忘記密碼
 立即註冊
樓主: etsam

全面揭載音響電源專線

[複製鏈接]

81

主題

525

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
827
舊站發表文章數
218
發表於 2010-1-23 14:30:02 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]

這是很奇怪的事???

真的有接地嗎??

據我所知,少數的電工因為沒地線的關係,不得以才將水地相接.借用遠端台電變壓器的地做接地,但是效果差.安全度也差.

我有看到你上文的訊息,我覺得你不要再自己動手了,可以找其他的水電做用電檢驗,甚至向台電詢問有沒做這方面的內容.我覺得台電都可以有一些
訊息可以參考. [/B]


謝謝
我看來是找其他電工來看好了
當初我有位接地的事特別詢問建商
建商是說有打銅棒,還有接到鋼筋
我印象很深
因為對於接到鋼筋上我很不滿意
另外請問電表端有辦法看到有沒地線嗎?
或者是有無可以自行確認的辦法?

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-23 14:43:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 dugalus
[B]山姆大
請問您一事
我在配電箱裡看到水線銅排與地線銅排間有導線相連
因為拜讀您先前的文章
我就詢問水電師傅為何要接在一起?能否拆除?
水電師傅回答是此為規定
怕有人偷剪電纜導致電器燒燬(老婆娘家曾經遇過此事)
於是有規定要相接,不能拆除
小弟對水電不甚瞭解
想請問水電師傅所言是否為真?
又我是否能拆除連接水,地銅排的導線?
謝謝您 [/B]


那是電工法規的規定~人家沒有錯!

如果您不喜歡~日後可以自行拆除那條線
不過當然就是責任自負摟!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

81

主題

525

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
827
舊站發表文章數
218
發表於 2010-1-23 15:02:11 | 顯示全部樓層
原來真有此一法規
小弟房子是新建案
應該是不置於不做接地
只是信不過水電師傅所以處處小小心
感謝解惑

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-1-23 18:07:40 | 顯示全部樓層
原發表者是 dugalus
[B]

謝謝
我看來是找其他電工來看好了
當初我有位接地的事特別詢問建商
建商是說有打銅棒,還有接到鋼筋
我印象很深
因為對於接到鋼筋上我很不滿意
另外請問電表端有辦法看到有沒地線嗎?
或者是有無可以自行確認的辦法? [/B]



要不就只有一個可能就是你的電是三相四線的電力系統,才有可能水地相相接.
因為如果單相三線不可能水地相接,


這是標準的單相三線的配電盤.地是左上的綠線.水是最下方的白線.
單相三線我看過幾百個盤子從沒見過水地相相接.
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-1-23 18:38:37 | 顯示全部樓層
台安的不累尬~

讚!

台安/東元,感覺像是同一家出產的產品(或者根本是同一家)。


原發表者是 etsam
[B]


要不就只有一個可能就是你的電是三相四線的電力系統,才有可能水地相相接.
因為如果單相三線不可能水地相接,


這是標準的單相三線的配電盤.地是左上的綠線.水是最下方的白線.
單相三線我看過幾百個盤子從沒見過水地相相接. [/B]
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-1-23 22:58:47 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]
要不就只有一個可能就是你的電是三相四線的電力系統,才有可能水地相相接.
因為如果單相三線不可能水地相接,


這是標準的單相三線的配電盤.地是左上的綠線.水是最下方的白線.
單相三線我看過幾百個盤子從沒見過水地相相接. [/B]


裝修 與 新建 不同
新建要送審台電時~就要依照法規引線互連 (以單相三線來說) (違規的不算)

但台電不會去管你家的裝修改配~所以很多人不接也無所謂

這話題之前有討論過~結論是: 法規確實有規定要接
但你家接不接~都是"個人行為"~高興就好 [|)]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

153

主題

2153

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
254
舊站發表文章數
1112
 樓主| 發表於 2010-1-23 23:12:03 | 顯示全部樓層
原發表者是 syurong1116
[B]

裝修 與 新建 不同
新建要送審台電時~就要依照法規引線互連 (以單相三線來說) (違規的不算)

但台電不會去管你家的裝修改配~所以很多人不接也無所謂

這話題之前有討論過~結論是: 法規確實有規定要接
但你家接不接~都是"個人行為"~高興就好 [|)] [/B]



那我也只能說我孤陋寡聞吧>>>
部落客--痞客邦 http://et5711.pixnet.net/blog 粉絲專頁-- http://www.facebook.com/samaudio.tw 找我-- sam.audio@msa.hinet.net 全面揭載音響電源專線 小敘音響零件雜談 我的改機日誌

4

主題

16

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
19
發表於 2010-1-24 01:37:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 syurong1116
[B] [/B]到排插途中 公頭 母頭 AC座 這些更慘的斷點


可是我看一些排差並沒有到 公頭 母頭 AC座
像以下拍賣兩種標榜給音響用的




105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-1-24 01:43:09 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]


那我也只能說我孤陋寡聞吧>>> [/B]



小弟相信您經驗豐富,看的也多。

相信您遇到的狀況太多了,無法用文字去解釋所見的狀況。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

9

主題

349

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
70
舊站發表文章數
142
發表於 2010-1-24 11:12:00 | 顯示全部樓層
那麼地線就是可接可不接囉?
如果小弟要自己蓋獨棟的房子
接地就會比較好嗎?
還有電桶的問題
有看到人說自己買電桶接專線到音響間內
音響間中再分接成訊源、前級、後級三條線[]
音響的電源還要再跟電視跟投影機等非音響器材分開
這樣的做法是否可行?
獨棟加上兩電桶
一個電桶是家中電力
另一個是音響器材專用
加上地線的話
地線也要專門接一條嗎?
總覺得要一次搞定音響間會比較省事
不然事後要動又要考慮東考慮西的
很麻煩
有個目標在
要工作存錢也會超有動力的[}]
耳擴:ATH-HA5000 耳機:ATH-W5000、A900
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-19 09:57 , Processed in 0.110314 second(s), 41 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表