原發表者是 nflnhl
[B]請問其輸出電壓是固定110v,還是軟體可自己設定成100v,
或是有可能分配110v和100v個三孔嗎?
照片中的顯示幕,那條橫向顯示燈,是顯示何種強度? [/B]
電壓 可調 但不提供軟體自行調整 但可提出需求 可幫忙調整為100V
調整後 為整機輸出 為同一電壓
為了保障 UPS 本機 與使用者的器材 所以 不提供 自行調整 避免操作錯誤的損壞 UPS 掛了就算 但百萬器材 就麻煩了
另 指示燈可 顯示 當有市電時 為本機負載 市電中斷的話 是電池電力
2KVA機種 為 1600W 每個燈號 1600W / 5 = 320W
當第二顆燈亮起時 代表負載 在 640W 以內 三顆燈 960W以內 以此類推