 樓主| 發表於 2010-1-22 19:43:52 | 顯示全部樓層
原發表者是 tsaomy
[B]


請問版大 小弟就是租屋 不能動太多
上圖這樣分接出來真的有用嗎
若我更換好一點的兩孔壁插(IG8300)後再用排插(蓋世特八孔)接其中一孔,讓音響器材使用(擴大機+重低音+DVD+BD)
這樣的分法不知有何改進建議

對了~壁插另一孔有一般電器(大約100W)要使用(唉唉...實在不夠用)


還是要照您這樣分接出來的電給音響用會比較好嗎
這樣有何不同 感覺都是並聯而已... [/B]



好問題:我想很多人都有一樣的問題.
在壁插的位置做這樣的改變,.因為更換更好的壁插,所以接觸阻抗降低是最主要的目的.接觸阻抗降低的功用就很像清水溝的垃圾一樣,可以讓電流
更乾淨及平穩.
不過我跟大家說一見事,不論大家如何配置你的電源系統,一定要注意
擴大機一定要接牆面的壁插,無論如何都不要接外接排插.但先決條件一定要換牆面的壁插.COOPER或其他的品牌.[/COLOR]

如此這樣分接出來的電給音響用會比較好,而且會好很多,這點我很肯定..
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-22 22:06:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]


如此這樣分接出來的電給音響用會比較好,而且會好很多,這點我很肯定.. [/B]


電線剪斷的次數越少~接點越少~聲音一定會更好的!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-1-22 22:42:52 | 顯示全部樓層
來說一下單相三線、三相三線、三相四線是何玩意???

單相三線:
一般住家配電用的220V/110V共用的供電方式,共有三條線. 兩條是火線
一條是中線,那兩條火線是220V.2火線之間是相位差180度的220V交流
電, 將兩條火線對中線就是110V.所以220V只有一個迴路而110V有兩個
迴路.

三相三線:
三條線都是火線也就是都有電的記號是3-220V代表有三種不同的相數
R.S.T.,一般都是三相220V大部分使用在工業上.如果要用110V則需要加
裝變壓器,3火線無中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組
220V交流電壓。

三相四線:
則是三條火線加一條中線. 現台電都以380V/220V供電,如要110V的電壓
一樣要加裝變壓器.3火線+1中性線,各火線之間相位差120度,可以提供
3組380V或與中性線一起提供三組220V。

--------------------------------------

要如何區分必須從開關箱的總開關來判斷-單相三線式總開關是2P的
NFB[無熔絲]加一條中性線的銅板端子

三相三線的無熔絲是3P的NFB,沒有中性線.最多是有一條接地線(綠色)


三相四線的無熔絲是3P的NFB加一條中性線的銅板端子
除目視判斷之外還是要用電表較確定
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

4

主題

16

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2010-1-22 23:34:57 | 顯示全部樓層
原發表者是 syurong1116
[B]

電線剪斷的次數越少~接點越少~聲音一定會更好的! [/B]


小弟有疑問的是...
即使從壁插分接出來也是算有斷點...跟接排差一樣阿(插座壓緊和螺絲壓緊之差,但都算斷點)...
這樣何必分接?

當然直接接壁插少一個斷點我知道
換壁插降低阻抗我也瞭解

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-22 23:43:53 | 顯示全部樓層
原發表者是 tsaomy
[B]

小弟有疑問的是...
即使從壁插分接出來也是算有斷點...跟接排差一樣阿(插座壓緊和螺絲壓緊之差,但都算斷點)...
這樣何必分接?

當然直接接壁插少一個斷點我知道
換壁插降低阻抗我也瞭解 [/B]


你少算了到排插途中 公頭 母頭 AC座 這些更慘的斷點 [8D]

山姆大的教學~是沒有以上這些東西的~用意不同! []
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

4

主題

16

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2010-1-22 23:56:41 | 顯示全部樓層
原發表者是 syurong1116
[B]

你少算了到排插途中 公頭 母頭 AC座 這些更慘的斷點 [8D]

山姆大的教學~是沒有以上這些東西的~用意不同! [] [/B]


根據這圖...


裡面斷點會比較少嗎...

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-23 08:42:11 | 顯示全部樓層
原發表者是 tsaomy
[B]

根據這圖...


裡面斷點會比較少嗎... [/B]
原發表者是 syurong1116
[B]

你少算了到排插[/COLOR]途中[/COLOR][/SIZE] 公頭 母頭 AC座[/COLOR] 這些更慘的斷點 [8D]

山姆大的教學~是沒有以上[/COLOR]這些東西的~用意不同! [] [/B]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-1-23 10:12:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 tsaomy
[B]

根據這圖...


裡面斷點會比較少嗎... [/B]


會比一般的少''5''處的斷點[syurong1116的說明].

------------------------------
我通常稱所謂的''斷點'',都叫''接觸點''.接觸點愈多愈不利.

但是我要說的問題不在斷點,在阻抗[接觸點],我用兩張圖說明''5''處的''接觸點''於何處.阻抗如何在,




注意到了嗎???
這張圖的接觸點有幾個?? A:2個

那2個>.
1.公頭的接觸點
2.壁插的接觸點,
-----牆內線到壁插本身的接觸我們忽略不計.



這就不一樣ㄡ----
注意到了嗎???
這張圖的接觸點有幾個?? A:5個

那5個>.
1.AC座本體就有2個接觸點.AC座不論是壓接或焊接,都有阻抗,但焊接會較小.
2.線本體也會有接觸點,因為你一定要接公母插才可以往AC座及壁插上用電...
所以>公母頭個有2個接觸點,這不用我說明解釋吧??
這樣就有4個接觸點.
3.最後1個就是壁插的接觸點
所以一共5個接觸點..

-----牆內線到壁插本身的接觸我們忽略不計.

-------------------------------------------

但是最上面的一張圖大家可以算看看有多少的接觸點,還有我們的電是水火線共2條,如果加地線就3條.
中間還要乘2或3倍的阻抗..

不知道這些阻抗3年...5年....10年會不會改變 ?????
----------------------------------------------
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

81

主題

525

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
827
舊站發表文章數
218
發表於 2010-1-23 11:26:51 | 顯示全部樓層
山姆大
請問您一事
我在配電箱裡看到水線銅排與地線銅排間有導線相連
因為拜讀您先前的文章
我就詢問水電師傅為何要接在一起?能否拆除?
水電師傅回答是此為規定
怕有人偷剪電纜導致電器燒燬(老婆娘家曾經遇過此事)
於是有規定要相接,不能拆除
小弟對水電不甚瞭解
想請問水電師傅所言是否為真?
又我是否能拆除連接水,地銅排的導線?
謝謝您

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-1-23 12:11:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 dugalus
[B]山姆大
請問您一事
據我所知,少數的電工因為沒地線的關係,不得以才將水地相接.借用遠端台電變壓器的地做接地,但是效果差.安全度也差.

我有看到你上文的訊息,我覺得你不要再自己動手了,可以找其他的水電做用電檢驗,甚至向台電詢問有沒做這方面的內容.我覺得台電都可以有一些
訊息可以參考.
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