原發表者是 etsam
[B]最近的一個案子,剛好有100V的機器,業主也問我說要不要裝變壓器,結果我就量了一下它的市電在一天之內的平均值約115-117V之間移動,
所以我就定一個117降100的變壓器專門給業主的日本機用,因為是CD的機器,所以瓦數也不必大.
不過業主問我一個好問題是,為什麼不可以在光華商場買一般的變壓器來用.??
我解釋是:
你的市電比較高,因為是新社區的關係,如果用一般的變壓器110降100的只有降10V,對你的機器而言還是太高,降壓後是107V,
還是有7V的壓差,不利日本機,如果是AV的擴大機聲音的效果會差更多..
所以我會特別去定一顆專用的變壓器給業主的機器用.
當然我會用很好的東西給你[業主]用.
結果業主回應一個肯定的微笑給我,
-------------------------------
這是我實際的案子,如果你有日本機且是100電,請先量你家市電是平均多高的電,
依平均電壓做變壓器,如果是110V的平均市電,恭喜你用一般的光華牌的變壓器就OK了.
如果很高通常我都會訂變壓器會比較方便,也不須要重覆降壓來達到100電.. [/B]
使用110V/9V1A小型變壓器改成自耦型即可(既方便又好用,小小一顆10W變100W)119→110≒110=100 使用起來電壓穩定度比100W感應型好很多 |
|