發表於 2009-8-21 11:26:27 | 顯示全部樓層
原發表者是 笑笑生
[B]

第二台修回來後,同樣設25度,室內溫計從送修前的29度回復到27.5度,

現在換第一台,第四台等兩台,冷度每況愈下...............[)] [/B]

室內溫計和冷氣機溫度sensor擺在一起還差這麼多啊?

511

主題

1萬

回帖

100

積分

新手上路

微型人生

舊站積分
32767
舊站發表文章數
3509
發表於 2009-8-21 14:43:28 | 顯示全部樓層
大金有兩種冷媒
舊的效能,相容度當然都沒問題
在下都用舊的

2年前吧
經銷商告訴我
某些為了環保規章
用新冷媒的機種
較不穩定
Beta...

供您參考
Fear can hold you prisoner. Hope can set you free.

249

主題

3萬

回帖

220

積分

新手上路

上將

舊站積分
11603
舊站發表文章數
26283
發表於 2009-8-21 17:08:17 | 顯示全部樓層
聽x洋站長說新冷媒只要一漏不能用補充的,只能抽掉打全新的冷媒進去..抽真空也要抽的乾淨。
[url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=5991]進口超值--色差、同軸數位、S線[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=127614]綜合商品區[/url] [url=http://www.myav.com.tw/market/showthread.php?s=&threadid=20459395]In-akustik 德國敏力線[/url]

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2009-8-21 21:46:52 | 顯示全部樓層
原發表者是 howming
[B]

抽真空機有錶可以看. [/B]

那個真空錶算玩具級的[]

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2009-8-21 22:37:25 | 顯示全部樓層
原發表者是 howming
[B]

抽真空機有錶可以看. [/B]

那根針隨便抽就打到底了, 沒漏氣的話

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2009-8-21 23:08:54 | 顯示全部樓層
原發表者是 ups
[B]聽x洋站長說新冷媒只要一漏不能用補充的,只能抽掉打全新的冷媒進去..抽真空也要抽的乾淨。 [/B]

配合新冷媒的冷凍油比較容易吸水而劣化, 所以要抽的乾淨

148

主題

1914

回帖

50

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
362
舊站發表文章數
358
發表於 2009-8-22 23:32:23 | 顯示全部樓層
BG的冷氣是不是很要求施工啊
怎麼好壞差好多[)]
徵 audio ambiance 超級綜擴

1542

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

美國COOPER、HUBBELL電料批發

舊站積分
775
舊站發表文章數
2991
發表於 2009-8-23 01:43:04 | 顯示全部樓層
記得已車子來說...

如果一直漏...一直灌...

好像會造成冷媒油過多

冷媒要跟冷煤油有一定的比例...

這個麻煩請板上的冷氣專家解答嚕!
[url=http://0rz.tw/C1Azn]美國COOPER電料代理批發 [/url][url=https://0rz.tw/zEhas]德國HiFi-TUNiNG Supreme QTT-72 WA Quantum至尊金銀量子保險絲[/url] 0919187276 何先生 LINE:hubehi

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2009-8-23 11:51:33 | 顯示全部樓層
原發表者是 alain
[B]記得已車子來說...
如果一直漏...一直灌...
好像會造成冷媒油過多
冷媒要跟冷煤油有一定的比例...
這個麻煩請板上的冷氣專家解答嚕! [/B]

灌冷媒不會造成冷凍油過多[/COLOR]
因為冷媒不含油,除非用回收冷媒或是不乾淨的冷媒
還有可能是因為冷媒不夠壓力低,壓縮機吃油(亞油)
造成冷媒管路有冷凍油,讓人有冷凍油過多的假象

冷媒跟冷凍油沒有一定的比例[/COLOR]
是冷凍油跟壓縮機有一定的容量
就相引擎跟機油的關係一樣

99

主題

7373

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2176
舊站發表文章數
5172
發表於 2009-8-23 20:15:27 | 顯示全部樓層
原發表者是 ups
[B]聽x洋站長說新冷媒只要一漏不能用補充的,只能抽掉打全新的冷媒進去..抽真空也要抽的乾淨。 [/B]

中午下大雷雨突然停電,現在上來再回

新冷媒漏...非常非常麻煩
不是抽真空、重灌冷媒就可以的

先要找到漏點,處理好後
再確認系統確定完全沒有漏(氮氣暫壓24HR)
才抽真空(4HR以上)再灌冷媒試機

如果漏點沒有處理好
就抽真空,空氣及水份會從漏點進入
造成系統污染,這樣冷氣機的壽命及效率會受到影響

為什麼汽車用新冷媒,較容易故障的原因之一