【華運主管表示,李長榮也確認他們有收到原料。當初華運這端是以每小時24噸泵料;李長榮大社廠回報大概收到20噸左右。
華運主管表示,到了23:30,華運值班主管要上班前,聞到似乎是公司所輸送的丙烯味道,所以到場區(23:35)時,更確定漏氣的就是丙烯,因此,馬上協調停泵「一定要馬上停」。豈知,23:57就發生氣爆了。
對於是否因為華運到李長榮這條管線洩氣而引起氣爆?他說,「應該就八九不離十了,現在管線還有燃燒,而兩邊的閥件壓力計也已經快降到零了,也就是快燒完了」。
至於責任歸屬,華運主管強調,他們整個作業都是聽從李長榮提出的要求進行操作。】
原發表者是 cybermatrix
[B]氣爆事件中的幾個主要公司都是我們客戶.
事件發生後, 各公司都在開會, 但是回應態度就不一樣. 如果看各家聲明,你會發現其中一家的回復是有點在閃躲,並沒有像其他家那麼的果決.
就個人的瞭解, 我對華運倉儲的企業文化跟工安損防觀念評價粉高. 華運倉儲是屬於台聚集團, 工安該投資該改善的決不手軟, 是風險觀念粉好的公司, 而其他公司就不多說. [/B]
不太瞭解這部分的工安規則,這邊請教一個問題
當輸送端與接收端雙方的泵壓不一致時, 即使是客戶端要求繼續輸送,但都應該立刻停止輸送動作? 而且又是第一次輸送時就有泵壓異常問題.
若是如此, , 但那華運不就也有責任了嗎? |
|