忘記密碼
 立即註冊
樓主: Mascara

投影機內部風扇速率

[複製鏈接]

7

主題

15

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
22
 樓主| 發表於 2011-5-26 08:56:14 | 顯示全部樓層
原發表者是 Albuca
[B]

10m/s差不多

你可以先看是用哪一種風扇?(EX:50or60....)
到風扇官網找規格或接近規格(找額定流量)

因為風扇在系統內有系統阻抗
實際流量抓25%(比如額定40cfm,實際應用只剩10cfm)
系統阻抗很難估,如果你會模擬軟體就很方便

粗估實際流量後代入Q=VA
Q是流量
V是速度
A是面積(風扇扣掉邊框面積及中間HUB面積)
就可以得到粗略風速


另外我很好奇你為何要算這個? [/B]







7

主題

15

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
22
 樓主| 發表於 2011-5-27 08:43:48 | 顯示全部樓層

系統阻抗

照大大所說 , 一般風扇都抓25%摟 ??

11

主題

35

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
1
舊站發表文章數
28
發表於 2011-5-30 01:26:09 | 顯示全部樓層

Re: 系統阻抗

原發表者是 Mascara
[B]



實際流量抓25%(比如額定40cfm,實際應用只剩10cfm)
照大大所說 , 一般風扇都抓25%摟 ?? [/B]

不一定~
要看風扇的性能曲線(P-Q curve)
及系統組抗

抓25%是粗估較大的系統組抗下的輸出流量
而且這是在風扇的額定電壓(12V)
一般投影機風扇會設定降轉速..
所以可能又更低

7

主題

15

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
3
舊站發表文章數
22
 樓主| 發表於 2011-7-7 16:22:29 | 顯示全部樓層

求救.....

因為我是要做研究用的,需要更詳細的資料,才能說服老師,因為我老師還是不相信是10m/s,
所以不知大大您還有沒有更確切的資訊可以判定此款投影機它的風速是多少??
因大大您之前說10m/s差不多,我也大概找了一個90*90mm的"軸流扇"的數據來計算,所以不知大大你是否有資料可以判定這款投影機的流速?

請大大幫幫忙
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-23 19:13 , Processed in 0.086859 second(s), 29 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表