忘記密碼
 立即註冊
樓主: steil

配電箱的問題 附圖 路過網兄請幫忙 謝謝

[複製鏈接]

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-7 00:52:54 | 顯示全部樓層
原發表者是 steil
[B]


真的有點奇怪 !! 5號線是單獨鎖在配電箱的背板上 ,
完全沒有和任何一條線形成迴路 , 剛才把一台漏電
的微波爐 接地線搭到5號線 , 原本微波爐外殼電壓
43v 馬上降到0.3~0.4v . 若把微波爐接地線搭到
銅排上(N相)j微波爐外殼電壓0.15v . 而把微波爐
接地線搭到4號綠線則電壓維持43v . 目前大概可以
排除4號線(綠色)為大樓的接地線 ....但有甚麼辦法可
確認5號為接地線 而不是另一條N線呢 ? 心裡還是有一個
大問號 ..只希望建商 和政府相關單位嚴格要求按法規配線 ..

謝謝小郭大的意見 , 今天購買 1 p 20a無熔絲斷路器時本想
順便買一顆漏電斷路器 , 想一想 買了也不會裝 , 目前的法是先
做好接地 ,  漏電斷路器的問題再請專業人事處理 .

關於如何確認 接地線 歡迎大家提供意見
Thanks [/B]


4號線與3號線...不是都接在同一個銅排上嗎?
還是你是把3/4號線脫離銅排測試的?...(應該是這樣)
3號線絕對是電源的N相沒錯
而且N相本身已有做大地接地(台電)
4號線只是一條.....電線(通往負載)
所以4號線沒任何接地作用
5號線可能是房子本身地線(打地棒)
我認為....
5號線你就拿來當接地G用(不能當L1/L2迴路)
3號線當然就是L1/L2的迴路(有接地的N相)
4號線....請你不要去理會他(接在銅排上就對了)

我最近也想做電源處理
不過我會裝監測器...(數位電壓/電流/頻率顯示表)
當然不會裝在配電盤上
而是"自立門戶".....重新安排一個配電箱
電源則是直接從總開關的二次拉過來[]
退燒了....

11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-7 20:30:46 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

電源則是直接從總開關的二次拉過來[] [/B]


回 小郭大 , 測試時有把4號線(綠色)脫離銅排 , 但我不敢把3號線
從銅牌解下 , 微波爐接地線是直接掛在銅牌上來測試3號線的..

感謝小郭 大和Sender 大為小弟解惑 . 目前已確認 1 , 2 , 3 , 4 線
而5號線應該就是大樓的接地線了 . 明天會請小弟的朋友帶一隻勾表來
試試 sender大傳授的測試法 進一步確認 .

小郭大的電源處理是指 功率因素補償 還是 隔離變壓器
小弟也很有興趣呢 .

6

主題

1006

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
2931
舊站發表文章數
201
發表於 2012-7-7 22:15:42 | 顯示全部樓層
剛看一下,

發覺同一管內4號綠線似乎還有一條紅線,會不會白色線也躲起來了,

如果確認是的話,且是同一管內,
可能這是一組線,依線徑判別,應是專用迴路,廚房,陽臺,抽水機,馬達....用電,

設法找到它的出線口,是插座話,白色接W,紅接火,綠接G,
找不到,可請朋友順道帶CO2從電箱內管口噴噴看,依聲定位,


趁著電箱整理,找空位安裝一條接地銅排,將接地線鎖在正確位置,

附一張圖樣作參考,,




381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-7 22:56:15 | 顯示全部樓層
與4號線同"迴路"的紅線(5.5mm絞線)的電源開關
應該是從右邊最下面的開關往上算起第3顆(20A)
退燒了....

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-7 23:07:18 | 顯示全部樓層
原發表者是 steil
[B]

小弟也很有興趣呢 . [/B]


目前還在備料中
預計是隔離變壓器(2顆)+濾波器(各分路獨立)+數位電壓/電流/頻率顯示表+無線遙控器.....等
牆壁上的電源配電箱我就不去動他了
直接從總開關的二次拉220V的電源(+地線)過來音響專用的配電箱
共3條...但不包刮N相
我的隔離變壓器可以110V:110V...也可以220V:110V[]
退燒了....

11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-8 15:20:51 | 顯示全部樓層
原發表者是 sender
[B]剛看一下,

sander 大您好 謝謝您的配線圖 . 小弟受用了 ...
4號綠線和另一條紅線是同一個管子拉上來的 .
如小郭大所言 紅線接在右邊由上往下第3顆
1P20A的斷路器上 .

