薦專線,推行專線,鼓勵專線的網兄一定不會否定這一段。

獨立電表除了在一般公寓大廈執行上有困難以外,在一般獨棟住戶,鄉下三合院都很容易辦到,能將音響電源和家裡電冰箱冷氣機電燈甚至電磁爐微波爐暖爐進一步隔離,這應該就是專線的精神不是嗎?




ps.Sorry山姆大,不好意思,佔了您的版面,如有不妥煩請告知,小弟自當刪除,sorry.

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2009-11-11 10:15:56 | 顯示全部樓層
原發表者是 ec337280
[B]
電源百百種相信大家都知道,問題是:您覺得 "柴油引擎發電機" 這個百百種裡面的其中一種爛方法,C/P值得一提嗎?乾淨嗎?這樣說法,說是 "戲謔,抬槓,LDS" 我比較能接受;如果說是"您"建議,我覺得有損您那列為精華的文章。[/B]


人家講專用迴路 硬坳 自行發電

自行發電 再硬坳 C/P值

結果C/P值最低的就是 自行發電






↓↓↓↓↓↓↓↓
原發表者是 shiaoro
[B]這就是音響世界。 [/B]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]