原發表者是 jeff c
[B]自己拉線真的很累[] ,問過水電工,拉一條線的工錢是2500,給大家參考一下。 [/B]


哇! 他的線不是鍍銀的,就是他在搶錢

37

主題

9827

回帖

0

積分

新手上路

Emily&Max

舊站積分
39
舊站發表文章數
9410
發表於 2002-4-26 14:02:37 | 顯示全部樓層
現在是工資貴的時代
2孔改3孔是要把原來2條線抽出再從電源處補地線成3條
很麻煩的,幾乎是家裡110線路都要更新了

25

主題

51

回帖

0

積分

新手上路

一星級會員

舊站積分
20
舊站發表文章數
76
 樓主| 發表於 2002-4-26 14:24:32 | 顯示全部樓層
原發表者是 max0569
[B]現在是工資貴的時代
2孔改3孔是要把原來2條線抽出再從電源處補地線成3條
很麻煩的,幾乎是家裡110線路都要更新了 [/B]

~~沒有錯.很多就是ㄉ房子還弄ㄌ裝潢.別說補一條線ㄌ!連接線盒在哪都不知道柳!都被裝潢封住ㄌ.改ㄉ我1個頭2個大.換線原理不難.都麻卡到裝潢跟格局還有美觀ㄉ問題.跟客人解釋.有些客人還結屎面.真是難賺[] .不過我現在都在施工前跟客戶.解釋楚再施工.現場說明白再來搞囉![] 不過我住板橋.別叫我到高雄幫你配專用迴路喔[xx(] .

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-4-26 14:54:37 | 顯示全部樓層
原發表者是 free
[B]請問一下水線跟接地線有導通是正常的嗎?
小弟是換三孔插座時發現的,在沒有通電的情形下,
牆壁內的水線和鎖插座的螺絲孔是導通的(用電表量) [/B]


1水線跟接地線有導通是正常的嗎?舊法規下是接在一起,但新法規改了不可互接

2.牆壁內的水線和鎖插座的螺絲孔是導通的,不正常請找人查查

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-4-26 14:57:06 | 顯示全部樓層
原發表者是 ditton
[B]

哇! 他的線不是鍍銀的,就是他在搶錢 [/B]

並不是他線貴,這時代貴在人工
配線價會因配線的方便性來決定!價錢
不然你大可自己拉

0

主題

2

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
2
發表於 2002-4-26 14:58:57 | 顯示全部樓層

Re: 插座常識與教學(2孔改3孔)

原發表者是 amy6802
[B]小弟從事水電技工.因為看到大家好像對電源方面(插座到電源箱這一段).好像都有一些問題.小弟小小獻醜1下喔!
1.第3孔也就市所謂ㄉ接地線.照常理因該是圓孔.線徑採2.0MM綠色.
2.台灣配線最好ㄉ線牌為~~~華新麗華.或是太平洋.別買雜牌ㄉ喔.含銅率差很多.不知道這樣對大家有沒有幫助.如果有需要進一步DIY教學.請回覆.小弟再說ㄉ更詳細一點.因為~~~剛剛教學寫好ㄌ.結果電腦突然當機[] 真是ㄉ. [/B]

請教amy6802兄,3孔插座的第3孔(圓孔)是否應與另2孔中之地線接在一起?
小弟家中插座均有拉3條線至電源箱,但於電源箱中水電師傅卻將第3孔綠色線
與另2孔中之地線接在一起.不知如此是否正確?

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-4-26 14:59:19 | 顯示全部樓層
原發表者是 max0569
[B]現在是工資貴的時代
2孔改3孔是要把原來2條線抽出再從電源處補地線成3條
很麻煩的,幾乎是家裡110線路都要更新了 [/B]

最大的問題不在換線
而是你家原本是否有在電源處作好接地線

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-4-26 15:03:02 | 顯示全部樓層

Re: Re: 插座常識與教學(2孔改3孔)

原發表者是 jkpeng
[B]
請教amy6802兄,3孔插座的第3孔(圓孔)是否應與另2孔中之地線接在一起?
小弟家中插座均有拉3條線至電源箱,但於電源箱中水電師傅卻將第3孔綠色線
與另2孔中之地線接在一起.不知如此是否正確? [/B]


同之前的回答 舊法規下是接在一起,但新法規改了不可互接

68

主題

2675

回帖

0

積分

新手上路

無知的小鬼頭

舊站積分
0
舊站發表文章數
2736
發表於 2002-4-26 15:10:16 | 顯示全部樓層

Re: 請問一下水線跟接地線有導通是正常的嗎?

原發表者是 amy6802
[B]你所謂ㄉ水線應該是地線ㄅ?你換3孔ㄉ時候接地線是從哪裡來ㄉ.鎖插座的螺絲孔是什ㄇ我不太懂耶.可以再詳細一點ㄇ [/B]

在這網站中
火線同你所認知
水線同你說的地線
地線同你說的接地線

而鎖插座的螺絲孔應該是面板要鎖在牆牆壁裡的那一個鐵盒上的螺絲孔

0

主題

2

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
2
發表於 2002-4-26 15:24:27 | 顯示全部樓層

Re: Re: Re: 插座常識與教學(2孔改3孔)

原發表者是 hiturtle
[B]

同之前的回答 舊法規下是接在一起,但新法規改了不可互接 [/B]


請教hiturtle兄:
如於電錶側即打下一根銅棒供地線接地,且於配電箱下另打下一根銅棒供接地線
接地.則我是否應於配電箱中將地線與接地線聯接處拆開 ? 請問拆與不拆有何
差別?