想了一下 , 家裡除了兩間浴室的小抽風機外就只有廚房抽油煙機
的馬達比較大顆 , 於是把紅綠線的那組斷路器斷電後
除了抽油煙機不過電外 , 其他的插座和電燈都不受影響 . 感謝sender大
經由您的協助 又確認了一組專線 . 同時也排除4號綠線是空接的"假"接地線 .

剛才用朋友帶來的勾表在大負載下測量 3 , 5 號線的電流 . 電熱水器
開啟 5號線0電流 , 而3號線的電流1.2A ....在2位熱心網友的協助下
終於對配電箱有了小小的認識 , 也可以放心的以5號線作接地 . 目前正
在列一張備料清單 , 包括所有的壓接端子 , 接地銅排 50A的總開關
我也想換成好一點的無熔絲斷路器 , 當然還有音響專線用的20A無熔絲斷路器
也要用好一點的 . 下星期再找個時間到配電材料行購買 .

既然已確認了接地線 , 有點猶豫要不要把所有插座都換成3孔插座 . 這種大
工程肯定是要請師傅來做 , 話說回來 卻認了接地後如同吃下定心丸 . 至於
換3孔插座 只是願意花多少預算 和哪時間點的問題了 .相對而言單純許多 ..

有點無聊 , 小弟鬼鬼祟祟從家里拉一條延長線到樓梯間的弱電箱(請參考圖片)
想試試看弱電箱的電信接地效果 , 電表一測 哇 對N相電阻只有 2~3歐姆
果然大幅超越家用規格. 請問從弱電箱的電信接地拉一條線到家裡合法嗎 ?



11

主題

18

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
6
舊站發表文章數
11
 樓主| 發表於 2012-7-8 15:27:36 | 顯示全部樓層
原發表者是 xtype
[B]

目前還在備料中
預計是隔離變壓器(2顆)+濾波器(各分路獨立)+數位電壓/電流/頻率顯示表+無線遙控器.....等
牆壁上的電源配電箱我就不去動他了
直接從總開關的二次拉220V的電源(+地線)過來音響專用的配電箱
共3條...但不包刮N相
我的隔離變壓器可以110V:110V...也可以220V:110V[] [/B]


小郭大 , 想投資隔離變壓器 , 但直覺目前原物料價格處於最高檔
因為沒有急迫性 , 也怕買到最高的價格 , 所以還在觀望中 . 如果您
以前就已購入隔離變壓器 那真是幸運阿 .
我是預計從配電箱拉110V兩條+N相和接地線共4條 , 兩條110V分別給
影 , 音 使用 . 您的N相準備從壁插接嗎 ? 還是兩條110V就可直接
驅動您的隔離變壓器 .

381

主題

6296

回帖

0

積分

新手上路

五星級會員

舊站積分
4727
舊站發表文章數
6119
發表於 2012-7-8 15:36:58 | 顯示全部樓層
原發表者是 steil
[B]

驅動您的隔離變壓器 . [/B]


2條110V(L1/L2)=220V
再加一條地線(G)就好了(共3條)
N相不用拉...拉了就有不純的疑慮
我的系統吃電不大
隔離變壓器:
一顆1200VA給擴大機/耳擴...
一顆500VA給前級/訊源/DA/LP唱放...
只要不同時啟動所有的器材....應該是夠用的了
[]

對了....我的電源處理還可以微調輸出電壓的高低喔!
退燒了....

4

主題

222

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
47
舊站發表文章數
226
發表於 2012-7-8 21:26:39 | 顯示全部樓層
漏電裝置是要安裝浴室使用。
確認進屋線是那幾條?
確認各開關控制那些回路?
再畫電路圖。
你為何要確認接地線,作何用途?大樓接地線都會和被接地線接在一起,你如果真的要用,
接配電盤外殼效果會相同,而你該在意的應為接地電阻合不合理。

22

主題

1432

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
410
舊站發表文章數
1347
發表於 2012-7-9 18:07:16 | 顯示全部樓層
原發表者是 steil
[B]

對N相電阻只有 2~3歐姆
是弱電、供電共用一個接地嗎?有一點奇怪

要接一條到家裡合法嗎 ?
較新一點的公寓,屋內弱電箱的接地都是從樓梯間的弱電箱接過來的標準是14mm的電纜線

看圖您的屋內好像沒有弱電箱
沒看到10P電話線
接地一條是往上的幹管、一條往下的幹管
沒看見進屋內的接地
進屋內的應該是一條4P的電話線
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