原發表者是 sender
[B]剛看一下,
發覺同一管內4號綠線似乎還有一條紅線,會不會白色線也躲起來了,
如果確認是的話,且是同一管內,
可能這是一組線,依線徑判別,應是專用迴路,廚房,陽臺,抽水機,馬達....用電,
設法找到它的出線口,是插座話,白色接W,紅接火,綠接G,
找不到,可請朋友順道帶CO2從電箱內管口噴噴看,依聲定位,
趁著電箱整理,找空位安裝一條接地銅排,將接地線鎖在正確位置,
附一張圖樣作參考,,
[/B]
sander 大您好 謝謝您的配線圖 . 小弟受用了 ...
4號綠線和另一條紅線是同一個管子拉上來的 .
如小郭大所言 紅線接在右邊由上往下第3顆
1P20A的斷路器上 .
想了一下 , 家裡除了兩間浴室的小抽風機外就只有廚房抽油煙機
的馬達比較大顆 , 於是把紅綠線的那組斷路器斷電後
除了抽油煙機不過電外 , 其他的插座和電燈都不受影響 . 感謝sender大
經由您的協助 又確認了一組專線 . 同時也排除4號綠線是空接的"假"接地線 .
剛才用朋友帶來的勾表在大負載下測量 3 , 5 號線的電流 . 電熱水器
開啟 5號線0電流 , 而3號線的電流1.2A ....在2位熱心網友的協助下
終於對配電箱有了小小的認識 , 也可以放心的以5號線作接地 . 目前正
在列一張備料清單 , 包括所有的壓接端子 , 接地銅排 50A的總開關
我也想換成好一點的無熔絲斷路器 , 當然還有音響專線用的20A無熔絲斷路器
也要用好一點的 . 下星期再找個時間到配電材料行購買 .
既然已確認了接地線 , 有點猶豫要不要把所有插座都換成3孔插座 . 這種大
工程肯定是要請師傅來做 , 話說回來 卻認了接地後如同吃下定心丸 . 至於
換3孔插座 只是願意花多少預算 和哪時間點的問題了 .相對而言單純許多 ..
有點無聊 , 小弟鬼鬼祟祟從家里拉一條延長線到樓梯間的弱電箱(請參考圖片)
想試試看弱電箱的電信接地效果 , 電表一測 哇 對N相電阻只有 2~3歐姆
果然大幅超越家用規格. 請問從弱電箱的電信接地拉一條線到家裡合法嗎 ?

 |
|