使用中的110v突然會變成220v.......納悶!

[複製鏈接]

250

主題

6550

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2102
舊站發表文章數
6656
發表於 2012-5-28 07:55:55 | 顯示全部樓層
原發表者是 arqfool
[B]

不O.K,這樣當線路有問題要跳脫作動時,會不正常,甚至無法保護.

應該改用2個1P20A的無溶絲開關.[] [/B]
對了,兩組獨立的110V,當其中一組有問題時,一個2P的接兩組火線是無法跳脫的,謝謝!

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2012-5-28 08:17:58 | 顯示全部樓層
原發表者是 arqfool
[B]

恕刪上、下 圖



家用的單相三線圖:



被接地的那一相就被稱為地線

而單相三線被接地的當然是那條中性線 E [/B]



配電系統-Wiki

家裡配電盤前面是接到門口的電線桿上的變壓器。
請教 這變壓器可能是 11.4kv/220v 單相的嗎?

應該是低壓3相吧?

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-5-28 08:26:18 | 顯示全部樓層
原發表者是 tomtom2664
[B]對了,兩組獨立的110V,當其中一組有問題時,一個2P的接兩組火線是無法跳脫的,謝謝! [/B]


抱歉之前的訊息說的不完整

只要是市售整組不管是2p/3p的NFB(同時手動ON/OFF)
內部都有連動器設計
只要有一條線路過載就會全部一起同時跳脫
除非你使用的是2顆獨立的NFB
當然只會跳脫過載的那顆

鄔大若是選用"一體成型"的NFB
不管是2P或3P接點....相同或不同迴路
只要1個迴路過載....就會一起跳脫開來
當然這樣你就無法立刻判斷是那個迴路有問題
所以....若是獨立的迴路就應該使用獨立的NFB
也就是用2顆2P或用2顆1P的NFB來分別控制2個迴路

看起來是一體成型


其實是2顆1P的NFB"結合"


不過有"連動器"設計
所以不管是那P先過載
2P都會同時一起跳脫

631

主題

6153

回帖

200

積分

新手上路

小市民

舊站積分
19473
舊站發表文章數
419
發表於 2012-5-28 09:13:47 | 顯示全部樓層
原發表者是 steinhsu
家裡配電盤前面是接到門口的電線桿上的變壓器。
請教 這變壓器可能是 11.4kv/220v 單相的嗎?

應該是低壓3相吧? [/B]


http://content.edu.tw/senior/life_tech/tc_t2/enerage/elesys.htm

發電廠產生的電壓大約是11KV~23.8KV,利用變壓器變壓到154KV~345 KV 的超高壓,輸送到用電多的都市或工業區附近的一次變電所,一次變電所將電壓降至69 KV,分配給二次變電所和工廠自家變電所,經過二次變電所後將電壓降到 22.8 KV或11.4 KV,分配給工廠、大廈、公寓地區用電,再經三次變電所得(或配電變電所),將電壓降到3.3KV或6.6KV,分配到都市街巷內的桿上變壓器,經過桿上變壓器將電壓降至110或220V,提供給每個家庭使用。
   
   台灣目前的高壓配線以三相四線式為主。一般家庭多採用低壓配線的單相二線式以及單相三線式二種。如電燈用的是低壓單相二線式,冷氣機及電熱水爐用的是單相三線式110/220配電,電焊機、馬達等特殊電力則採用單相二線220配電。
*** 天若有情天亦老-月如無恨月長圓 ***

631

主題

6153

回帖

200

積分

新手上路

小市民

舊站積分
19473
舊站發表文章數
419
發表於 2012-5-28 09:26:42 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

抱歉之前的訊息說的不完整

只要是市售整組不管是2p/3p的NFB(同時手動ON/OFF)
內部都有連動器設計
只要有一條線路過載就會全部一起同時跳脫
除非你使用的是2顆獨立的NFB
當然只會跳脫過載的那顆


+1,當兩迴路同時連動跳脫時,另一正常迴路,會有沒事趴著也會中槍的現象[]

還有,無法確切判定是哪迴路的故障.

