新手上路
五星級會員
- 舊站積分
- 3604
- 舊站發表文章數
- 5787
|
發表於 2006-8-19 12:54:46
|
顯示全部樓層
原發表者是 chtang0907
[B]
謝謝,前輩說的沒錯,當初非常堅持比例大小,一定要符合尺寸。所以木作釘了二~三倍高的角材。其中以天花板與前後距離的大小損失最多,高約損失50公分,長約損失80公分。現在雖然還沒有聽到任何聲音,但總覺得空間就這樣憑空消失有點可惜。
如果縮小空間尺寸的方式只是釘角材或以板材包成空腔, 對於達成所謂良好比例的目的(分散(低頻)駐波)
效果應該不大. 真正將(低頻)聲音反射回來的還是實牆
其實,最大的問題,是牆板的施作方式。一般在網路上所說的,通常是玻纖棉外,做一層薄薄的覆蓋(如麻布、或薄木板(3mm)釘住。但在實際的狀況是不允許的。3mm的牆壁是很容易產生破損的情形,可造成玻纖外露而影響健康。
如果吸收中高頻是目的的話, 以麻布包覆是可行的. 當然要有適宜的加工法..小弟是找專業廠商訂製.
薄板的話, 高頻反射率就高得多了, 不過如此應無虞 fibreglass 外露吧.
可是釘了6mm的矽酸鈣板,或3cm的夾板下去後。所產生的似乎是空腔的效應。現在用手敲打牆壁,會產生像打鼓般的共鳴。後來將空隙中塞了玻纖,有略為改善,但仍有共振的聲音。
空腔恐懼症? (joking :p )
只要音波不會引起"振動雜音", 只要材料發揮它的實質吸音作用, 又何懼空腔?
另外,前輩所提到的bass trap,又是另一個妥協之處。因為房間要產生120吋的螢幕大小,寬度需要288cm左右的,而整體房間寬只有300左右,因此bass trap也從預定的「至少60cm」,到現在的30~40cm。
小弟的意思只是, 視聽室裡應用的聲學材料, 除現實情況的限制外, 可處理的位置,作法都儘量能用途明確, 效益至上.
以傳統的管狀低頻陷阱的作法, 要有效吸收頻率要愈低, 體積密度都得愈大.
在您前面貼的資料裡可試著找找"buliding a better trap"或 "panel trap", 提供了一種較不佔空間的作法,
不過說實話, 由於該法仍須實作實測且數量也要"夠多", 自己是沒法嘗試的..
如果我自己有類似需求, 應該會直接買成品xD
倒是建議您可以一讀參考. [/B] |
|