發表於 2010-3-2 21:55:48 | 顯示全部樓層
原發表者是 etsam
[B]



當然是圖一,千萬別用圖二.把工做紮實很重要,材料可以隨你自己的喜好選擇.. [/B]

各位先進小弟有個問題想請教
網兄圖中的線都是火線對吧
不知道中性線應該怎麼拉??
這個問題我曾經問過我老爸
他給我的回答是從其他地方拉一條中性線過來就可以
火線分開拉這個插座就已經是獨立的插座(專線?)
不知道上述是否正確

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-3-2 22:03:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 fyf3147
[B]
各位先進小弟有個問題想請教
網兄圖中的線都是火線對吧
不知道中性線應該怎麼拉??
這個問題我曾經問過我老爸
他給我的回答是從其他地方[/COLOR]拉一條中性線過來就可以
火線分開拉這個插座就已經是獨立的插座(專線?)
不知道上述是否正確 [/B]


"其它地方"通常就是指銅排 (中性端子板)
這樣的話~是一個獨立的迴路沒錯!

山姆大的配電箱圖~與我BLOG的配電箱圖~都可以參考常見的架構模式!
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

2

主題

46

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
10
發表於 2010-3-2 22:50:22 | 顯示全部樓層
敘榮大哥你好
請問從其他插座拉過來的中性線呢??
因為我父親的意思是從就近的插座中拉一條中性線即可
老爸:迴路線都是接在一起的,所以沒差!

105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-3-2 23:19:34 | 顯示全部樓層
原發表者是 fyf3147
[B]敘榮大哥你好
請問從其他插座拉過來的中性線呢??
因為我父親的意思是從就近的插座中拉一條中性線即可
老爸:迴路線都是接在一起的,所以沒差! [/B]



中性線"千萬"別從其他位子拉,

電源從哪邊拉,中性線就從哪邊拉。

怎麼來、就怎回去。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-3-2 23:42:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 fyf3147
[B]敘榮大哥你好
請問從其他插座拉過來的中性線呢??
因為我父親的意思是從就近的插座中拉一條中性線即可
老爸:迴路線都是接在一起的,所以沒差! [/B]


這樣就不叫"獨立"迴路~完全不建議

尚有接點不良.....等等問題!


乖乖的從總開關箱拉 一火一水一地
才是安全與永久之道
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

8

主題

152

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
34
舊站發表文章數
84
發表於 2010-3-3 12:25:02 | 顯示全部樓層
原發表者是 fyf3147
[B]
不知道中性線應該怎麼拉??
這個問題我曾經問過我老爸
他給我的回答是從其他地方拉一條中性線過來就可以
火線分開拉這個插座就已經是獨立的插座(專線?)
不知道上述是否正確 [/B]


如果你的電箱裡沒有水線銅排,那個電箱很可能是給220V 的電用的,我這裡就是這樣,110V 和220V 有各自的電箱。
試試再找一下別的電箱,110V 一定會有水線銅排的,然後火線、中性線都從同一個電箱接出來。

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-3-3 12:38:59 | 顯示全部樓層
原發表者是 fourkids
[B]

如果你的電箱裡沒有水線銅排,那個電箱很可能是給220V 的電用的,我這裡就是這樣,110V 和220V 有各自的電箱。
試試再找一下別的電箱,110V 一定會有水線銅排的,然後火線、中性線都從同一個電箱接出來。 [/B]


嘿嘿........那可不一定!

有些電工連裝一片幾十塊錢的黃銅排(中性端子板)都要省
直接電線 纏一纏 包一包~或隨便鎖到電箱固定柱上~都有!

各種千奇百怪的方法都曾看過 [|)]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]

2

主題

46

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
10
發表於 2010-3-3 20:23:49 | 顯示全部樓層
hi~fourkids兄你好
我家的電箱很小一咖所以裡面沒有中性線銅排
過陣子我把我家電箱照張相可能大家會比較清楚(目前整修中不方便照相請見諒)
我先口頭描述一下
台電初級過來後到1樓電箱又直接拉到2,3樓(未過NFB,等於1,2,3樓電箱皆為台電直接進電,通過NFB後)
畫個簡圖看看大家是否明白


105

主題

8402

回帖

0

積分

新手上路

藍稜

舊站積分
1125
舊站發表文章數
7192
發表於 2010-3-3 21:01:17 | 顯示全部樓層
原發表者是 fyf3147
[B]hi~fourkids兄你好
我家的電箱很小一咖所以裡面沒有中性線銅排
過陣子我把我家電箱照張相可能大家會比較清楚(目前整修中不方便照相請見諒)
我先口頭描述一下
台電初級過來後到1樓電箱又直接拉到2,3樓(未過NFB,等於1,2,3樓電箱皆為台電直接進電,通過NFB後)
畫個簡圖看看大家是否明白


[/B]



小弟瞭解了,

看過幾個案子,亦是找不到水線排,

結果是接到旁邊的NFB上。

從圖上網大的說明更是如此。

如果有機會可以整理盤面的話,水線儘量不要經過NFB。
[URL=http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.php?s=&threadid=384025]音響專線怎麼拉 [/URL]

50

主題

2496

回帖

0

積分

新手上路

敘榮 - 音響配電專業園地

舊站積分
254
舊站發表文章數
1256
發表於 2010-3-3 21:08:54 | 顯示全部樓層
藍線是中性線~從 110V NFB 下面跑出來

那 110V NFB 上面的中性線呢? 從何而來?

找找看吧! [|)]
[URL=http://syurong1116.blogspot.com]室內配電/音響配電 設計規劃[/URL]