若單獨使用自迴路的NFB,就不會影響其它不相關的迴路,配線前可以事先規畫各迴路負載用量,不會電力吃孤邊,或是平均分配燈具用電於不同迴路,這樣跳電時,不會整間房子暗摸摸...[]
*** 天若有情天亦老-月如無恨月長圓 ***

15

主題

143

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
27
舊站發表文章數
44
發表於 2012-5-28 17:36:54 | 顯示全部樓層
台電供電給一般家庭用電是單相三線式110/220V兩用
就如樓上網兄的圖 L1對E  L2對E 是110V  L1對L2是
220V  如再一個動力變壓器L3對地190V 就組成三相三
線式220V
版主的接線方式就如樓上網兄圖右部分 L1-E. L2-E
兩迴路各110v可是當E(地線)開路時  會造電壓不平衡
也就是重負載低電壓  輕負載那邊電壓就高  如重負載
那邊是70v. 輕負載這邊就是150v  所以你不小心扳開
地線NFB時  電壓不平衡 造成後級fuse燒掉  當你量電壓時  另一電器的火線又迴到地線  所以會量到220v
的電壓  所以裝單相三線式NFB時  一定要3P連動式
安全一點地線直通 火線2P連動  最保險是一迴路110v
就好 有一條線斷了 頂多沒電而以 畢竟要平衡式  家裡
用電參差因素很多 不可能兩個110v迴路用電一樣多
另家庭單相三線式 一樣要注意水線不可以開路
不然一樣會燒器具的
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

250

主題

6550

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
2102
舊站發表文章數
6656
發表於 2012-5-28 18:19:29 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

知道了,謝謝小郭圖示說明

564

主題

3萬

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
32767
舊站發表文章數
11499
發表於 2012-5-28 19:16:21 | 顯示全部樓層
原發表者是 steinhsu
[B]


配電系統-Wiki

家裡配電盤前面是接到門口的電線桿上的變壓器。
請教 這變壓器可能是 11.4kv/220v 單相的嗎?

應該是低壓3相吧? [/B]

是單相(三線)

3相的有三條火線, 相位120度, 三條火線怎麼量都是220V[}]

76

主題

1041

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
2461
舊站發表文章數
1116
發表於 2012-5-28 21:22:41 | 顯示全部樓層
原發表者是 hth
[B]
是單相(三線)

3相的有三條火線, 相位120度, 三條火線怎麼量都是220V[}] [/B]


您說的對。應該是單相3線。
像是arqfool劃的 11.4kv單相降壓為 220V,有中心抽頭接中線N, 再接大地

3相之間的電壓 跟 單相/中線之間的電壓存在
1.73 (開方根2)跟1.0 的關係。
相間 220V的話,只有 220/1.73=127V,找不到110V.

見下面書上說的:



所以進入家裡電表之前的變壓器,鄉下掛在電桿上的,或是鬧街小巷邊漆著綠色,半個人高的變電桶 都會是 單相3線、像是 arqfool兄畫的 11.4kV/ 110-0-110V才對。

只是arqfool 連結裡,無法確定是多少 KV。
11.4kV 太高太危險了吧?




照連結裡的上圖,家裡客廳、房間、廚房,-- 110V 插座,不是 A-N線 就是 B-N線。

究竟A-N插座 還是  B-N插座 的品質好(指 電壓穩定度雜訊,等)很難確定。
因此刻意要把 前級跟後級分開接 A-N , B-N
求的好的音效,恐怕是白費功夫吧?


不能理解的是為何 helen 兄會燒 後級保險絲,而不燒前級。

當中線的NFB跳開時,正如 chenjir 兄說的:
前級後級串接到220V

如果前級、後級保險絲都沒有燒掉,那麼只有同樣的電流串流通過這兩個保險絲。

前級的電阻大,後級的電阻小,串接之後,受到兩倍110V電壓,但是總電阻是界於兩倍的前級的電阻(比它小) 跟 兩倍的後級的電阻(比它大) 之間。

意即 串接的電流 比 原前級的大,(為何沒燒?)而 比原後級的小,(不應該燒掉)

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-5-28 21:37:55 | 顯示全部樓層
照分壓原理來說
應該是前級的電壓會比後級高(電阻大)
所以前級的電流應該會比後級大
相反的...後級的電流會比正常運作時還小