忘記密碼
 立即註冊
樓主: johnsboy

環形變壓器可以這樣接嗎?

[複製鏈接]

9

主題

24

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
13
舊站發表文章數
33
發表於 2011-3-30 13:19:16 | 顯示全部樓層

Re: 環形變壓器可以這樣接嗎?

原發表者是 johnsboy
[B]環形變壓器初級110、0 、110、0、次級60、0、60、0 !可以初級接成220、0 (但市電是110、0輸入),次級所得到的電壓30、0、30、0 ,請問可以這樣接嗎?謝謝! [/B]


負載不超過 1/4滿載VA 就沒問題  如果超過,輸出電壓就會往下掉(沒超過也會掉,因為還有內阻在的關係)

輸出電壓是 30V 沒錯

應該要先知道需求再來決定使用的電壓,與輸出VA

如樓上所敘述 假設VA不變
你把輸入應該為220V的改為 110V輸入  所產生磁力線 如果沒有估算錯誤
基於能源轉換(不考慮銅損鐵損),應該只剩下 1/4 不到,如果你的應用,未超過原先額定的 1/4VA 基本上沒有什麼影響。一旦超過就沒有多於能量轉換可用



再來那個A會增加一倍的問題, I=  R/V  ,之所以產生I  就是 R 與 V 的關係,有個叫做什麼定律,忘記了,[]

I= R/V   W=V*I   只要記住簡單關係就可以,再來填入相對應數值
就有結果

還有  千萬不要把 110 0  110 0  並接在給 220V   沒有保檢絲會著火[:O]

銅線粗,只是讓負載變動率降低,還有比較不會發熱

線在外面買的市售變壓器,都嘛加淺偷(料),不會給你滿額的容量,所以購買時
要多保留一些餘豁,才不會燒燙燙。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-19 13:20 , Processed in 0.126177 second(s), 23 queries .